Como ligar uma alternância entre (2) 24V aquecendo apenas termostatos para alternar entre termostatos?

0

Eu tenho um forno de ar forçado a gás, do qual preciso controlar duas zonas de aquecimento separadas. Uma zona é aquecer um espaço de rastreamento apenas em graus 45 e a outra é a temperatura do espaço da cabine. Desejo conectar um comutador entre os termostatos separados (2) para alternar em qual zona quero aquecer. O sistema é 24 Volts e possui três fios do termostato, W, R e G.

por Matthew Benoit 29.01.2019 / 18:33

1 resposta

Eu acho que você precisa de um interruptor duplo de lançamento duplo (dpdt) g é o ventilador ew o calor está conectado ao R 24v usando o comum do interruptor de volta ao forno de um lado, conecte o termostato w do outro g. Faça o mesmo com o segundo termostato e, quando você liga o interruptor, ele altera a entrada de um termostato para o outro. Tentando esclarecer Muitos comutadores terão a marcação NC e NO e comum. Contatos Stat 1 para NC e contatos stat 2 para NO, e o comum volta ao forno.

29.01.2019 / 20:54