Existem dois problemas de "alarme de cinco alarmes que você vai matar alguém no que está pensando" aqui e uma nota de rodapé.
Alarme cinco: Intertravamento do gerador
Deve haver. Devo. Obrigação seja um interruptor de intertravamento que impossibilite mecanicamente o fornecimento de energia elétrica ao mesmo tempo que o disjuntor de retorno.
Você deve desligar o disjuntor principal (alimentação de rede) antes de ligar o gerador. É necessário mais. O gerador deve voltar a alimentar um disjuntor, e esse disjuntor deve ser fisicamente intertravado com o disjuntor principal, para que não possam ser ligados ao mesmo tempo. Dependendo do seu painel, os kits para isso são tão baixos quanto $ 30.
Se você é muito barato, pode ser uma quantia absurda a ser paga apenas para proteger um atacante aleatório que trabalhou 24 horas seguidas no granizo molhado, frio e ventoso para recuperar a energia. Você pode dizer "bem, ele deve dedicar tempo e trabalho para aplicar as bases em todas as linhas em que está trabalhando e desenrolá-las quando o trabalho estiver concluído", mesmo que isso torne seu dia muito, muito longo ainda mais. Mas acho que o melhor plano é fazer a coisa segura, obedecer à lei e respeitar esse trabalhador.
Se um intertravamento do gerador for impraticável, você poderá instalar um subpainel e mover as cargas desejadas no gerador para o subpainel. Você só precisa de um subpainel "main-lug" ou "no-lug". A Siemens e a Square D "QO type" têm intertravamentos particularmente baratos que usam dois disjuntores simples, por US $ 20ish + os disjuntores.
Alarme cinco: um fio com pinos nas duas extremidades
Não faça algo assim. Nunca. Isso é um acidente procurando um lugar para acontecer; alguém precisará de um cabo de extensão, confunda-o com um, conecte-o, desenrole-o e WHAMMO.
De qualquer forma, não há necessidade de fazer isso. Há uma coisa chamada entrada isso é especificamente para isso. Parece uma tomada, mas tem pinos em vez de um soquete. Você conecta um cabo de extensão "normal" a ele (por "normal", quero dizer que ele possui um plugue em uma extremidade e um soquete na outra, e os dois são compatíveis, ou seja, o cabo pode ser conectado a ele mesmo.
Se isso for muito caro para você, substitua o receptáculo por uma placa plana com um nocaute. Pegue um cabo flexível com o comprimento do 2 ', junte-o aos fios da caixa, tenha um alívio de tensão onde ele sai da caixa pelo orifício de abertura e coloque um plugue apropriado na outra extremidade para que possa conectar ao gerador (exceto é muito curto, faça com que não toque no chão). Em seguida, use um cabo de extensão curto, conforme discutido acima.
Nota de rodapé: UMA ligação neutro-terra
O sistema elétrico de uma casa deve ter exatamente um local onde o neutro e o terra estão ligados. Isso estará dentro do seu painel principal.
A maioria dos geradores possui uma ligação terra neutra por conta própriae se você os conectou com terra quente-quente-neutra, isso significa que você dois ligações neutro-terra.
Isso significa que, se a fiação do seu gerador for neutra a quente, com um fio 3, não perderei o sono por causa disso, porque mesmo que não seja um código, ele meio que resolve um problema.
Se o seu avião tiver um vazamento de combustível e uma asa prestes a cair, não se preocupe com a luz de navegação com defeito.