O selante é recomendado / necessário sobre o receptáculo ou outros acessórios de teto localizados no sótão?

2

Percebi que meu sótão tem algumas luzes embutidas no isolamento do sótão e eu estava pensando em adicionar um novo receptáculo pelo teto do sótão. Você recomenda adicionar algum selante ao redor do dispositivo elétrico ou é exigido por código em algum estado dos EUA? Se for recomendado / necessário, eu poderia usar um composto de vedação de duto (massa) como este: Composto de vedação de duto RectorSeal

Estou pensando que esse selante iria para onde os fios entram no dispositivo elétrico. Uma massa como essa poderia pelo menos ser removida onde alguns produtos de espuma que eu vi parecerem mais permanentes.

por Fora do ouro 06.03.2019 / 20:18

1 resposta

Nenhum selante é necessário, mas o recorte da caixa precisa ser apertado (não um orifício grande demais) a placa de cobertura faz a vedação. As luzes geralmente têm um anel de acabamento que sela pequenos espaços entre o equipamento.

06.03.2019 / 21:50