Emenda para reparar o alimentador de alumínio 100A danificado

1

Recentemente, perfurei o chão para passar um cabo CAT6 e acertei a alimentação principal do nosso painel. Estou em um duplex com um painel principal de medidor com medidores 2 e disjuntores 2 100A, um para cada unidade. O cabo que vai do medidor ao subpainel da minha unidade foi danificado. Basicamente, um grande arco e relâmpago enquanto eu fazia a ponte entre o quente e o neutro, a ponta da broca foi vaporizada.

Não disparou o disjuntor principal 100A. Eu o consertei temporariamente, abrindo a cavidade entre o teto e o chão e isolando os condutores danificados depois de remover o revestimento. Estimo que talvez o 20% do condutor seja removido localmente quando o acertei com a broca. Não sei ao certo qual é a bitola do fio. Eu incluí algumas fotos do revestimento onde eu podia vê-lo. Eu acho que é o alumínio #1 ou #2. Com base no fato de que ele fornece toda a habitação, acho que o cabo precisa ser classificado para o 83A, mesmo que seja um serviço 100A. Aprendi no passado neste fórum que "O 2AWG aluminium SE pode transportar o 90A quando finalizado nos terminais do 75 ° C, de acordo com o 338.10 (B) (4) (a)".

Gostaria de consertar o cabo, e estou pensando que as splicers em linha da Polaris pode ser usado para isso, especificamente um ISR-1 / 0. Eu precisaria colocar uma caixa em torno disso para torná-la uma caixa de junção acessível. Seria um reparo permanente aceitável ou existem maneiras melhores de consertar este cabo? E qual você acha que é a bitola do cabo?

obrigado

Cabo danificado da broca Condutores com revestimento despojado Imagens distorcidas de condutores danificados Marcações no revestimento Mais marcações no revestimento Reparo provisório

Abertura no teto Closeup da cavidade do teto

por Christian K 22.07.2019 / 00:33

1 resposta

Você precisará de uma caixa bem resistente para essas emendas

Os fios 4AWG e superiores não podem ser emendados em nenhuma caixa de junção antiga, pois são muito rígidos e gordos demais para caber em caixas do tamanho de caixas de junção. Em vez disso, você precisa usar o que é chamado de caixa de tração no comércio para hospedar seu trabalho de emendas, que invoca as regras de tamanho de caixa em NEC 314.28 (A), especificamente (A) (2):

(A) Minimum Size. For raceways containing conductors of 4 AWG or larger that are required to be insulated, and for cables containing conductors of 4 AWG or larger, the minimum dimensions of pull or junction boxes installed in a raceway or cable run shall comply with 314.28(A)(1) through (A)(3). Where an enclosure dimension is to be calculated based on the diameter of entering raceways, the diameter shall be the metric designator (trade size) expressed in the units of measurement employed.

(2) Angle or U Pulls, or Splices. Where splices or where angle or U pulls are made, the distance between each raceway entry inside the box or conduit body and the opposite wall of the box or conduit body shall not be less than six times the metric designator (trade size) of the largest raceway in a row. This distance shall be increased for additional entries by the amount of the sum of the diameters of all other raceway entries in the same row on the same wall of the box. Each row shall be calculated individually, and the single row that provides the maximum distance shall be used.

Exception: Where a raceway or cable entry is in the wall of a box or conduit body opposite a removable cover, the distance from that wall to the cover shall be permitted to comply with the distance required for one wire per terminal in Table 312.6(A).

The distance between raceway entries enclosing the same conductor shall not be less than six times the metric designator (trade size) of the larger raceway.

When transposing cable size into raceway size in 314.28(A)(1) and (A)(2), the minimum metric designator (trade size) raceway required for the number and size of conductors in the cable shall be used.

Como resultado disso, criamos o 477mm2 para um cabo SER de alumínio 1-1-1-3 de alumínio com um pouco menos de diâmetro de "1", que se encaixa em um eletroduto 1.5 "(é um pouco grande demais para um eletroduto 1.25"). , precisaremos de uma caixa de tração 10 "by 10" por 4 ", NEMA 1 (classificação interna), de tampa de rosca (o Wiegmann SC101004 deve fazer o truque), juntamente com uma tampa de montagem correspondente (Wiegmann SCF1010) e entrada de cabo acessórios que podem funcionar com um cabo tão grande. A propósito, os conectores Polaris escolhidos funcionarão bem para a emenda: a única ressalva é que você precisará usar uma chave dinamométrica de polegada-libra para apertá-los ao torque de especificação para uma conexão confiável (isso é necessário pelo 110.14 (D) do 2017 NEC).