Ajuda do Hall Smart Switch

1

Gostaria de mudar meus interruptores de corredor para Lutron Caseta Smart Dimmers, mas não sei ao certo como proceder. Eu prefácio que fiz coisas elétricas básicas (trocar para tomadas GFCI, trocar caixas de junção que foram danificadas, trocar por caixas com classificação de ventilador, comutador monopolar / três vias e tomadas básicas), mas essa parece ser um pouco mais complicado do que o esperado. A casa foi construída em 1992 e estou localizada na parte baixa de Vancouver, Canadá.

A configuração:

O salão é composto por três interruptores e duas luzes de teto, ambas as luminárias de teto acendem e apagam juntas. Se o interruptor C estiver ativado, todos os três funcionarão. Se o interruptor C estiver desligado, o interruptor A deixará de funcionar.

Comutador A - Um fio 14 / 3 entrando na caixa (vermelho, preto, branco, todos com uma facada nas costas no mesmo comutador e aterrado, sem conexão na caixa) https://imgur.com/L2sXx5l

Interruptor B - Dois fios 14 / 3 entrando na caixa (dois vermelhos presos e dois brancos presos no interruptor, fio terra aparafusado nas costas, fio preto aparafusado nas costas) https://imgur.com/X0qtHBC

Comutador C - Dois fios (um 14 / 3 e um 14 / 2 entrando na caixa (o comutador preto no 14 / 2, o fio branco se conecta ao preto do 14 / 3. O comutador vermelho e branco do 14 / 3. Todos os motivos juntos no de volta) https://imgur.com/0u5rp0j

Suponho que tenho duas perguntas / problemas aqui.

Primeiro, é essa configuração por design (wtf é o ponto?) Ou algo está acontecendo? Muitas inconsistências foram encontradas pelos proprietários anteriores, portanto não seria chocante. Tem sido assim desde que compramos o local e o proprietário anterior, uma senhora idosa que comprou o local novo, acabou de gravar o Switch C para que ninguém o usasse. Fazemos o mesmo, o Switch C permanece ligado e controlamos o salão com A e B. Gostaríamos realmente de usar todos os três, se possível, sem precisar nos preocupar com qual deles está ligado ou desligado, daí o Caseta (e o óbvio aspecto sem fio )

Segundo, eu sei que o Caseta exige apenas apenas um switch conectado e os outros dois ficam montados no controle remoto do Pico. Como devo proceder?

toda e qualquer ajuda é apreciada

por nstclair13 14.08.2019 / 19:30

1 resposta

Isso é perfeitamente normal.

Isto é um alternar loop entrando no switch 3.

Normalmente, você deve ter um comutador comum conectado ao cabo / 2 em preto e branco (o branco deve ser marcado com fita adesiva, pois está sendo usado como sempre quente ou comutado, você deve usá-lo para sempre -quente).

Um complexo 3-way ou 3 / 4-way simplesmente substitui um switch comum. É isso que está acontecendo aqui. Vermelho e branco nos cabos / 3 são viajantes; Eu os observaria com fita amarela. O preto é presumivelmente sempre quente.

Agora, se você está contando, aqui está o que você tem disponível nestas caixas:

  • sempre quente (/ preto 3 e presumivelmente / branco 2)
  • quente (presumivelmente / preto 2)
  • Viajantes (todos os outros condutores)

Percebe algo faltando? Neutro. Será difícil conectar um comutador inteligente, a menos que seja um dos poucos fabricados e listados pela UL para usar terra em vez de neutro.

14.08.2019 / 22:24