Vários circuitos no mesmo conduíte PODEM compartilhar um fio terra grande o suficiente para o maior deles.
A área deve vir do painel em que o circuito é alimentado
Esta é a questão principal, que eu acho que está levando as pessoas a dizerem que você precisa de motivos separados.
Então você tem coisas diferentes do 2 no mesmo canal. #1 você tem um alimentador no painel principal que vai para o subpainel. Ele precisa de um fio terra saindo do painel principal.
E #2 você tem vários circuitos provenientes do subpainel. O terreno deles precisa sair do subpainel.
Então, sim, você tem dois motivos que "passam como navios à noite".
Mas é um conduíte de metal
ESTÁ BEM. Presumindo que os dois painéis estejam conectados por um conduíte de metal não flexível, que pode servir como terra, você não precisa de nenhum fio terra. Nesse caso, o conduíte de metal é permitido para o aterramento do alimentador e também para o aterramento dos circuitos de derivação. Então está tudo pronto.
No entanto, o que você faz com o aterramento dos circuitos do subpainel; parece estranho para levá-los à barra de aterramento do painel principal, pois se assemelha a coisa que você não deveria fazer. Apenas para evitar as marcas vermelhas do inspetor, eu estenderia qualquer painel com um comprimento curto (<24 ") de conduíte de metal para uma caixa de derivação. Coloque um rabo de cavalo na caixa. Redirecione os circuitos do subpainel para entrar na caixa de derivação, painel e bata no chão.
Alguns cuidados, no entanto
Percebo que você disse "painel de amplificação 75". Como regra, esses painéis são terrivelmente pequenos - 6 ou 8 espaços. Você já recebeu uma lição sobre "ficar sem espaço" e espero que tenha levado isso a sério. Muitos de nós aconselhamos MUITO, como "insanamente", painéis grandes. O custo dos espaços adicionais é muito baixo comparado ao custo total do projeto e ao custo de inconveniência se você ficar sem espaço novamente. Eu gosto de ver disjuntor total espaços em uma casa para estar nos anos quarenta. Portanto, se você tiver um circuito 16 space / 32, adicione um espaço 30. Etc.
Embora seja claro que sempre haja outra carga e melhore a vida útil para lidar com qualquer carga futura com facilidade, também permite desunir o dobro do painel antigo, que costuma ser dobrado antes deste ponto. Isso é necessário para o ajuste futuro do AFCI ou GFCI.
Por fim, você não tem permissão para usar a coluna de temperatura 90C nas classificações de cabo. Geralmente você está na coluna 60C ou 75C se várias condições forem atendidas. Provavelmente, o disjuntor de alimentação e os terminais do subpainel são classificados para 75C, e o THHN em conduíte é bom para 75C (na verdade, 90C). Assim, você pode usar a coluna 75C, fornecendo o 65A para o seu #6Cu THHN. Você pode "arredondar" para o próximo tamanho de disjuntor do 70A.