Tenho espaço no painel principal para um disjuntor de pólo duplo de um amplificador 60?

2

Concluindo uma oficina na garagem, instalei um sub-painel de amplificador 60 nele para todos os circuitos da garagem. Eu planejo executar o 6 / 3 nmd do painel principal para este subpainel (uma corrida de aproximadamente 15 pés). Tudo bem, mas o meu problema é que talvez não haja espaço no painel principal para um disjuntor de pólo duplo de um amplificador 60.

Olhando para as fotos em anexo, há alguma maneira de conseguir espaço para esse novo disjuntor? Caso contrário, quais são minhas opções?

Obrigado!

painel muito completo

olhar mais de perto

tampa do painel

por hhrahman 28.08.2019 / 04:26

2 respostas

À primeira vista, este parecia ser um painel da Federal Pacific com necessidade urgente de substituição imediata devido a disjuntores defeituosos conhecidos e problemas ainda maiores com os próprios ônibus (se fossem apenas disjuntores, eles poderiam ser trocados, a-la Challenger ) No entanto, vejo pelo adesivo que você está no Canadá. O FPE é um negócio um pouco diferente lá. Eu ainda estaria planejando substituir este painel não menos importante, porque está cheio, mas não a mesma urgência que nos EUA.

Cada disjuntor neste painel é um "material duplo". A verdade espaços são separados por linhas vermelhas: 1-2 é um espaço, e está no mesmo barramento "facada" (na verdade, barra) que 17-18 .... 3-4 e 19-20 compartilham uma facada ... 5- 6 e 21-22 compartilham ... Etc.

E o FPE usa os mesmos "espaços de montagem com um material duplo de pólo 2" que a GE usa em seus painéis Qline.

Isso será importante por causa dos "limites da facada" - você deve considerar os quatro disjuntores (4) com os quais compartilhará a "facada" (barra). Mantenha esse número sensível - por exemplo, 100A. Por exemplo, posicione o disjuntor 60A para que os disjuntores nos outros cantos do 3 da "facada" sejam 15A. Isso o colocará no 105A, o melhor que você pode fazer. NÃO coloque o 60 onde ele compartilha uma punhalada / barra com um 40, 30 e 15 ... Isso seria 145A, má idéia.

Cuidado com circuitos de derivação de múltiplos fios (MWBC)

Esta casa parece ter muitos multi-fio circuitos de derivação onde os hots 2 compartilham um neutro. É absolutamente vital que estes sejam posicionados corretamente. Especificamente, eles devem estar um ao lado do outro e abrangendo dois espaços - eles devem estar em pólos opostos e deve haver 240V entre os dois pontos de acesso. E as alças deveria estar empatado, mas boa sorte em encontrar um empate para um Stab-Lok!

Portanto, para cada circuito 120V em que você está pensando em se mudar, siga as costas quentes até o cabo onde ele entra na caixa. Verifique se o quente, o neutro e o terra são os únicos fios no cabo. Se não for assim, não mexa!

Mova dois disjuntores 120V para os espaços livres 2 na parte inferior

Portanto, com tudo isso em mente, é possível identificar alguns disjuntores somente 120V (não MWBC) adequados para mover para os espaços livres 2 na parte inferior. (1 e 17). Escolha disjuntores para que o buraco que você está deixando atravesse uma linha vermelha.

Em seguida, você pode simplesmente soltar um disjuntor FPE 60A com dois pólos e um material duplo (se houver?) No espaço vazio.

28.08.2019 / 06:40

A resposta genérica comum para uma execução curta do subpainel seria realocar dois disjuntores 120V ou disjuntor 1 240 V para o subpainel, dimensionados adequadamente para essas cargas adicionais.

Mas você tem um FPE Stab-Lok painel, então você deve substitua-o antes que pegue fogoe, quando fizer isso, compre espaços suficientes nesse novo painel principal.

A casa que você salvar será sua. Uma de muitas histórias:

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/home/despite-previous-safety-concerns-this-circuit-breaker-is-still-in-homes/2018/05/08/8927af86-4ef9-11e8-b725-92c89fe3ca4c_story.html

28.08.2019 / 04:40