Fujitsu Halcyon: Filtro de Ar Personalizado (CFM)

1

Estou tentando fazer com que os filtros de ar se ajustem ao meu sistema de divisão de aquecimento e ar condicionado Fujitsu Halcyon. Estou falando especificamente da unidade interna. As telas de malha de arame que acompanham a unidade não fazem um trabalho adequado na filtragem da poeira e, combinadas com a umidade levantada pelo ventilador do ventilador centrífugo, transforma tudo em um terreno fértil para mofo, exigindo que eu desmonte e limpe a coisa toda.

Então, eu estou tentando construir uma cobertura com um filtro de ar, que caiba na entrada da unidade. Quero fazer a coisa parecer o mais elegante possível e A Lowe's oferece uma variedade de tamanhos, embora eu esteja preocupado que, se eu escolher um filtro muito pequeno, eu possa sufocar o sistema (a unidade não foi projetada para isso).

Encontrei a folha de dados para todos os modelos Fujitsue lista o CFM para minhas unidades como:

                    Modo HigMed.Low Quiet 2x asu12rlf (pequeno) CFM: 388 330 265 182 1x asu18rlf (grande) CFM: 542 436 365 324

Como calculo os efeitos do meu porta-filtro personalizado no fluxo de ar? E de que tamanho de filtro eu preciso? Um filtro 8 "x20" funciona? Ou preciso usar um filtro 20 "x25" tamanho completo? Ou dois filtros 5 "grossos 20" x25 "? A unidade pequena não fica mais longe do que o 7" da parede, então eu gostaria de usar o menor filtro possível.

Além disso, faz MERV fator para isso? Sobre MPR?

Estou meio que entrando em engenharia aqui, não quero quebrar minha unidade, embora seja realmente muito difícil de manter, e acho que toda a poeira está causando corrosão. Se eu não conseguir consertar isso, acho que preciso de um sistema totalmente novo.

Adição------------------------------------------------- -

Encontrei outra folha de especificações. É para um modelo um pouco mais novo, embora talvez ainda seja relevante.

Diz saída do motor = 30 Watts.

Além disso------------------------------------------------- -

... Estou pensando em adicionar um defletor e um ventilador de muffin para aumentar a pressão no filtro. Qual tamanho / ventilador de energia seria apropriado? Vou precisar de filtros de tamanho diferente 2, filtros pequenos 2x (aproximadamente 7 "x30") e filtro grande 1x (aproximadamente 9 "x38"). encontrei a wikipedia sobre leis de fãs. Como uso as Leis de afinidade / ventilador para calcular o tamanho / tipo de filtro e o tamanho / ventilador de energia necessário? Quero manter o cfm projetado para minhas unidades.

Está bem------------------------------------------------- -

Comprei madeira compensada e pedi os filtros:

ambos os filtros têm as seguintes especificações:

Eficiência do filtro 93% de classificação MERV 12 classificação de MPR 1900

Como faço para estimar a resistência / pressão estática sem medir?

por kipbits 19.04.2019 / 05:11

0 respostas