A conexão de um cabo não aterrado a um novo cabo aterrado em uma caixa violaria o código?

1

Um fio na minha garagem foi danificado. O disjuntor está desligado agora. O fio alimenta o fogão do outro lado de uma casa de dois andares. É um fio coberto de pano velho, sem terra. Apenas fios vermelho, branco e preto.

Vou pedir ao meu irmão (técnico sênior da empresa de energia) para me ajudar em uma solução, mas quero resolver isso antes de entregá-lo a ele.

O plano: o fio que sai da caixa do painel é muito curto para ser preso. Desejo executar um comprimento do cabo 6 / 3 (com terra) em uma caixa de junção quadrada 4-11 / 16 x 2-1 / 8 exposta montada no teto (trave). Traga o cabo novo e velho ainda em execução para o fio do fogão na caixa. Use os conectores Polaris da 3 apropriados para completar o circuito.

A minha pergunta .... o que faço com o fio terra no cabo? A caixa deve ser aterrada, sim? Posso / devo aterrar a caixa? Isso seria uma violação de código? Qual é a melhor solução a não ser a tarefa impossível de passar o cabo até a minha cozinha?

por bwt8ct 01.03.2019 / 19:23

2 respostas

A caixa de junção deve permanecer acessível, mas eu acho que você sabe disso, pois um bom senso de regras e práticas parece evidente.

Sim, basta aterrar a caixa de metal. Eu usaria um pigtail #10 no orifício do parafuso de aterramento 10-32 na caixa. Eles vendem adoráveis ​​parafusos verdes para esse fim.

O fogão é usado como avô, por isso continua legal sem fundamento. Eu não disse "seguro". Como tal, encorajo-o a aterrar o forno neste momento. Não é necessário pescar um cabo gn 6 / 3 + nessa rota impossível; você só precisa rotear um fio terra #10 desencapado por qualquer rota. Nem precisa chegar a esta caixa ou ao painel. É suficiente chegar a qualquer lugar com um fio terra #10 ou maior de volta ao painel, ou um conduíte de metal ao painel ou em qualquer lugar do sistema de eletrodos de aterramento (os fios do painel ao cano de água ou hastes de terra).

Uma alternativa igualmente eficaz (mas US $ 90) é instalar um disjuntor GFCI de pólo 2 no circuito do forno e fazer a ligação em ponte no forno como se estivesse de castigo, ou seja, o seu jumper interno de neutro-terra foi puxado. No entanto, esse método traz a chance de viagens incômodas.

01.03.2019 / 20:02

A menos que exista uma regra obscura que eu não conheça, você pode fazer exatamente como descreve. Se a caixa for metálica, conecte o fio terra à caixa usando o parafuso dedicado e deixe um rabicho disponível para conexão futura.

Certifique-se de usar grampos de alívio de tensão adequados nos dois cabos que entram na caixa e na entrada do painel.

insira a descrição da imagem aqui

Atualização: comecei a pensar mais sobre isso e percebi que não sabia como fazer essa conexão de aterramento na caixa, considerando o fio grande (e trançado). Eu perguntei uma pergunta sobre isso.

01.03.2019 / 19:55