Estou substituindo um ventilador de teto em um quarto e a fiação do receptáculo está me confundindo

0

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

Estou substituindo um ventilador de teto antigo e uma chave combinada em um quarto da minha casa. Estou tentando conectar um novo switch que controla ambas as funções (ventilador e luz) separadamente, bem como uma função de escurecimento para ambas. O ventilador anterior (embora sem graça) funcionou perfeitamente bem com o antigo interruptor de combinação. O topo controlava a luz, o fundo controlava o ventilador. O problema é que, quando tirei o ventilador antigo e instalei o novo ventilador, havia apenas fios 3 saindo do teto: carga (preto), ponto morto (branco) e terra (vazio). O novo switch exigia dois fios de carga (um para cada função). Eu não tirei uma foto da maneira como ela era conectada anteriormente (embora eu desejasse ter a vida toda). A questão é que os ventiladores de teto estavam conectados da mesma maneira aos fios que se projetavam no próprio teto.

Na caixa elétrica, existem conjuntos de fios 3. Nos testes, descobri que os dois conjuntos que se projetam por baixo estão quentes, e o único conjunto de fios vindos do topo são os fios de carga do ventilador. Os fios neutros 3 (brancos) não estavam todos conectados originalmente originalmente, mas as instruções para o novo comutador me disseram para fazer isso. Não consigo religar o comutador antigo para controlar as duas funções, um único comutador controla as duas. se eu tocar um dos dois fios quentes inferiores no fio de carga do ventilador, a luz e o ventilador acenderão e ficarão firmes.

Falei com um eletricista sobre ele e ele disse que eu precisava de um quarto fio ou que tinha algo a ver com a aba de interrupção no antigo interruptor de combinação. Não estou mais tentando usar o novo comutador, só quero entender como a coisa foi conectada originalmente. NÃO HÁ QUARTO FIO. Não adicionei ou removi nenhum fio da configuração anterior, com a exceção de que pode haver dois fios unidos em um (dos restos de desconectar o comutador antigo, existe um fio preto de uma polegada 3-4 já não conectado ou emendado para qualquer outra coisa), mas como eu disse, não tirei uma foto do que parecia antes. Estou perplexo, por favor me ajude.

por Gavin Mitchell 19.02.2019 / 22:01

2 respostas

Leve o seu controlador de ventilador de volta e obtenha um Lutron MA-LFQM

Atualmente, a maioria dos controladores de ventiladores no mercado é incompatível com a sua configuração de fiação, onde há apenas um quente subindo para o ventilador do comutador. No entanto, existe um que é adequado, e esse é o Lutron MA-LFQM. Isso usa um módulo no dossel do ventilador para decodificar um sinal digital do controlador de parede em saídas de ventilador e luz separadas, e não é muito difícil de encontrar. (Ele também pode usar os controles acessórios Lutron correspondentes para o trabalho 3-way ou 4-way.)

Depois de obter o controle correto, você deverá escolher um dos pares quentes / neutros inferiores e ficar com ele, limitando o outro quente e neutro de entrada individualmente. Depois de fazer isso, o controle é conectado de acordo com as instruções unipolares, com a carga neutra aparafusada ao neutro restante, a linha quente conectada ao parafuso preto no controle e a carga quente conectada a um parafuso de latão no ao controle.

No ventilador de teto, o módulo do dossel é conectado com o neutro branco aos neutros restantes (neutro do ventilador e neutro de entrada), preto ao preto de entrada (quente com chaveamento), vermelho ao fio do kit de luz do ventilador (normalmente azul) e seu amarelo no fio do ventilador (normalmente preto). Conecte todos os terrenos expostos / verdes (terra do ventilador, terra da caixa, terra de entrada) juntos, abotoe as duas caixas, ligue o disjuntor, siga o procedimento de ativação do controle nas instruções e divirta-se!

20.02.2019 / 01:41

Acho que o Platinum Goose adivinhou corretamente como isso era originalmente ligado: os fios branco e preto eram usados ​​como linha comutada / quente, indo para o ventilador e cargas leves, e o fio nu era (mis) usado como neutro. Já vi travessuras como essa uma ou duas vezes quando um eletricista ficou sem um condutor. É verdade que essa prática viola os requisitos de código e existe há algum tempo.

Então, o que fazer daqui? Se as luzes e o ventilador precisarem ser controlados separadamente, há duas opções:

  1. instale mais cabos entre o interruptor e a luz / ventilador para que o controle com fio convencional (ou interruptores simples) possa ser usado
  2. use uma solução de controle remoto. Por exemplo, a Lutron (e outros fornecedores) oferece um bom controlador de ventilador de teto, que oferece velocidade ajustável e escurecimento da luz do controle na parede.

Outra observação: você escreveu que "se eu tocar um dos dois fios quentes inferiores no fio de carga do ventilador, a luz e o ventilador acenderão e permanecerão firmes". Isso soa como se você tivesse duas fontes quentes separadas entrando nesta caixa. Isso não é inerentemente ruim, mas é pelo menos inesperado e seria importante saber por que esse é o caso.

20.02.2019 / 01:18