Recentemente, tive um problema com minha caldeira combinada Baxi Platinum HE 5, com ~ 24.
A pressão havia caído e era necessário reabastecer o 3 vezes por dia para reter a pressão e não obter erros.
Com um engenheiro de aquecimento, o problema foi diagnosticado como um vaso de expansão total. Isso foi esvaziado e o sistema recarregado com a pressão correta. Funcionou muito bem por cerca de dias 3-4, depois houve uma pequena queda na pressão. Eu o completei um pouco. Alguns dias depois (ontem), caiu para 0 da noite para o dia. Eu o completei e ele caiu novamente para o 0 da noite para o dia.
Na verdade, configurei uma câmera para diminuir o tempo o manômetro e o medidor de temperatura para ver o que estava acontecendo, e parece que o comportamento do vaso de expansão está cheio novamente.
O aquecimento liga - a pressão cai instantaneamente em torno da barra 0.25
O aquecimento está ligado - a pressão aumenta à medida que a água aquece e se expande no sistema
O aquecimento desliga - diminuição lenta da pressão ao longo do tempo
Pelo que vi / li, isso soa como outra embarcação de expansão completa, mas por que ela encheu tão rapidamente?
Deve haver outra questão em outro lugar - alguma idéia?