Passando por bombas de condensado a cada ano 2-3

0

Estou prestes a comprar minha bomba de condensado 5th em anos 12. Aqui, o forno HE ou a 2.5T A / C executam os meses 10-11 fora do ano. Umidificador conectado, mas não em uso.

Eu tenho um vão horizontal 7.5 'rise, 20' e depois 8 'no meu dreno da bomba.

Os modos de falha variam apenas um pouco. Na maioria das vezes, as bombas começam a emitir ruídos (varia, mas geralmente um tipo de ruído de motor barulhento, geralmente o motor aquece fisicamente até sentir o cheiro de eletrônicos quentes) e, eventualmente, param de bombear se não forem substituídos em um mês ou dois. Por esse motivo, mantenho um sobressalente à mão e apenas os substituo quando eles saem completamente. As bombas que tenho comprado são o padrão $ 60 $ 133 120V da Home Depot. A marca / modelo varia cada vez que eu compro um.

Para ficar claro, minha pergunta é por que as bombas podem falhar com tanta frequência. A única coisa que consigo pensar é que a linha de drenagem pode ter se tornado restrita (os instaladores de fornos amarraram-na a tubos rígidos com presilhas), fazendo a bomba trabalhar muito mais. isto looks relativamente sem dobras, mas o tubo é opaco. A linha de drenagem é exposta e fácil de alcançar, por isso seria fácil substituir, suponho, mas eu queria perguntar aqui primeiro para ver se há outras coisas que devo verificar.

Eu poderia eliminar o aumento da teoria da 7.5, mas seria um risco de viagem ou uma corrida da 50 ao longo do perímetro externo da casa.

por type_outcast 28.09.2019 / 12:00

2 respostas

Existe uma grande variedade de qualidade para bombas de condensado. O condensado é realmente duro para as bombas e a maioria delas é de plástico, impulsor de vedação de plástico às vezes até com superfícies e caixa. Os mais caros têm vedantes de borracha ou cerâmica e chaves de nível melhores, muitos dos plásticos que achei ruins eram porque os vedantes do eixo derreteram (plástico). Acredito que a causa em parte seja por causa de contatos grudados ou a bomba funcionando secar do molde quando a bomba funcionar a seco, derretendo o selo.

As bombas de alta qualidade que uso em sistemas comerciais custam muito mais, mas são de metal, tanto de latão quanto de aço inoxidável, com vedações e sensores capacitivos muito melhores para ligar a bomba. A diferença de preço, se você está passando por isso com frequência, mais caro vale a pena, porque você só mexe com ele todos os anos 15-20 e os selos são substituíveis ~ 20 $ e os sensores também podem ser substituídos ~ 34 $ this por um novo conjunto de rolamentos ~ 10 $ para ambos e a bomba é nova e durará mais anos 15-20. então sim, pode ser a bomba. o acúmulo de mofo pode obstruir a entrada da bomba e secá-la, causando falhas mais rapidamente. Eu mencionei, mas não expliquei. A pressão da cabeça dependendo de onde está a válvula de retenção, se houver, pode realmente prolongar a vida útil porque há água sendo empurrada (desde que as especificações da bomba não sejam excedidas).

28.09.2019 / 17:33

Quando as bombas falham, às vezes é devido à falta de uma válvula de retenção / preventor de retorno que, dependendo do tubo de drenagem, pode sobrecarregar a classificação do ciclo de trabalho da bomba.

Verifique se, quando a bomba é desligada, a água não volta para o reservatório. Caso isso aconteça, a bomba precisa repassar a mesma água várias vezes.

A solução é alterar a inclinação do tubo de drenagem e / ou adicionar uma válvula de retenção na bomba. Porém, isso não é algo comum em uma bomba de condensado, não é tão comum quanto colocar uma em uma bomba de poço.

O condensado do forno pode ser ácido, por isso não é a coisa mais amigável para uma bomba, mas se você está cheirando a queima, é mais provável que a bomba esteja sobrecarregada, mas como você disse que também pode haver restrições no tubo de drenagem, então você obviamente precisa para verificar se o seu dreno não está entupido, como você sugeriu primeiro.

Suponho que o condensado possa estar corroendo o impulsor e fazendo com que ele empurre menos fluxo / pressão, mas você teria que listar todos os modos de falha das bombas anteriores para ter certeza.

29.09.2019 / 01:37