Estou prestes a comprar minha bomba de condensado 5th em anos 12. Aqui, o forno HE ou a 2.5T A / C executam os meses 10-11 fora do ano. Umidificador conectado, mas não em uso.
Eu tenho um vão horizontal 7.5 'rise, 20' e depois 8 'no meu dreno da bomba.
Os modos de falha variam apenas um pouco. Na maioria das vezes, as bombas começam a emitir ruídos (varia, mas geralmente um tipo de ruído de motor barulhento, geralmente o motor aquece fisicamente até sentir o cheiro de eletrônicos quentes) e, eventualmente, param de bombear se não forem substituídos em um mês ou dois. Por esse motivo, mantenho um sobressalente à mão e apenas os substituo quando eles saem completamente. As bombas que tenho comprado são o padrão $ 60 $ 133 120V da Home Depot. A marca / modelo varia cada vez que eu compro um.
Para ficar claro, minha pergunta é por que as bombas podem falhar com tanta frequência. A única coisa que consigo pensar é que a linha de drenagem pode ter se tornado restrita (os instaladores de fornos amarraram-na a tubos rígidos com presilhas), fazendo a bomba trabalhar muito mais. isto looks relativamente sem dobras, mas o tubo é opaco. A linha de drenagem é exposta e fácil de alcançar, por isso seria fácil substituir, suponho, mas eu queria perguntar aqui primeiro para ver se há outras coisas que devo verificar.
Eu poderia eliminar o aumento da teoria da 7.5, mas seria um risco de viagem ou uma corrida da 50 ao longo do perímetro externo da casa.