o disjuntor desarma todos os dias 2 a 8 (as empresas 4 não conseguiram corrigir isso)

5
  • 4 diferentes empresas elétricas inspecionaram meu apartamento

  • ninguém resolveu esse problema

editar (2019 julho 31):

  • o eletricista 5th finalmente consertou

  • isso foi em grande parte resultado da informação que vocês me deram

  • então obrigado

Aqui está um resumo de texto

  • todos os pontos de venda foram substituídos por novos
  • todos os interruptores foram substituídos por novos
  • o disjuntor foi substituído por um novo
  • o disjuntor suporta amplificadores 15
  • e meu uso máximo de amplificador é 1.5

Casa-de-Banho

  • o disjuntor do banheiro costumava disparar todos os dias 2 a 8
  • se o interruptor do banheiro fosse rapidamente ligado e desligado, isso dispararia o disjuntor
  • na sala de estar, havia tomadas 3 que tropeçavam no disjuntor do banheiro quando um aparelho era conectado a elas
  • depois de várias semanas, tempo 1 após disparar, o interruptor mudou da posição para cima para a posição para baixo
  • depois que isso acontecia, a música tocava sempre que era ligada
  • Após várias semanas, o tempo 1 após a interrupção, o interruptor voltou a mudar da posição para baixo para a posição para cima.
  • o eletricista 4th removeu o interruptor da tomada gfi
  • agora, o interruptor do banheiro está novamente na posição abaixada
  • mas a música não toca mais
  • todos os problemas do banheiro e da sala foram corrigidos pelo trabalho deste eletricista
  • no entanto, os problemas no quarto ainda permanecem

Quarto

  • o disjuntor do quarto de cama também desarma todos os dias do 2 ao 8
  • depois de disparar, se for reativado imediatamente, ~ 10% do tempo, ele disparará novamente dentro de 30 minutos
  • apenas carrego arquivos no meu laptop ~ 1% do tempo em que uso meu laptop
  • no entanto, ~ 10% das viagens do disjuntor ocorrem durante um upload
  • Eu não notei nenhuma outra atividade de laptop que aumenta a chance de o disjuntor disparar
  • (mesmo a renderização de vídeos 4k ou operações matemáticas complexas com python não aumenta as chances de o disjuntor disparar)
  • não há interruptor funcional no meu quarto

edit: minha resposta ao harper:

1: disjuntor

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

2: luz do quarto da cama

insira a descrição da imagem aqui

  • as luzes do quarto da cama são cfl, 5500 k

3: luz da sala de banho

  • as luzes do banheiro da pia têm um requisito de ac-7a, 50 / 60 hertz

4: “Eles tendem a ficar notavelmente mais brilhantes e mais escuros à medida que outras cargas são ligadas / desligadas?”

  • não

5: "Consiga um gadget chamado" Kill-A-Watt ""

  • ok, mas vai demorar alguns dias para chegar

6: "Acesse uma biblioteca e navegue na seção" manuais de instruções elétricas "”

  • ok, mas provavelmente levarei uma semana para encontrar e terminar de ler 1

7: "Você NÃO fará reparos neste apartamento."

  • ok

8: “Ligue todos os disjuntores e toda a luz se apague. Conecte algo (não importa) em cada soquete (tente os dois soquetes nos duplos). Algum deles está morto? Se estiverem, tente ligar os interruptores de luz. Eles voltam?

  • há uma tomada 1 no quarto de cama que só funciona quando um interruptor específico está ligado

  • também há uma tomada 1 na sala de estar que só funciona quando um interruptor específico está ligado

9: “Encontre todos os receptáculos GFCI ou ponto morto no local. Para cada um, pressione "TEST". Pesquise se outros receptores, luzes ou dispositivos perdem energia. Em seguida, clique em "Reset". Não se preocupe com disjuntores GFCI. ”

  • Sim muito

edit: minha resposta a sunnyskyguy ee75

1: adicionei as fotos do disjuntor acima

2: aqui está o mapa, mas não consigo entrar no quarto de cama e no banheiro do meu quarto

insira a descrição da imagem aqui

3: “A diafonia na música do andar superior dos eventos do switch pode estar relacionada à EMI com o ruído do arco de contato desencadeando alguma coisa.”

  • eu suspeitava que meu apt tem congestionamento
  • como exemplo, meu telefone não pode receber recepção aqui sem a internet
  • Como outro exemplo, meus dispositivos bluetooth que possuem um alcance de pé 50 + funcionam apenas em torno de 15 ft
  • Eu estive em ~ 10 apartamentos diferentes na minha vida adulta
  • e eu nunca experimentei uma conexão bluetooth tão ruim antes
  • eu disse aos gerentes do apt isso também
  • mas idk se eles poderiam fazer algo sobre isso ou não

edit: minha resposta 2nd ao harper:

  • eu fiz todos os testes que você mencionou
  • não encontrei saídas que fossem para vários painéis de disjuntores
  • no entanto, o disjuntor tinha muitos painéis com etiquetas incorretas
  • Além disso, descobri que "fau" e "a / c" afetavam o a / c

  • todos viagem de aparelhos todos tomadas gfci

  • Além disso, as duas saídas de cozinha de gfci disparam a cada 2 ou em poucos dias, mesmo sem nada conectado

editar (2019 julho 30):

  • aliás, eu atualizei o mapa
por abcjme 04.07.2019 / 06:41

2 respostas

Este problema requer alguma iteração. É por isso que tudo depende de você - você é o único que está por aí o suficiente para suportar os testes necessários. Mas sua técnica até agora tem sido ineficaz.

Focar em neste particular coleção de dados:

  • Tire uma foto nítida do painel de serviço, seu rótulo e as luzes do estúdio.
  • Eles tendem a ficar notavelmente mais brilhantes e mais escuros à medida que outras cargas são ligadas / desligadas?
  • Obtenha um gadget chamado "Kill-A-Watt" que mede real consumo de energia em um dispositivo e relata volts, amperes, watts e VA. O $ 20 vai ficar bem, você precisa ver os números alterados "ao vivo"; portanto, aquele que permite vê-los depois de desconectar não é útil. Não enlouqueça com essa coisa.
  • Acesse uma biblioteca e navegue na seção "livros de instruções elétricas". Eles estão em não-ficção / 621.31. Procure alguns e encontre um que tenha uma boa vibração. Você está aí para aprender teoria.
  • Você NÃO fará nenhum reparo neste apartamento. É ilegal e o tornará responsável por TODOS os problemas de fiação, mesmo os pré-existentes (como o proprietário sabe que você não os causou?) Não faça isso. Eu não toco em nada no meu apartamento, para que você possa se controlar. Nesta primavera, consertei um enorme problema, simplesmente reunindo dados com competência, sabendo quem dizer e o que dizer.
  • Gire todos os disjuntores on e todos os interruptores de luz WOW!. Conecte algo (não importa) em cada soquete (tente os dois soquetes nos duplos). Algum deles está morto? Se estiverem, tente ligar os interruptores de luz. Eles ligam? Nesse caso, marque-os "trocados" com um adesivo.
  • Encontre todos os receptáculos GFCI ou ponto morto no local. Para cada um, pressione "TEST". Pesquise se outros receptores, luzes ou dispositivos perdem energia. Em seguida, clique em "Reset". Não se preocupe com disjuntores GFCI.



EDIT: OK. Aquilo em que você tirou uma foto é o seu painel de interrupção. É perfeitamente claro que este é um painel de disjuntor normal e moderno, nada de errado com ele, você simplesmente não está familiarizado com a tecnologia. Agora, prefiro nomes fofos como "Thor" e "Hawkeye", mas vejo que seu painel já possui nomes exclusivos para cada disjuntor ... basta alterar os dois KIT-GFI para KIT-GFI1 e KIT-GFI2.

Agora é hora de mapear todas as tomadas em sua casa.

Muito parecido com o que Sunnyskyguy está propondo, exceto que você também deve marcar as tomadas usando adesivos. Por quê? Você vai ver. Uma tomada é qualquer coisa que consiga eletricidade, portanto, isso inclui sua máquina de lavar louça, luzes comutadas, unidade de A / C, tudo isso.

  • Ligue todos os interruptores de luz. Consiga algo pequeno que você possa conectar facilmente em qualquer soquete sem drama (para não aquelas luzes que acionam o GFCI). Eu gosto de luzes noturnas em lojas de dólar por isso.
  • Salve os arquivos do seu computador.
  • Desligue todos os disjuntores no painel. Todos. Faça isso em plena luz do dia - vai escurecer!
  • Ligue o disjuntor "A / C" grande no canto inferior direito. Agora vá ao redor e verifique todas as tomadas para ver se tem energia. Se alguém ligar, coloque um adesivo com a etiqueta "A / C" e, em seguida, desligue-o. Se algo além do A / C for ativado, isso seria realmente estranho.
  • Ligue o disjuntor "REFRI (gerator)". Vá ao redor e verifique todas as tomadas para ver se alguma coisa tem energia. Se algo além da geladeira ligar, coloque "REFRI" na etiqueta. Eu não estou muito preocupado com isso, se isso acontecer.
  • Agora ligue o A / C e o REFRI e deixe-os passar por tudo isso. Isso mantém sua casa fresca e a comida é preservada.
  • Em seguida, ligue "SD-LTS" e verifique todas as tomadas. Adesivo qualquer coisa que funcione "SD-LTS". . (exceto a geladeira e o A / C, é claro). Em seguida, desligue-o novamente.
  • Se você achar que não pode trabalhar sem a luz, ligue o SD-LTS novamente, mas tente mantê-lo desligado pelo resto disso.
  • Faça o mesmo com todos os circuitos. Ligue, verifique todas as tomadas, Desligue isso. Somente os circuitos 3 devem estar ligados: A / C, REFRI e o que você está testando. (e possivelmente SD-LTS). Observe que os disjuntores de CAMA têm largura total e GD / DW é um disjuntor duplo que se une. Não se preocupe com isso.
  • Se você já colocou um adesivo em uma tomada, ainda verifique toda vez.
  • Quando você tiver feito todos, ligue-os novamente.

Agora, se tudo der certo, cada tomada terá exatamente um adesivo. Se tiver adesivos 2, verifique isso! Desligue tudo novamente e teste a tomada com apenas esse disjuntor ligado e apenas o outro disjuntor. Se os disjuntores 2 puderem ligá-lo, isso é um fato muito importante, e o eletricista precisa ser avisado.

Vamos perseguir a música / poder roubado

Por lei, em uma instalação mais recente como essa, esses disjuntores devem alimentar apenas o seu apartamento. No entanto, a partir da "música" que você relatou anteriormente, pode estar alimentando outro apartamento. Agora você sabe o que cada disjuntor faz, Quero que você mantenha os disjuntores desligados, exceto quando você realmente precisa do que há neles. O objetivo aqui é fazer com que o vizinho relate uma queda de energia e peça ao eletricista que o conserte (então deles poder em vez do seu).

Isso é ruim porque a) você está pagando por isso, b) se eles sobrecarregam a energia, seu disjuntor dispara e isso dificulta a compreensão de sua energia elétrica ... ec) quando descobrem que estão recebendo energia livre, eles vão explorá-lo às suas custas.

Se você bater à porta e o eletricista quiser ligar o circuito, tudo bem, deixe-o solucionar problemas. Mas desligue-o naquela noite (a menos que você precise).



Editar 3

Fico feliz em saber que você não tem circuitos de alimentação dupla. Isso pode causar muitos problemas e agora você pode excluí-lo para sempre. Todo esse exercício está nos dando muito mais confiança na fiação, o que não parece tão ruim.

O A / C que exige circuitos 2 é normal, eu provavelmente deveria ter avisado disso :) O circuito 120V fornece controles de forno e forno e termostato 24V: os dispositivos que ligue para A / C. O grande circuito 240V opera o compressor de A / C adequadamente.

Os circuitos marcados incorretamente que você trocou são divertidos. Dados os destinos (próximos um do outro) e os locais no painel, eu esperaria que eles fossem circuitos de derivação de múltiplos fios. Não discutirei mais sobre isso porque eles são um grande saco de seu problema; o importante é que elas parecem estar corretas, o que explica razoavelmente a marcação incorreta e é um problema trivial. Se um problema estivesse presente aqui, a operação de microondas ou secador desarmaria o GFCI instantaneamente, sempre.

Todos os dispositivos que ativam todos os GFCIs podem significar apenas uma de duas coisas: a) todos os circuitos têm problemas de fiação ou GFCIs com defeito; ou b) todos os aparelhos estão quebrados. Ambos são altamente improvável. Eu levava os aparelhos para a casa de um amigo ou para o seu local de trabalho e os experimentava lá. Se eles passam por lá, eu não acredito em GFCIs com falha, o que sugere algum tipo de problema de fiação persistente em falha tripla. Isso foi considerado altamente improvável até o vôo 855 da Eastern Airlines quase aterrissar porque todos os três ímãs do cárter estavam instalados sem os anéis O-ring necessários ... E agora os aviões têm ETOPS gravados neles para proibir o mesmo mecânico de trabalhar nos dois motores ...

Quanto às viagens AFCI no quarto, ainda precisamos saber se esse é um sobrecarga de muita corrente ou um falha de arco de um aparelho em arco. Desarme-o com o botão TESTE (obviamente, ele acabará com a energia) e os LEDs deverão ser exibidos da mesma forma que em uma falha de arco. Obtenha um Kill-a-Watt e meça o consumo atual de cada dispositivo no circuito, totalize os Amps e veja se o total excede a classificação do disjuntor. É assim que uma viagem de sobrecarga ocorrerá.

Se não for um disparo de sobrecarga, observe as falhas de arco elétrico, tente alimentar os aparelhos de uma tomada no outro quarto e veja se os disparos do AFCI se movem para o outro quarto. Se o fizerem, é um aparelho que você mudou. Lembre-se de que os cabos de extensão diminuem a sensibilidade dos detectores ACFI; portanto, o problema pode desaparecer completamente. Uma falha de arco em um dispositivo é uma coisa ruim e iniciará incêndios. Uma falha de arco dentro das caixas de junção da parede também terá esse efeito, mas eles apenas mudaram seus receptáculos para que pareçam altamente improvável.

Como diz Sherlock Holmes, quando você elimina o impossível, tudo o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade.



SOLUÇÃO: receptáculos GFCI disparam

Normalmente, a energia deve fluir de uma ponta, através do dispositivo para fazer um trabalho útil, depois para a outra ponta. Se a energia vazar desse loop, ela poderá ser uma terceira via - incluindo através de você. Isso é chamado de falha à terra e um GFCI tem um trabalho - detecte isso.

No seu vídeo mais recente, você mostrou onde conectou um dispositivo a um GFCI e ele disparou. Trabalhando como pretendido. Quando você conecta um dispositivo e ele aciona um GFCI, esse é um problema que foi pego antes de matar alguém.

Seu apartamento possui pelo menos GFCIs 3 - 2 para bancadas de cozinha e 1 para banheiros. Quando um dispositivo desarmar um GFCI, conecte-o a todos os outros GFCI da casa. Se tropeçar em todos eles, então o aparelho está com defeito. No lixo vai. A sério. Muitas pessoas entram em negação total neste momento, mas não se incomode.

Agora, e se o GFCI disparar com muitos dispositivos, mas apenas em certos receptáculos? Esse é um receptáculo ruim. É provável que os parafusos de metal estejam atingindo o lado da caixa de junção de metal ou o fio terra. O eletricista pode consertar isso envolvendo-o com fita isolante. Ou está quebrado.

E se a conexão a um receptáculo normal disparar um GFCI? Isso é normal, o dispositivo 1 GFCI pode proteger muitos receptáculos.

E se as viagens GFCI forem aleatórias e intermitentes? Desarme o GFCI. Você sabe como mapear quais recipientes estão nesse GFCI. Desconecte tudo desses receptáculos. Um de cada vez, mova-os para um circuito GFCI diferente e deixe-os morar lá por uma semana ou duas. Se o problema persistir, é o dispositivo. Lembre-se de que sua cozinha possui dois GFCIs.

SOLUÇÃO: Disjuntores AFCI

Os disjuntores de dois quartos são um tipo especial chamado AFCI. Como um GFCI, ele dispara para certas falhas. Ao contrário de um GFCI, ele está procurando uma falha totalmente diferente: falhas de arco - ou especificamente, fios que se curvam a partir de uma conexão frouxa ou curta. Isso inicia incêndios domésticos. É nos quartos porque acontece muito em cobertores elétricos.

Como os AFCIs estão embutidos nos disjuntores, é necessário olhar com atenção para verificar se o disjuntor disparou devido a uma sobrecarga ou a uma falha de arco. Estes são problemas diferentes. Se ele disparou devido a uma falha de arco, observe atentamente todos os dispositivos envolvidos. Experimente-os no outro quarto e veja se o problema se move.

Solução: Conecte as lâmpadas nas tomadas comutadas

Você identificou alguns interruptores que alternam receptáculos. Essa é uma técnica de construção moderna e normal, e é feita porque é mais barata que a fiação das luzes do teto. Você deve conectar uma mesa ou luminária de chão a esse receptáculo.

De fato, o código de construção requer comutadores nos locais habituais / esperados.

Depois de fazer isso, esses "interruptores inúteis" farão sentido.

Eu sei que você não precisa, mas não é para você. É para convidados, o que significa Primeiros a responder. Assim, o bombeiro pode "limpar a sala", o paramédico pode funcionar ou o policial pode ver que você está segurando um mouse de computador e não uma arma.

04.07.2019 / 17:41

wow Que PITA. Isso me lembra os amadores que um proprietário anterior contratou para instalar as luzes de teto do teto da 100 no sótão, que causaram problemas semelhantes para mim e até trocaram mal por neutro, quente e terra. Quente e neutro para as luzes da escada e ponto morto e neutro para o chão.

Existem conexões flakey da fiação em cascata que podem ser causadas por um aumento na corrente para desligar a energia a jusante para outra sala.

As mais comuns são as conexões de fiação de alumínio e de crimpagem por inserção de fio, comumente usadas em tomadas e interruptores. A outra causa são as conexões oxidadas que não são parafusadas o suficiente para selar a folga de ar que pode criar óxido (ferrugem de cobre ou alumínio), que é um isolador. Essas são causas notórias de conexões ruins que podem ser interrompidas ou conectadas por surtos rápidos.


editar July3 11: 35:

O interruptor de alavanca invertido deve emparelhar com outro interruptor na mesma luz. São como duas portas XOR no software (que eu acho que você entenderá melhor.) Qualquer um dos switches SPDT pode alternar o estado de energia das luzes entre esses switches para facilitar o acesso em ambos os lados da sala. Ligado ou desligado.


  1. A etapa 1st identifica todos os interruptores e tomadas de cada disjuntor com uma pequena etiqueta que corresponde ao número do disjuntor. ou faça um mapa. se você tiver luzes suficientes para testar um monte de cada vez, desligue cada interruptor, um de cada vez, para mapear todas as suas tomadas. Inclua a localização do painel do disjuntor e as classificações do disjuntor para cada número.
  2. Em seguida, adicione etiquetas às funções em uma etiqueta fina para cada disjuntor no painel. (Secador, Bathrm, BR, Kit ou qualquer outra coisa que faça sentido) Cada disjuntor pode alimentar várias saídas em cada parede de cada quarto, portanto, se houver muito, basta dizer BR + Zone1, Kit + Zone2, que é indexado no mapa de apartamentos em escala insira a descrição da imagem aqui

Essas conexões "encadeadas" que você chama de fio cruzado podem causar ligações a montante ou a montante em conexões ruins em cada interruptor de saída ou luz de teto. (Se estiver oxidado ou com torque insuficiente, as conexões de parafuso em um loop de volta 1 no sentido horário sob uma cabeça de parafuso. A forma como ele é conectado depende de quem o instalou. A energia entra no comutador e vai para uma tomada inferior de duas saídas para lâmpada, controle ou no suporte de teto, em seguida, envia um par para o interruptor de parede para controlar.

  1. então volte para nós com o mapa e qualquer correlação com seus eventos (fio cruzado = daisy-chain)

Faça o seu mapa assim insira a descrição da imagem aqui Com isso, um bom eletricista pode conectar os pontos e adivinhar como ele é conectado em série.

  1. A diafonia na música do andar superior dos eventos do comutador pode estar relacionada à EMI, devido ao ruído do arco de contato desencadear algo. Eu tinha um temporizador de ventilador de banheiro com um salto de contato ruim que faz com que as tensões indutivas de pico no interior criem um piscar de LED na outra sala. (inofensivo e pode ser fixado com uma tampa de RF, se necessário) Os motores são indutivos e propensos a criar ruído de pico de EMI (interferência eletromagnética) quando desligados. como um raio fraco, a um quilômetro e meio de distância, em um rádio AM.

O upload no wifi provavelmente é coincidente, mas possível com ondas estacionárias e novamente contatos oxidados, para que eles se tornem essencialmente “contatos muito parecidos com semicondutores” podem fechar ou oxidar abertos, mas ignoram esse por enquanto.

Boa sorte.

Pior caso:

  • Todas as tomadas / interruptores suspeitos precisam ser inspecionados, diagnosticados para reparo ou substituídos

    • você pode remover com segurança a tampa protetora contra poeira para ver se os fios estão parafuso lateral digite ou não com o tipo flakey de inserção de arame no orifício-contato de crimpagem.) (pode facilitar a quebra do fio se a haste for dobrada / exposta e os contatos intermitentes dos contatos de metal afiados elásticos.)
  • Possíveis componentes ou instalação de baixa qualidade

  • tudo precisa ser substituído

    • Eu tinha uma tomada 1 no balcão da cozinha após a atualização do subcontrato do proprietário anterior, onde isso afetava a potência do dimmer da luz da panela da sala de jantar intermitentemente. Isso ocorreu devido a uma cadeia de energia em série e a uma conexão incorreta do crimp de inserção de fios no orifício. Usando a opção mais confiável de parafuso de arame, fixou que (a opção de furo é usada pelo preguiçoso eletricistas com contatos ruins, se não estiverem esticados por atrito e / ou cortar o fio no comprimento adequado e ou girarem levemente para verificar.)
04.07.2019 / 08:19

Tags