Essa escolha de fio de cobre será ainda mais cara quando o inspetor fizer com que você o retire e substitua pelo 3-3-3-5 que você deve usar. Você precisa usar a coluna 75C no 310.15b16 e não pode usar a redução de bônus% 83 nos subpainéis.
Existe um mito urbano de que o 4Cu / 2Al é permitido no 100A, devido a um mal-entendido da aplicabilidade do 310.15b7, que de fato se aplica apenas a entradas de serviço que atendem a toda a unidade residencial. Por exemplo, do medidor ao intemperismo ou do desligamento principal ao painel principal. NÃO subpainéis.
Concordo que o SER não foi feito para enterro direto.
Concordo que, a essa distância, o 3Cu ou o 1Al conterá uma queda de tensão para <3% em 60A. Espere cerca de 4% em um 100A completo, pelo qual eu não perderia o sono. Você está correto em não projetar para 3% na corrente de disparo do disjuntor.
Independentemente, espere gastar $ 5-7 por pé para #3Cu e cerca de US $ 1.60- $ 2.00 / pé para #1Al.
O preço que você realmente pagará é decidido pela sua empresa de fornecimento de energia elétrica local, pelo menos aquela que deseja transportar cabos excêntricos como este. O tamanho não é esquisito, o uso de cobre quando praticamente qualquer pessoa usaria alumínio é esquisito.
Algumas casas nos 1970s tiveram um problema com os circuitos 15 / 20A usando alumínio de alta potência (AA-1350). Mas não há nada errado com o alumínio alimentador no tamanho #4 e acima, até as obsoletas ligas AA-1350 se mostraram confiáveis. Independentemente disso, com muita cautela, o AA-1350 foi proibido e uma nova liga, o AA-8000, foi inventada especificamente para a fiação doméstica. Os terminais são de alumínio, o que significa que o alimentador de alumínio não apresenta um problema de "metal diferente" - mas o cobre sim! Ironicamente.
Dado o seu desejo de cobre, provavelmente é melhor colocar o conduíte, por exemplo, sched. 80 PVC e executando fios de cobre individuais (THWN ou XHHW) no mesmo. Eles definitivamente fazem aqueles em cobre. A desvantagem é o risco de roubo, mas é muito mais difícil roubar cabos enterrados.