Devo usar tranças para conexões de saída divididas de passagem?

5

Eu tenho algumas tomadas que são configuradas em um circuito dividido (linhas separadas para a parte superior e inferior). Eu ia substituir a tomada para atualizá-la para uma mais moderna e descobri que há linhas de energia 4 entrando. Entrada e saída de energia e para cada circuito (portanto, o total de fios pretos do 4 e o total de fios brancos do 4). Atualmente, ele está usando o método de parafuso e push-in.

Essa fiação é adequada? Eu nunca vi os parafusos e as inserções usadas. Também é muito apertado na caixa. Existe uma maneira melhor de lidar com isso? Parece que as tranças seriam melhores, mas sinto que não há espaço suficiente.

insira a descrição da imagem aqui

por Ao redorPolôniaViagens 03.09.2019 / 05:18

3 respostas

Pigtail, pigtail, pigtail e conecte seu novo receptáculo. A punhalada traseira (a conexão push-in é o maior ponto de falha de qualquer método de fiação que eu já ouvi falar, mas é "seguro" porque, quando eles falham, eles estão dentro de uma caixa. Prenda os pretos do 3 e uma pequena seção de fio junto com um fio porca, em seguida, este fio mais curto ao parafuso de ouro.Faça o mesmo com os fios brancos e conecte o branco curto ao parafuso de prata e você eliminou a maior possibilidade de falha se alguém conectar um aquecedor de ambiente ou secador de cabelo com alguns outros É legal, de acordo com o código elétrico nacional, mas já vi danos por fumaça muitas vezes e até colapsos de caixas plásticas, mas sem grandes incêndios. Mas esses conectores de pressão são um grande ponto de falha. Gosto de receptáculos traseiros e laterais que podem conectar até cabos 4 de cada lado, mas custam alguns dólares a mais. Portanto, trança com porcas de arame ou obtém saídas laterais e traseiras. suas caixas são rasas gastando um um pouco mais no receptáculo é o único caminho a percorrer e eles duram mais, pois são de maior qualidade.

03.09.2019 / 06:14

O método de conexão

O último cara usou as punhaladas traseiras por "necessidade" (leia-se: era "necessário" usar uma tomada de centavo 60 em vez de uma tomada de $ 2.60 que tinha terminais de parafuso a braçadeira).

Siga o conselho de Ed Beal aqui, mas com tranças, essa caixa ficará cheia.

O preenchimento da caixa

Quanto ao preenchimento prático, Ed Beal cobre isso muito bem.

As regras de preenchimento estatutário são assim: um fio #14 conta para polegadas cúbicas 2.00, um fio #12 conta para 2.25 e um fio #10 conta para 2.50.

  • Todos os grampos de cabo, juntos, contam como 1 do maior fio. 2.00 para você.
  • Todos os motivos, juntos, contam como 1 do maior fio. 2.00.
  • Qualquer "garfo" (esse receptáculo) conta como 2 do maior fio conectado a ele. 4.00.
  • As tranças são gratuitas.
  • Todos os outros fios da caixa contam como 1 de seu próprio tamanho. Seus oito são 16.00.

Total de polegadas cúbicas 24.00. Deveria haver um carimbo na parte de trás da caixa indicando suas polegadas cúbicas, o 24 é muito grande para uma caixa de gangue 1.

Se a caixa não for grande o suficiente, obtenha uma "caixa inicial de conduíte de superfície". Isso ficará orgulhoso da parede em uma polegada ou mais, mas isso lhe dará as polegadas cúbicas necessárias.

Disjuntores

Este não é um circuito derivado de múltiplos fios. Este é dois circuitos independentes em um único "jugo". Por causa disso, os dois circuitos independentes deve estar preso à alça.

Uma alça de amarração deve vir do fabricante dos seus disjuntores; você não pode usar uma unha. Enquanto estiver lá, verifique se os disjuntores estão corretos para o seu painel, porque não faz sentido comprar uma alça para um disjuntor alienígena. Se eles são o mesmo fabricante (Bryant = Cutler Hammer = Eaton), você está pronto. Caso contrário, eles provavelmente estão errados mas pergunte.

As braçadeiras são irritantemente difíceis de encontrar e muito caras por serem um pouco de plástico. Como tal, alguns de nós recomendam o uso de um disjuntor de pólo 2 - são muito fáceis de encontrar para os painéis modernos e custam o mesmo que os singles 2 sem ter que pagar também pelo empate.

A única diferença é viagem comum (ambos desligam se um estiver sobrecarregado): um disjuntor de pólo 2 garante isso, uma alça de punho não o garante. Para esse propósito, precisamos apenas de alças amarradas para garantir o desligamento comum da manutenção.

03.09.2019 / 06:50

Usar entradas em um circuito dividido é uma receita para o desastre, dada a necessidade absoluta de uma conexão neutra confiável nessa configuração.

03.09.2019 / 22:34