Ligação de amplificadores elevados

4

Vou instalar um carregador de parede Tesla na garagem e tenho algumas perguntas sobre os códigos e tal. Ele terá um disjuntor de amplificador 100 e puxará amplificadores 80 por horas 2-6 de cada vez, portanto, com isso em mente, estou avaliando meu fio como "carga constante".

Eu o instalarei sobre o 2ft a partir da caixa do disjuntor e passarei os fios parcialmente na parede e parcialmente na frente do Sheetrock. Agora acredito que os códigos exigem que toda a fiação esteja em algum tipo de conduíte quando dentro da parede. Posso usar esse material plástico azul para essa porção? E para a corrida fora do muro, quais são as regras para isso?

Também porque seria um milhão de vezes mais fácil, existe uma maneira de passar pelo parafuso prisioneiro? Quero dizer, acho que eu poderia retirar o sheetrock, fazer um buraco e substituí-lo. Lembre-se de que é uma garagem e as paredes não são pintadas ou qualquer outra coisa. Além disso, se fosse para ficar na parede, eu poderia facilmente puxá-lo pela parte de trás do carregador, como uma caixa de tomada.

A imagem é um esboço do que estou planejando fazer.

insira a descrição da imagem aqui

por rasmukri 18.03.2019 / 18:37

2 respostas

Com um cabo normal, você usaria as mesmas regras do NM

O cabo normal para este trabalho seria um cabo do tipo SER (Service Entrance, Reforced). Enquanto um cabo SER típico para um circuito 100A usaria fios de alumínio 1AWG com aterramento de alumínio 3AWG, o carregador Tesla é incompatível com fio de alumínio, portanto, você precisará usar um cabo SER de cobre com fios 3AWG e um aterramento 5AWG. De qualquer forma, como se trata de um cabo SE, procuramos no NEC 338.10 (B) (4) as regras:

(4) Installation Methods for Branch Circuits and Feeders.

(a) Interior Installations. In addition to the provisions of this article, Type SE service-entrance cable used for interior wiring shall comply with the installation requirements of Part II of Article 334, excluding 334.80.

Como resultado, seguimos as mesmas regras do cabo NM ao instalar esse material, incluindo o uso de pregos para protegê-lo quando ele passa por entalhes ou orifícios nos pernos, a menos que esses orifícios estejam a mais de 1.25 "da borda do perno , conforme NEC 300.4.

19.03.2019 / 00:14

Não tenho certeza com circuitos de alto amplificador. Os circuitos normais 15 e 20A precisam ser protegidos de um prego que espeta o fio, onde passa através de um orifício em um pino. OU devem estar a uma distância mínima da borda do parafuso prisioneiro. Você pode proteger por conduíte ou colocando uma placa de metal sobre essa parte do pino. Isso permite um orifício 1 / 2 "no pino com folga de cada lado.

Você pode querer executar fios separados por esse motivo. Também será mais fácil dobrar os cantos. Isso também evita que uma haste perdida curto-circuite em dois condutores e espalha o aquecimento I2R como concentrado. Dado que em uma garagem é provável que pregos maiores sejam golpeados na parede, há um caso de paranóia. Realmente não quero uma cabeça de unha 120v na sala.

O fio da superfície deve estar protegido contra danos ocasionais, até uma certa altura acima da superfície do piso. (Altura da porta? Pode variar de acordo com a jurisdição) Você pode usar fios ou conduítes revestidos.

Em princípio, isso permite que você prenda o fio casualmente ao teto, descendo parte da parede e depois descendo o restante pelo conduíte. Parece um inferno. Mas você sabe onde estão seus fios.

Verifique seus códigos locais. Como estou no Canadá, nossos códigos serão diferentes e não tenho código atual nem aqui.

Minha suspeita é que vamos ver uma série de revisões de código sobre carregadores. Poucas outras coisas usam tanta energia por longos períodos de tempo. Poderia defender a desclassificação dos condutores e exigir o próximo tamanho.

Eu conversava com seu inspetor de construção elétrica e perguntava o que ele passaria.

18.03.2019 / 21:39