Instalação de novas luzes com os conjuntos de cabos 2

1

Estou instalando pendentes de luz 3 acima da minha ilha. Eles estão conectados a um interruptor de luz de polo único. Instalei o 2 do 3 e notei que as caixas de junção para os dois têm fios terra 2 preto, branco 2 e 2. Liguei o preto ao preto do aparelho e o mesmo para os outros conjuntos de fios. As luzes não acendem, então achei que havia algo errado com as conexões, mas não tinha certeza do que fiz de errado. Parei a instalação e não fiz o terceiro, pois os outros dois não estavam funcionando. Esta é uma nova compilação (2018) e nada foi conectado antes.

Atualização: Instalada a terceira luz, ainda nada.

Atualização: testou as conexões do switch e parece que os dois estão mortos. Nenhuma ação. Hora de ligar para o eletricista. Obrigado a todos por sua ajuda!

insira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aquiinsira a descrição da imagem aqui

por DIYladee 16.06.2019 / 07:43

2 respostas

Com base na sua descrição, a configuração provável é:

  • potência de entrada -> interruptor -> luz 1 -> luz 2 -> luz 3

Isso colocaria dois conjuntos de fios na luz 1 (interruptor e luz 2) e na luz 2 (luz 1 e luz 3), mas apenas um na luz 3. Se for esse o caso, todos os pretos (com temperatura quente), todos os brancos (neutros) juntos em cada uma das luzes estariam corretos, e qualquer luz não instalada (ou lâmpada queimada ou qualquer outra coisa) não teria efeito nas outras luzes. . Então isso deixa o interruptor.

Com base nas imagens:

  • Seus fios estão chegando via cabos em vez de conduto.
  • Existe um Big Bundle o 'Neutrals e um Big Bundle o' Grounds. Esses estão perfeitamente bem e, como você está usando (por enquanto, de qualquer maneira) interruptores "burros" comuns, deixe-os "como estão".

Supondo que todos os fios (exceto o terra) sejam preto e branco, a maneira de conectá-lo é:

  • A menos que você já esteja com a 100% de certeza, determine qual dos cabos de entrada é a energia de entrada versus a luz:
    • Desligue o disjuntor
    • Desconecte todos os fios do comutador e verifique se todas as extremidades estão separadas
    • Ligue o disjuntor
    • Use um testador sem contato para determinar qual dos fios pretos está quente.

Não continue, a menos que você tenha identificado exatamente um fio quente.

Agora você sabe qual é o preto quente. O branco correspondente é neutro (já deve estar no Big Bundle o 'Neutrals). o de outros preto é mudou quente. o de outros o branco também é neutro (já deve estar no Big Bundle o 'Neutrals).

Desligue o disjuntor novamente e depois:

  • Conecte o fio quente a um parafuso do comutador (se for um comutador simples, não importa qual parafuso, se for um comutador inteligente, será "quente" ou "linha")

  • Conecte o fio quente comutado ao outro parafuso do comutador (se for um comutador simples, haverá apenas parafusos 2; se for um comutador inteligente, será "comutado a quente" ou "carregado")

  • Se este for um interruptor simples, conecte os dois fios brancos (neutro) junto com uma porca de fio. A menos que você tenha desmontado o Big Bundle o 'Neutrals (o que seria uma coisa ruim a se fazer), isso já está feito.

  • Se este for um comutador inteligente, use um rabicho (talvez já exista um como parte do comutador, se não o fizer) para conectar os dois neutros brancos junto com um rabicho da conexão neutra no comutador.

  • Ligue o disjuntor e teste.

Se as coisas ainda não funcionarem corretamente, você deve (cuidadosamente) verificar a energia. Use o testador sem contato para ver se a energia flui para o mudou quente quando você liga o interruptor. Caso contrário, você tem um problema de troca. Caso isso aconteça, verifique a energia no Light 1. Pode ser necessário (com o disjuntor desligado) desmontar os grupos de fios preto e branco da Light 1 (e 2 e 3, mas faça um de cada vez) para descobrir aonde cada cabo vai.

16.06.2019 / 16:17

Instale a terceira luz para completar o circuito. Se não estiver funcionando, veja se o disjuntor está ligado ou mesmo conectado. Se ainda não estiver funcionando, pode não estar conectado ao interruptor e verifique a emenda para ver se os neutros estão na porca do fio. a terceira luz pode ter apenas um fio, e isso me leva a quebrar ou trocar. Depois de tudo o que olhar para as caixas de saída e o interruptor, talvez seja necessário inserir um medidor. Um medidor seria muito útil aqui e qualquer pessoa que trabalhe com eletricidade sempre deve ter um.

16.06.2019 / 16:26