Três circuitos em uma caixa

0

Primeira pergunta aqui. Espero obter a terminologia correta.

Temos um painel de três interruptores em nossa sala de estar. A posição 1 é um interruptor de direção 3 que alterna as luzes na parte inferior de um pátio coberto. A energia é fornecida por um circuito que controla o pátio e um pequeno recanto da nossa cozinha. O outro interruptor de direção 3 fica a cerca de 3 metros de distância em um quarto fora da cozinha. Nunca sabemos o que os comutadores nas posições 40 e 2 fazem há anos.

Removendo algumas folhas para preparar a pintura da casa, descobrimos uma caixa externa com um parafuso no receptáculo de luz de inundação. Coloquei uma lâmpada e descobri que o interruptor na posição 2 alterna a luz. Gostaria de colocar um cronômetro nessa luz, então decido verificar o interruptor para garantir que ele seja bipolar e ver se preciso de um cronômetro com um neutro. Desligo o disjuntor que controla as luzes do pátio, mas a luz permanece acesa. Basicamente, preciso percorrer toda a caixa para encontrar o disjuntor para o projetor. É o disjuntor da cozinha, o que é estranho, mas acho que posso ver como eles conseguiram.

Ok, então eu desligo os dois disjuntores e tiro a tampa. Enfio meu medidor de tensão e, surpresa, a posição 3 está quente! Neste ponto, desligo a energia da casa no painel. Olho por trás dos interruptores para ver o que posso ver, mas decido que não quero mexer com isso. Coloquei a tampa de volta. Após muita experimentação, acho que a posição três alterna o plugue inferior em um receptáculo de dois plugues na sala de estar, que é alimentado por energia em um circuito diferente. O plugue superior tem energia contínua. Não preciso de uma tomada comutada nesta sala.

Quando olhei por trás dos interruptores, não consegui ver muito bem, mas pelo que pude ver, nenhum dos interruptores está aterrado. A caixa é de metal. Eu não acho que está de castigo. Parece que todos os fios terra 6 estavam cobertos sob uma porca. Eu acho que o pacote está fazendo contato com a caixa, mas não consegui vê-lo preso na caixa. Talvez seja. Também parecia haver um conjunto de neutros, presumivelmente de mais de um circuito.

O que posso fazer com essa bagunça? Provavelmente preciso de um profissional, mas estou curioso para saber quais são minhas opções. Em uma caixa de metal de três grupos, todos os três circuitos precisam ser aterrados separadamente? Tudo bem combinar neutros? São permitidos três circuitos em uma caixa?

Se eu decidir retirar o interruptor do plugue na sala, posso simplesmente unir o circuito novamente e mantê-lo na caixa, ou preciso puxar o romex e terminar na caixa? Ou alguma outra coisa. Não olhei para o plugue para ver o que estava acontecendo lá atrás.

Acho que, de maneira mais simples, tudo o que me interessa em ter uma parede aqui é o caminho 3 para as luzes do pátio e um cronômetro para a inundação recém-descoberta. Quais são as minhas opções?

por Larry 20.09.2019 / 18:31

3 respostas

Você pode ter vários circuitos em uma caixa. Mas você tem que:

  • Mantenha todos os pontos correspondentes, pontos comutados e neutros de qualquer circuito juntos
  • Mantenha todos os neutros de diferentes circuitos separados (espero que ninguém pense em combinar vários circuitos diferentes - e os neutros não devem ser diferentes (exceto MWBC ...))
  • Conecte todos os motivos juntos

Parece que a configuração existente é um pouco estranha, mas não necessariamente um problema, por si só. O aterramento pode ser um problema e é a parte mais simples, então vamos abordar isso primeiro:

encalhe

O aterramento pode ser através de um fio terra ou através de uma conexão de metal - por exemplo, conduíte de metal. No seu caso, você disse "todos os fios terra 6 foram cobertos sob uma porca". Parece que todos os cabos 3 entram e saem todos os cabos 3. Você está pronto para o aterramento.

Preenchimento da caixa

Uma caixa pode suportar apenas um certo número de fios e dispositivos. O número exato depende das dimensões da caixa, do tamanho dos fios (12 vs. 14) e de vários outros fatores. Isso fica complicado. Supondo que a configuração existente seja compatível com o código, é bem possível que a substituição de uma opção simples por um temporizador possa causar código (valores calculados) ou prático problemas com o preenchimento da caixa. Se for esse o caso (ou "apenas para garantir a segurança, se você não tiver certeza"), a remoção de uma das opções provavelmente resolveria o problema - dando-lhe mais espaço para trabalhar. No entanto, a remoção de um comutador leva a ...

Requisitos de comutação

A maioria dos quartos precisa ter uma luz comutada. Ou melhor, eles devem ser projetados para uma luz comutada, embora ninguém possa forçar um proprietário a acender uma luz (ou trocar uma lâmpada que se queime). Isso pode ser feito usando uma luminária de teto comutado ou (como foi o caso da minha casa - a primeira coisa que eu consertei quando me mudei) de um receptáculo comutado para uma lâmpada de encaixe. É por isso que você tem um receptáculo comutado.

Se você tiver outra luz comutada na mesma sala que o receptáculo comutado, deverá ficar bem. Se você fizer não Se houver uma luz acesa, o código pode realmente exigir que você mantenha esse receptáculo comutado (ou, alternativamente, altere-o para um acessório de teto comutado).

Se você remover um comutador, a melhor prática é remover os fios ou cobri-los com porcas (para que possam ser usados ​​novamente no futuro, e desconecte os fios no disjuntor ou na junção anterior para que você não tenha fios extras, desconhecidos e ativos na caixa.

Circuitos combinados

Você pode combinar circuitos. Isso pode ajudar no preenchimento da caixa (tanto no código quanto na prática), pois você pode remover alguns dos cabos. No entanto, você precisa ter certeza de que não vai acabar com circuitos sobrecarregados. Isso geralmente não é um problema com a iluminação LED, mas ainda é uma consideração. Quando você possui circuitos do tipo 3, precisa se certificar de que está combinando apenas no comutador "poder de entrada" e não no "outro comutador", pois você pode acabar com algumas situações malucas (e possivelmente perigosas) se bagunçar isso.

Problema Neutro

Harper apontou que seus neutros estão atualmente combinados entre circuitos. Você não pode fazer isso! Você terá que combinar cada neutro com o correspondente quente / comutado. Em seguida, combine cada um desses pares de neutros. No final, o número de grupos neutros deve ser o mesmo que o número de disjuntores relacionados aos circuitos nesta caixa.

Temporizadores e neutros

Muitos temporizadores, comutadores inteligentes e outros dispositivos requerem neutro. O código agora requer neutro na maioria das caixas de distribuição por esse motivo. Com base na sua descrição, isso não deve ser um problema aqui, com a possível exceção do comutador 3-way (novamente, se houver "energia de entrada", está bom, mas o outro caminho 3 provavelmente não possui neutro).

20.09.2019 / 18:53

Vários circuitos em uma caixa estão bem.

Todos os fios terra devem ser amarrados com uma trança na caixa de metal. Não é necessário aterrar os interruptores se a caixa for de metal, mas geralmente faço de qualquer maneira. Não amarre os neutros de diferentes circuitos.

Se você for substituir um comutador por um temporizador, verifique se há espaço suficiente atrás dele. Algumas caixas rasas não são profundas o suficiente.

20.09.2019 / 18:59

Você está absolutamente certo de que possui circuitos separados 3 nessa caixa de distribuição. Deve haver uma parede chinesa entre cada um dos circuitos, com nada cruzando exceto chão. As terras podem atravessar porque a corrente não viaja por terra, exceto durante condições de falha.

Portanto, os neutros emaranhados devem ser desfeitos. Além disso, fazer isso pode quebrar algo e, se for o caso, terá que ser resolvido.

No que diz respeito ao aterramento, se esta for uma caixa de metal e o aterramento estiver ligado à caixa de metal, os comutadores poderão aterrar pelos eixos de seus parafusos de montagem. Essa foi fácil!

(Os receptáculos não podem, eles precisam de um pouco mais).

21.09.2019 / 01:06