Por que a luz da piscina com vazamento disparou no disjuntor, mas não no GFCI?

14

Esta é, tenho certeza, uma pergunta extremamente ingênua. Espero que esteja tudo bem (e espero que possa ser respondido em um nível que eu entenda).

O pano de fundo: Minha piscina tem luminárias subaquáticas, em circuitos GFCI. Recentemente, substituí a lâmpada em um desses equipamentos, remontei o equipamento incorretamente e reinstalei-o. Cerca de 48 horas depois, o disjuntor (aquele dentro de casa, na caixa do disjuntor, não o GFCI) disparou. Tirei o aparelho, que estava cheio de água, percebi meu erro, remontei-o corretamente, reinstalei-o e agora está bom há várias semanas.

Pergunta 1: Na minha ingenuidade, eu pensaria que a água no aparelho dispararia o GFCI imediatamente, para que o disjuntor da casa nunca tivesse disparado. Mas o disjuntor em casa fez viagem. Então, minha expectativa estava errada ou isso significa que meu GFCI não está funcionando?

Pergunta 2: Depois de reinstalar o equipamento e ligar novamente o disjuntor, as luzes funcionaram, mesmo que eu nunca redefina o GFCI. É aquele evidência de que o GFCI não está funcionando?

Pergunta 3: Ao refletir sobre as questões 1 e 2, fui levado a pensar como seria conhecer se meu GFCI não estiver funcionando. Remover os equipamentos subaquáticos uma vez por mês para pressionar o botão de teste não é muito prático. Existe outra maneira de testar isso?

por WillO 30.06.2019 / 17:02

3 respostas

Um GFCI subaquático não importa

Ou seja, ele não executa nenhuma função útil debaixo d'água. Não faz nada para impedir que a água seja eletrificada, o que é é um trabalho. Veja como um GFCI é apresentado.

insira a descrição da imagem aqui

Como você pode ver, se a água puder chegar ao lado "Linha" do dispositivo, ela será eletrificada. E o GFCI não pode fazer nada sobre isso.

Portanto, esta é uma causa perdida. Realmente não me importo se seu amigo pensou que viu um GFCI lá embaixo; se existir é inútil.

Além disso, ter um botão "teste" em um local tão inacessível é uma violação flagrante de código. Simplesmente não faz sentido, a menos que seja um empecilho desde os primeiros dias dos requisitos da GFCI - talvez seja algo que o fabricante da luz colocou na CYA. Independentemente disso: trate-o como se não existisse.

GFCI e sobrecorrente são coisas diferentes

Um disjuntor tropeça sobre corrente, quando o fluxo total de corrente exceder o limite do disjuntor por uma margem ampla o suficiente ou por um tempo longo o suficiente. (as curvas de disparo do disjuntor são bastante generosas).

Um GFCI procura ativamente diferencial atual nos dois condutores. Quando detecta uma pequena quantidade (8ma) de corrente desigual, isso significa que a corrente está buscando um terceiro caminho e desarma.

Enquanto ambos se relacionam com a corrente, esse é o fim das semelhanças.

Dito isto, se o disjuntor for um dispositivo combinado de disjuntor GFCI +, pode parecer um disparo de sobrecorrente. Você deve prestar muita atenção às suas indicações para verificar se está lidando com uma viagem GFCI ou com sobrecorrente. Se for um disjuntor GFCI, ele terá um botão TEST.

Caso contrário, se o disjuntor disparar, é porque uma grande quantidade de corrente fluiu ou o circuito ficou levemente sobrecarregado por algum tempo. Isso pode ser simplesmente de muitos aparelhos conectados ao circuito.

A proteção GFCI é requeridos para circuitos de piscina

Como dito, as unidades GFCI debaixo d'água não contam. Todo circuito a um metro de distância da água 6 (comprimento de um cabo comum de um aparelho) precisa de proteção GFCI. Felizmente, qualquer dispositivo GFCI pode conferir proteção a dispositivos GFCI. Em extremos, um disjuntor GFCI + protege todo o circuito.

Portanto, a maneira correta de proteger o circuito com as luzes da piscina é encontrar um ponto ao longo desse circuito antes de se aproximar da piscina e instalar um dispositivo GFCI apropriado lá. POR EXEMPLO

  • um recipiente que provavelmente não será borrifado em água,
  • inline em dispositivos GFCI-only (deadfront),
  • parte de um dispositivo combinado GFCI + receptáculo + comutador
  • um disjuntor GFCI para substituir o disjuntor regular.

Como alternativa, faça com que a piscina acenda CC de baixa tensão

A energia CC do 12 volt é incapaz de chocar os nadadores. As incandescentes antigas consomem muita corrente para que isso funcione com a fiação existente, mas o LED é tão eficiente que funciona bem no 12V na fiação existente. Então, por que dispositivos especiais que exigem testes constantes para proteger os nadadores de choques, quando você pode discutir o ponto inteiro mudando para 12 volts DC?

Eu recomendo instalar uma fonte de alimentação 12VDC pelo menos 6 'da piscina e executar toda a iluminação da piscina usando LED. Isso também significa você nunca precisa trocar outra lâmpada. É até possível fazê-lo usando equipamentos existentes, uma vez que eles fazem substituições de Edison na base de LED que são 12 volts DC.

30.06.2019 / 19:09

Parece que o seu GFCI existente não está funcionando, água da piscina (se a limpeza não for realmente um bom condutor), mas deveria ter disparado um GFCI antes de disparar um disjuntor (a menos que o disjuntor seja um GFCI). O tipo de piscina também pode fazer a diferença: uma piscina no solo / arma de fogo ou piscina similar possui uma grade de ligação que deveria ter disparado o GFCI. Uma fibra de vidro na piscina do solo ou um forro de polietileno não pode desarmar um GFCI. O GFCI não deve ser incorporado no dispositivo elétrico, você deve pressionar o botão de teste no painel do disjuntor (mensalmente) para testar se está funcionando. Se o GFCI for do tipo tomada que alimenta as luminárias, ele não deve estar dentro do 5 'da piscina, mas também deve poder ser testado sem remover a luminária. O tipo de acessório também pode fazer a diferença se o invólucro do acessório for plástico com uma moldura de vidro, for um material isolante, mesmo que tenha havido um vazamento e a água limpa não seja um bom condutor, os contatos podem estar na água quente a neutro e um espaço de ar para que a água gotejante não tenha ou não possa criar um caminho de vazamento para acionar o GFCI, portanto, com isso, há vários casos em que a iluminação não aciona um GFCI, mas pode acionar um disjuntor. Eu sempre usei luzes de baixa tensão, mas ainda forneço ao transformador proteção GFCI, você deve poder testar o dispositivo GFCI e isso deve ser feito mensalmente.

Se o GFCI estiver com defeito, como saberia se o botão de teste está funcionando corretamente. O botão de teste não faz parte do circuito de detecção de falha; é uma parte externa que cria um desequilíbrio na linha quente e neutra e, quando esse desequilíbrio atinge o 5ma, deve causar a falha ou abrir o circuito. caso contrário, o GFCI falhou e precisa ser substituído. Você deve poder testar sem remover os equipamentos, se precisar removê-los para testar o GFCI, o disjuntor precisa ser atualizado para GFCI, a menos que a tensão do circuito para as luzes esteja abaixo do nível de contato de baixa tensão de 15v ac ou 30dc ( Acredito que esses são os valores corretos, mas não tenho um livro de códigos à mão).

30.06.2019 / 18:04

Também é possível que você tenha uma luz de pool de baixa tensão; nesse caso, a topologia se pareceria com linha-> gfci-> transformador-> luz. Os enrolamentos secundários do transformador, que produzem a tensão direcionada para a luz da piscina, não têm referência ao terra e, portanto, não haveria vazamento de corrente através da água no solo e, portanto, não energizaria a água da piscina ou desarmaria o GFCI. No entanto, a carga absorvida pelo curto-circuito na luz da piscina pode ser suficiente para disparar um disjuntor.

01.07.2019 / 18:33