Adicionando fios ao conduíte EMT para adicionar circuitos

3

infelizmente, a fiação da cozinha em nosso novo condomínio está seriamente desatualizada. Apenas dois circuitos; um 15amp para luzes e um 20amp para geladeira, microondas, fogão a gás e forno, triturador de lixo, lava-louças e tomadas de bancada. Surpreendentemente, o amplificador 20 só disparou uma vez. Mas é hora de pensar em uma atualização.

Atualmente, temos um conduíte EMT do porão ao terceiro andar com circuitos 3 (2x 15amp, 1x 20amp) e um par de fios adicionais para uso futuro. Eu gostaria de adicionar fios adicionais ao conduíte. Eu pesquisei muito bem isso, mas seria ótimo obter confirmação e resolver algumas perguntas)

Detalhes de CONDUIT

Wheatland EMT Tube, cerca de 30 'de comprimento. Eu acho que é o tamanho 3 / 4 '' (fora do 0.922 '' / dentro do 0.824 ''). Veja a imagem com caixa de junção abaixo.

Fios de corrente: 4x THWN 12 AWG, 4x THWN 14 AWG, fio terra (para circuitos 3 e um par de fios não utilizados)

Fios adicionais propostos para circuitos adicionais 4: 6x THWN 12 AWG, 2x THWN 14 AWG

Total de fios: 10x THWN 12 AWG, 6x THWN 14 AWG, fio terra

Baseado em esta calculadora, os fios adicionais devem caber no conduíte e estar em conformidade com o código. insira a descrição da imagem aqui

Questões

  • Este cálculo está correto? Posso adicionar fios adicionais 8 ao conduíte?

  • Preciso me preocupar com o chão? Não sei ao certo qual é o calibre do fio terra. Mas é um problema com todos os circuitos adicionais ou o aterramento funciona através do conduíte de qualquer maneira?

  • Também terei que usar caixas de junção maiores no terceiro andar e no porão. Com base no meu próprio cálculo, deve ser polegadas cúbicas 130. Alguma sugestão para caixas de derivação desse tamanho com recortes na parte traseira para colocar os fios na parede?

Imagem do conduíte EMT com caixa de derivação: insira a descrição da imagem aqui

Painel elétrico: insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por user2503795 08.10.2019 / 22:22

2 respostas

Você não precisa de um aterramento com fio no conduíte EMT entre caixas de metal.

Seu cálculo está bom, mas você esqueceu o outro cálculo.

Tantos fios, tão próximos, farão muito calor.

E isso está resolvido aqui.

insira a descrição da imagem aqui

Você possui condutores 16, portanto, uma redução de% de 50. Você reduz o valor máximo térmico do fio que está usando (para THHN, é a coluna 90C na tabela 310.15B16). Blá blá, o derate final para os fios 16 THHN no conduíte é # 14 = inutilizável, # 12 = 15A e # 10 = 20A.

Isso não funciona. O terreno é desnecessário no EMT, portanto, livre-se disso e leve seus #14s para #12, mas o 15A não é legal para circuitos de bancada de cozinha. À primeira vista, parece que você precisará cortar circuitos para liberar espaço para o fio #10 nos circuitos obrigatórios do 20A.

No entanto, não vamos fazer isso!

Circuitos de derivação de múltiplos fios

Essas coisas são quase obsoletas, porque jogam mal com os disjuntores AFCI e GFCI, mas podem salvar vidas em momentos como esses. Isso exigirá uma colocação muito criteriosa do disjuntor, o que requer espaço para cotovelos no seu painel.

Um MWBC tem dois hots que compartilham um ponto morto. Os pontos de acesso são colocados em pólos opostos (240V oposto), de modo que o neutro apenas transporta corrente diferencial.

Fato interessante, se o neutro está carregando corrente, isso significa que um dos pontos quentes não está - portanto, se o neutro estiver vendo 10A, um quente pode ser 20A e o outro é 10A. O calor é o quadrado da corrente; portanto, o 20..10..10 é realmente mais frio que o 20..20. Portanto, os neutros nos MWBCs são isentos no cálculo da redução térmica. Leia isso de novo. Chegar aonde isso está indo?

Agora você tem dois fios quentes #14 e seis fios quentes #12. E quatro neutros, mas eles não contam para desvalorizar. Isso nos coloca nos fios 8, que recebem uma redução de% de 30.

A redução de 30% no THHN é # 14 = 17.5A ... # 12 = 21A ... # 10 = 28A. Então nós fizemos isso.

Nos MWBCs, os neutros devem ser mantidos fastidiosamente separados de um circuito para outro. Além disso, os agrupamentos devem ser marcados - eu gosto de fita colorida para isso. Para o que vale, existem as cores quentes 8: preto marrom vermelho laranja amarelo rosa azul e roxo. E acabei de comprar uma faixa azul-vermelha! Mas você também deve marcar qual ponto morto é com quais pontos quentes.

Também no MWBC, os neutros devem ser pigtailed a cada emenda. Dessa forma, qualquer dispositivo pode ser removido sem cortar o neutro por a outra metade do circuito.

Todos os disjuntores em um MWBC devem ser ligados à alça para desligar a manutenção comum. Um disjuntor de pólo 2 é uma maneira de conseguir isso, mas também fornece trip comum garantido, o que não é algo que precisamos.

Se o GFCI for desejado no disjuntor, ele deverá ser um disjuntor de pólo 2. As implementações do AFCI diferem de acordo com o fabricante; alguns não permitem AFCI neutro compartilhado.

09.10.2019 / 01:51

Sentindo o calor

Embora o seu eletroduto possa fisicamente caber todos esses fios, com certeza, ainda existe um problema com seu plano, e essa é a quantidade de calor que coloca os condutores de corrente 16 em um conduto. De fato, devido à incapacidade do conduíte de dissipar tanto calor, a NEC limita seus fios 10 12AWG a transportar um mero 15A por fio e seus fios 6 14AWG a um insignificante 12.5A cada, com base nos fatores de redução do NEC 310.15 ( B) (3) (a) e sua tabela associada.

Uma solução seria aumentar o tamanho dos fios para 10AWG para os circuitos 20A e 12AWG para os circuitos 15A. No entanto, isso limitaria os fios 7 10AWG (o circuito 20A existente, o circuito sobressalente existente e um único 20A MWBC) e os cabos 4 12AWG para os dois circuitos 15A existentes, bem como um fio terra desencapado 10AWG (que deve ser nua, ou então você excederá o preenchimento).

A consolidação é um plano melhor, aqui

Entretanto, esse tipo de situação (um conduíte homerun compartilhado) é onde os circuitos de derivação de múltiplos fios brilhar, como podemos dividir cada MWBC em dois circuitos independentes antes de atingirmos os GFCIs da cozinha, ainda assim executamos o valor de energia dos circuitos 2 sobre os fios 3, dos quais apenas o 2 conta como portador de corrente para fins de redução, como o neutro em um MWBC carrega o diferença no fluxo de corrente entre os dois fios quentes (perna oposta).

Com isso, podemos fazer com que os circuitos de derivação 6 20A funcionem usando apenas fios 9 (vs os circuitos de derivação 5 executados com fios de 10) e ainda temos espaço para os circuitos de derivação 2 15A (usando fios de 3 em vez de 4). No entanto, requer o uso de disjuntores bipolares em seu painel (ou manuseie os laços se você não tiver GFCI no painel, mas os disjuntores bipolares tendem a ser mais fáceis de encontrar), a fim de fornecer um desligamento de manutenção comum para os MWBCs. Você também precisará pigtail neutro em qualquer receptáculo que esteja na parte MWBC do circuito, mas isso não parece ser uma preocupação aqui, e você também precisará distinguir os vários neutros.

Felizmente, como você está trabalhando em um conduíte, o THHN listrado é uma solução prontamente disponível para esse problema. Gostaria que o neutro branco puro fosse o fio 14AWG e usasse fios amarelos, vermelhos e azuis para cada um dos neutros 12AWG, com pontos pretos para o MWUM 15A e pontos coloridos correspondentes para cada um dos MWBCs 20A.

Overstuffed

Outra coisa com a qual você terá que lidar é o preenchimento da caixa em cada extremidade. As caixas de junção existentes que terminam essa execução do conduíte são caixas quadradas 4 11 / 16 "por 2 1 / 8", com 42 in3 de preenchimento. Embora seja mais do que adequado para sua execução existente, que ocupa apenas o 36.25 in3 de preenchimento em cada extremidade (8 12AWGs, 8 14AWGs e uma permissão de aterramento 12AWG), esse espaço não é suficiente para nenhuma das propostas que você está flutuando, nunca lembre-se de encher seu conduto até a borda com MWBCs.

A opção mais simples para corrigir isso seria adicionar um anel de extensão para as duas caixas - um anel quadrado 4 11 / 16 "de um anel profundo 2 1 / 8" adiciona outro retrato de preenchimento 42 in3 à imagem, oferecendo amplo espaço para o trabalho de empilhamento mais extremo possível aqui. Se a substituição definitiva das caixas for uma opção, eu iria para uma caixa grande / profunda de dois ou três grupos, pois fornece melhor acesso ao espaço da fiação do que o uso de um anel de extensão.

Além disso, manter todas as emendas retas provavelmente exigirá fazê-lo de maneira organizada, em vez de simplesmente prender os fios aparentemente combinando juntos e esperar o melhor. Felizmente, a Wago oferece transportadoras de trilho DIN para seus conectores de junção tipo alavanca da série 221 - procure Wago 221-500s, embora seja necessário solicitá-los on-line, pois normalmente eles não são estocados aqui nos EUA. Isso, juntamente com algumas porcas de alavanca Wago 221 e alguns centímetros de trilho DIN parafusado na parte traseira da caixa, permite fazer toda a emenda de fios de maneira organizada, muito semelhante a um conjunto de blocos de terminais que você pode usar .