Instalação do painel 60amp em uma garagem anexa, tenho meus patos seguidos?

1

Estive pensando em colocar um subpainel na minha garagem anexa, queria saber se tenho todos os meus patos seguidos antes de iniciar o processo e retirar uma permissão.

Itens a serem alimentados - Serra de mesa (15A), Serra de esquadria (15A), Plaina (15A), Jointer (15A), Coleta de poeira (240v-4A / 120v-8A), todas as outras ferramentas / carregadores serão inferiores a 4A.

Eu imaginei a qualquer momento que não mais que 47amps seriam usados ​​a qualquer momento. (15 * 1.25 + 15 + 8 + 5)

O disjuntor principal da casa é o 100amp e pretendo sair de um disjuntor duplo de tração 60amp para esta caixa (todos os principais aparelhos que podem ser são gás) ...

https://www.acehardware.com/departments/lighting-and-electrical/circuit-breakers-fuses-and-panels/panels-and-load-centers/3508603

Acredito que esta caixa tenha uma barra de aterramento destinada a subpainéis. Caso contrário, existe uma barra de aterramento de tamanho necessário que deve ser atendida para o painel listado?

https://www.homedepot.com/p/GE-Power-Mark-Plus-Grounding-Lug-for-Load-Centers-TGL20CP/100153918

https://www.homedepot.com/p/Square-D-QO-60-Amp-2-Pole-Circuit-Breaker-QO260CP/100065234

A execução total é de alguns pés a menos do que o 60 '.

Planejei executar o #4 AWG THHN / THWN Fio de construção em PRETO (chumbo) / PRETO (chumbo) / BRANCO (neutro).

https://www.wireandcableyourway.com/4-awg-thhn-building-wire.html

& #6 AWG THHN / THWN em VERDE (terra).

https://www.wireandcableyourway.com/6-awg-thhn-building-wire.html

Isso ocorrerá no tubo elétrico de PVC 1 1 / 4 "sch40 escavado 18" sob o nível do solo.

Não mais que 270 deg. no total de dobras (90 / 45 / 45 / 90)

Infelizmente, o ponto de saída surge na beira de uma laje de concreto que fica contra a garagem (é o caminho que leva à porta da frente da garagem). Não vi nada contra isso, mas achei que deveria ser apontado.

Algo que eu perdi ou deveria mudar? Qualquer crítica construtiva, indicadores e conhecimentos compartilhados serão muito apreciados. obrigado

Editar * fotos adicionadas Informações da caixa Disjuntores - Principal Layout geral para o fio executado

por Chris 18.04.2019 / 04:12

2 respostas

Alumínio e conduíte de gordura são seus amigos aqui, se você seguir a rota do conduíte

Considerando que o painel existente está cheio até a borda, até o ponto em que você está se esforçando para ajustar o disjuntor do alimentador, não há motivo para economizar no dimensionamento do alimentador aqui. Eu iria até o "canal sobre o 1.5" da 1.25 para oferecer mais espaço para puxar e aumentar os fios do alimentador (agora ou no futuro), para iniciantes. (Eu aumentaria, mas sua caixa existente não tem nada maior que um "KO de 1.5 nas costas, portanto, você precisaria aumentar em campo o nocaute com um soco de KO para obter um canal de 2").

Com isso, eu também usaria fios alimentadores de alumínio. Com técnica de terminação adequada, incluindo o uso de escovação / anti-oxidante e, mais importante torque de terminação correto, obtido com uma chave de torque polegada-libra, fios de alumínio aterrados em terminais de classificação Cu / Al modernos, como os encontrados em disjuntores e centros de carga, não são motivo de preocupação. Além disso, você pode usar a coluna 75 ° C nas tabelas de amplitude, enquanto corre entre terminais classificados para essa temperatura e passa fios individuais no conduíte, permitindo o uso do 4AWG alumínio conecte um terra de cobre nu 10AWG para a 60A ou vá até o alumínio 1AWG com uma terra de cobre nua 8AWG para um alimentador completo 100A.

Dimensionamento do painel: quanto maior, melhor, mas certifique-se de obter os acessórios corretos!

Embora o QO do espaço 24 que você vinculou possa parecer um painel grande, realmente não é, especialmente considerando que disjuntores duplos não são uma opção para você. (Não apenas eles não são incluídos no AFCI ou no GFCI, os QOs tandem são muito limitados na seleção, como um artefato do QO sendo uma linha de disjuntor 3 / 4 ".)

Como resultado disso, eu recomendaria morder a bala e obter algo como um QO132L125G ou mesmo um QO142L225PG, apesar do preço mais alto na frente. Comprar uma caixa maior agora é muito mais fácil e mais barato do que ter que encontrar espaço ainda outro subpainel posteriormente ou rasgar um painel existente e substituí-lo por um novo e maior.

A outra coisa boa sobre muitos dos painéis maiores de QO do lug principal é que eles vêm com barras de aterramento já montadas, para que você não precise se preocupar com isso. Isso é bom, pois a barra de aterramento que você vinculou é uma peça da GE e, portanto, não é tão útil para você, pois você está usando painéis Square-D.

Valas e rotas

Você precisará garantir que o topo do conduíte tem pelo menos 18 "profundidade, o que se traduz em uma profundidade de vala 20-22", já que você está usando PVC. Isso também exigirá rasgar e remendar a laje da calçada para executar o cotovelo de varredura para a extremidade da garagem embaixo dela, mas se isso não for um problema para você, você estará pronto. O restante é típico para uma corrida ao ar livre, com corpos de condutores LB do lado de fora como pontos de tração e alguma vedação do duto onde o conduíte entra nos centros de carga em cada extremidade.

19.04.2019 / 07:33

Há pouco a acrescentar à excelente resposta da ThreePhaseEel. Mas aqui estão alguns pensamentos.

Fiação de alumínio

Reconheço que o argumento "A fiação de alumínio é boa" pode ser difícil de aceitar, dados os anos de retrofitters 30 que jogam as pessoas na espuma do alumínio fiação do circuito de pequenos aparelhos. Há uma pepita de verdade lá.

De volta aos 1970s, havia uma escassez de cobre. Na verdade, o alumínio tem quase o dobro da condutividade do cobre por massa e 12 vezes a condutividade por dólar, o que faz da liga 1350 a queridinha das empresas de energia. As empresas de arame que fazem as duas afirmam: "Ei, podemos colocar isolamento de fio doméstico na liga 1350, basta usar o próximo tamanho maior (-2 numericamente)" porque o alumínio tem menos condutividade por volume. Dada a urgência da escassez, isso foi apressado, incluindo a listagem da UL de terminações essencialmente com classificação de cobre. Isso se tornou um problema em pequenos circuitos ramificados <= 30A, que é 80-90% dos circuitos em uma casa.

Acontece que as diferentes taxas de expansão térmica do alumínio e do cobre significam muitos ciclos térmicos, as terminações de cobre esmagam e deformam o fio de alumínio, diminuindo a força de aperto. Isso, além da oxidação, causa problemas. O contrário não é verdade; terminações de alumínio são perfeitamente resistentes ao fio de cobre.

Agora, eletricistas entediados chicotear o público em uma espuma sobre a fiação do circuito de derivação de alumínio, porque religar uma casa inteira é um ótimo show se você conseguir. Mas, em vez disso, você pode usar tomadas / interruptores com classificação CO-ALR ("R" = revisado), pigtail com Alumiconns (terminais de terminais) Feito de alumínio, veja acima), ou disjuntores AFCI vêm em socorro, detectando o principal problema - falhas de arco. Além disso, uma nova liga AA-8000 foi formulada especificamente para fiação interna. Hoje, você pode conectar uma nova casa com receptáculos CO-ALR e AA-8000 (se você encontrar alguém que a tenha estocado em tamanhos pequenos).

No entanto, ninguém nunca contestou que os fios de alumínio (mesmo o 1350) eram sempre seguros para conexões de alimentadores maiores (4AWG e maiores). No entanto, o 1350 é banido e eles devem vender a você o AA-8000. Use a cobertura No-Ox e aperte para obter as especificações de torque.

Queda de voltagem

Há outro pouco de oogabooga sobre "queda de tensão". O código não diz nada sobre 3%, mas de alguma forma esse número foi efetivamente ... comercializado.

Isso sempre estava errado. Sempre foi concebido como uma "regra de ouro", e mesmo então, deveria ser aplicado ao carga diária / contínua de rotina cargas não ocasionais e certamente não a classificação do disjuntor. E depois, tornou-se muito mais errado com computadores. O problema é que as pessoas fazem isso:

insira a descrição da imagem aqui

e esse é o omissão pelo amor de Pete! O que há de errado nisso? Eu vejo um grande número de casos em que substituo o número e olha o que está escondido atrás da cortina:

insira a descrição da imagem aqui

Oh vamos lá. E, como eu disse, recebo um número de 3.01-3.60% em mais da metade dos cálculos que faço. Pedindo um solavanco estes casos é certamente não o intenção da regra de ouro 3%, céus, não!

Suas cargas reais

Novamente, os cálculos de queda de tensão devem basear-se em suas cargas típicas quando ativas, nunca na classificação do disjuntor. Você está esperando o 47A @ 120V, o que significa idealmente 23.5A @ 240V (mas, mais cinicamente, digamos 17 e 30A, com 13A no ponto morto).

Para circuitos 240V, nem vale a pena verificar a queda de tensão calculada para <115 ', mas o 30A em um circuito 60A, fugiu disso.