Recentemente, perfurei o chão para passar um cabo CAT6 e acertei a alimentação principal do nosso painel. Estou em um duplex com um painel principal de medidor com medidores 2 e disjuntores 2 100A, um para cada unidade. O cabo que vai do medidor ao subpainel da minha unidade foi danificado. Basicamente, um grande arco e relâmpago enquanto eu fazia a ponte entre o quente e o neutro, a ponta da broca foi vaporizada.
Não disparou o disjuntor principal 100A. Eu o consertei temporariamente, abrindo a cavidade entre o teto e o chão e isolando os condutores danificados depois de remover o revestimento. Estimo que talvez o 20% do condutor seja removido localmente quando o acertei com a broca. Não sei ao certo qual é a bitola do fio. Eu incluí algumas fotos do revestimento onde eu podia vê-lo. Eu acho que é o alumínio #1 ou #2. Com base no fato de que ele fornece toda a habitação, acho que o cabo precisa ser classificado para o 83A, mesmo que seja um serviço 100A. Aprendi no passado neste fórum que "O 2AWG aluminium SE pode transportar o 90A quando finalizado nos terminais do 75 ° C, de acordo com o 338.10 (B) (4) (a)".
Gostaria de consertar o cabo, e estou pensando que as splicers em linha da Polaris pode ser usado para isso, especificamente um ISR-1 / 0. Eu precisaria colocar uma caixa em torno disso para torná-la uma caixa de junção acessível. Seria um reparo permanente aceitável ou existem maneiras melhores de consertar este cabo? E qual você acha que é a bitola do cabo?
obrigado