Estive pensando em colocar um subpainel na minha garagem anexa, queria saber se tenho todos os meus patos seguidos antes de iniciar o processo e retirar uma permissão.
Itens a serem alimentados - Serra de mesa (15A), Serra de esquadria (15A), Plaina (15A), Jointer (15A), Coleta de poeira (240v-4A / 120v-8A), todas as outras ferramentas / carregadores serão inferiores a 4A.
Eu imaginei a qualquer momento que não mais que 47amps seriam usados a qualquer momento. (15 * 1.25 + 15 + 8 + 5)
O disjuntor principal da casa é o 100amp e pretendo sair de um disjuntor duplo de tração 60amp para esta caixa (todos os principais aparelhos que podem ser são gás) ...
Acredito que esta caixa tenha uma barra de aterramento destinada a subpainéis. Caso contrário, existe uma barra de aterramento de tamanho necessário que deve ser atendida para o painel listado?
https://www.homedepot.com/p/GE-Power-Mark-Plus-Grounding-Lug-for-Load-Centers-TGL20CP/100153918
https://www.homedepot.com/p/Square-D-QO-60-Amp-2-Pole-Circuit-Breaker-QO260CP/100065234
A execução total é de alguns pés a menos do que o 60 '.
Planejei executar o #4 AWG THHN / THWN Fio de construção em PRETO (chumbo) / PRETO (chumbo) / BRANCO (neutro).
https://www.wireandcableyourway.com/4-awg-thhn-building-wire.html
& #6 AWG THHN / THWN em VERDE (terra).
https://www.wireandcableyourway.com/6-awg-thhn-building-wire.html
Isso ocorrerá no tubo elétrico de PVC 1 1 / 4 "sch40 escavado 18" sob o nível do solo.
Não mais que 270 deg. no total de dobras (90 / 45 / 45 / 90)
Infelizmente, o ponto de saída surge na beira de uma laje de concreto que fica contra a garagem (é o caminho que leva à porta da frente da garagem). Não vi nada contra isso, mas achei que deveria ser apontado.
Algo que eu perdi ou deveria mudar? Qualquer crítica construtiva, indicadores e conhecimentos compartilhados serão muito apreciados. obrigado