Não substitua os outros dois comutadores.
Você só enlameará a água; de fato, eu voltaria ao caminho anterior do 3.
O problema principal é que anteriormente, alguém substituiu o interruptor de direção 3 e fez um excelente trabalho.
Um comutador de maneira 3 deve ter terminais de viajante 2, indo para os fios de viajante 2 e um comum que vai do suprimento ou da luz à luz. Em ambos os casos, pode haver fios 2 em comum - transportando energia comutada para um segundo ligt ou fornecendo para outros pontos de uso. Você sabe, como os outros dois switches bem ao lado.
Idealmente, em vez de cabos 2 em geral, gostamos de ver tranças, porque são mais fáceis de entender e mais difíceis de bagunçar. No entanto, muito provavelmente, o último indivíduo descobriu que a emenda havia sido feita diretamente no comutador - um no parafuso e o outro no backstab associado a esse parafuso.
E ele não sabia o que estava fazendo quando ligou o caminho da 3. Ou ele confundiu os fios ... ou ele conseguiu suprimentos e viajantes corretos, mas acidentalmente colocou a "energia avante" em um dos viajantes.
Se houver outros interruptores na área que devam controlar essa luz, mas não funcionem ou apenas funcionem às vezes, é mais provável que o primeiro.
O erro usual ao trocar os modos 3 é que todos os comutadores 3 colocam os parafusos em uma posição diferente. As pessoas pensam que a posição importa, e não. Na verdade, a cor do parafuso é importante. Os viajantes estão usando parafusos de latão. Por isso, gosto de marcá-los com fita amarela (não é necessário distinguir os viajantes um do outro).
Portanto, veja se você pode corrigir esse problema, menos com o posicionamento incorreto do cabo de alimentação.