Tomadas para galpões 2

0

Quero executar algumas linhas da minha caixa principal, o amplificador 1 for 50 para o meu RV e, em seguida, quero ter as luzes da loja 9 instaladas (o 4 é executado em um comutador e o outro 5 em um segundo comutador) e as tomadas 5 110 entre galpões 2. Devo executar um sub-painel nos galpões e executar tudo a partir dele, ou simplesmente ir com o disjuntor 1 na caixa principal e dividir os fios conforme necessário? Vai ter ajuda com isso, mas tenta precificar tudo com antecedência e não sabe ao certo qual é o melhor.

por Jerry C Gillette Jr. 11.02.2019 / 22:51

3 respostas

Indo com um sub é realmente a única opção que você precisa sobre a proteção atual para a iluminação e GFCI para as tomadas, em seguida, o seu RV. Você não menciona o tamanho das cargas nos galpões. O NEC 551.72 pode ser usado para calcular a carga para o RV não menos que os amplificadores 12000va ou 50; portanto, você provavelmente desejará pelo menos um alimentador de amplificador 75; eu gostaria de obter um painel de amplificador 100 para que haja muito espaço para expansão. Vá com o maior alimentador (tamanho do fio) que você pode pagar, nunca me disseram para diminuir o tamanho dos painéis, mas retornei a alguns trabalhos e alimentadores e painéis de tamanho grande com o trabalho 1. Voltei uma vez no 3rd e o proprietário disse que desejava ele ouviu pela primeira vez porque agora pagou o 3x pelo que eu recomendei na primeira vez. Seja grande e economize a longo prazo. Você não disse qual é a distância da loja a partir do seu painel. Isso será importante para que possamos verificar a queda de tensão.

11.02.2019 / 23:13

Sim, isso não é vendas quando nós (praticamente todo mundo aqui) diz "Go Big" nos painéis de serviço. O fator crítico é espaços - muitas pessoas vêm aqui e dizem "meu painel está cheio, estou sem espaço, o que posso fazer?" Nunca vi uma pergunta como "Ajuda, eu tenho todos esses espaços extras no meu painel".

O truque é que o subpainel em si possui uma classificação de amplificador e seu disjuntor principal (se equipado) possui uma classificação de amplificador, e isso pode ser maior que o seu feed. Por exemplo, executar um alimentador 75A em um subpainel classificado como 200A com um disjuntor mestre 150A, tudo bem. O disjuntor principal em um subpainel é apenas um interruptor de desligamento e seu valor não importa. O interruptor de desligamento é necessário porque esse é um anexo. Usar um painel com um disjuntor principal é a maneira mais barata de fazer isso.

11.02.2019 / 23:46

Canal de gordura é seu amigo aqui

Primeiro, eu estaria executando este projeto em condutoe o Schedule 80 PVC para ser mais preciso, desde que a profundidade do enterro não seja um problema. Por quê? É muito mais barato puxar fios mais grossos pelo conduíte do que desenterrar e substituir um cabo direto enterrado, além de fornecer um pouco de proteção contra oopsies ao cavar. Você também precisa de uma vala um pouco mais rasa com conduíte (18 "na parte superior do conduíte do Schedule 80, que se traduz em uma profundidade de vala 21-22") do que com um cabo (24 "na parte superior do cabo).

Quanto ao dimensionamento, eu usaria o 2 "Schedule 80 aqui, que oferece muito espaço para puxar condutores maiores para os galpões e o pedestal de RV no futuro. Quanto à execução, eu usaria conduítes da casa e ambos os galpões para o RV pedestal, já que esse é provavelmente o lugar mais óbvio do ponto de vista lógico para fazer as emendas / torneiras do alimentador.

Dimensionamento de fios e conexões

Como você está usando um conduíte, isso nos dá a flexibilidade de dimensionar nossos fios para as necessidades de hoje, sem excluir as atualizações de amanhã. Como resultado, eu usaria o 3 6AWG THHNs (quente / quente / neutro) com um terra de cobre nua 10AWG nos conduítes, protegido por um disjuntor 70A (usando a regra de "arredondamento" da NEC 240.4 (B)). No pedestal, usamos um trio de conectores de derivação mecânicos isolados (Polaris ™ ou equivalente) para conectar os fios do alimentador de entrada da casa aos fios do alimentador aos galpões e aos fios da torneira que vão até os terminais do pedestal.

Quanto aos painéis e pedestal

Você precisará de um subpainel do disjuntor principal em cada barracão para fornecer um meio de desconexão de energia para o barracão. O uso de um subpainel aqui em vez de uma solução menor também oferece maior capacidade de atualização em comparação com as alternativas, desde que você dimensione o subpainel corretamente, e é aí que a maioria das pessoas fica aquém, pois compra o painel mais barato que funcionará.

Em vez disso, o que você deseja fazer é provisionar muitos espaços do painel agora para expansão, pois são muito mais baratos para instalar agora do que adicionar mais tarde. Isso nos leva a selecionar um espaço 100 ou 125A, 24 ou 30, painel de disjuntor principal, de preferência com barras de aterramento instaladas de fábrica - se o seu painel vier sem barras de aterramento, você deverá adicionar um conjunto no campo.

Quanto ao pedestal, a configuração que eu consideraria é um receptáculo duplo, configuração 50A / 20A em um estilo de aterramento não medido - isso fornece um receptáculo 50A / 240V que fornecerá energia suficiente para praticamente qualquer RV que você puder encontrar e um GFCI duplex 20A / 120V como um receptáculo de utilidade geral no local de RV. (Se desejar, você pode usar uma configuração 50A / 30A / 20A que também forneça um receptáculo TT-30 30A / 120V, mas isso é estritamente opcional.)

Outras notas

A partir do 2017 NEC, o 110.14 (D) agora exige que todos os terminais sejam apertados com o torque especificado pelo fabricante usando uma chave dinamométrica (polegada-libra, a propósito) ou chave de fenda. Mesmo que sua jurisdição não imponha esse requisito, eu o faria de qualquer maneira, para que seu sistema elétrico não faça o que Lugnuts infame de Greg Biffle fez!

16.02.2019 / 18:35