Grande questão. No meu pigtail, uso o 2 hot + ground e colo o neutro?

por Bill B. 24.08.2017 / 18:05

1 resposta

Corrigir. O plugue 6-20 não tem ponto morto. Não precisa de neutro.

Você nem precisa usar o cabo flexível / 4 **. Você pode usar / 3, terra quente a quente ou quente (branco gravado) e não haverá um fio neutro para conectar.


** No cabo flexível, os aterramentos são contados no número, ao contrário do cabo Romex / NM.