Por que a válvula t & p no aquecedor de água a gás abre quando o tanque está cheio?

-1

Coloque uma nova válvula T&P no meu aquecedor de água e, assim que a válvula for aberta, por que isso aconteceria?

por Hilton Whitmer 01.03.2019 / 23:21

2 respostas

Ou

  1. A temperatura e / ou pressão da água excede a classificação da válvula (tipicamente 150 psig e 210 F), para abrir

Or

  1. A válvula está com defeito

Se sua válvula estiver abrindo no segundo em que o tanque de água enche, suponho que ainda não tenha tido a chance de começar a aquecer a água, por isso deve ser de alta pressão ou de uma válvula defeituosa.

Possivelmente há algo bloqueando a vedação da válvula e mantendo-a aberta. Nesse caso, se fosse um pouco de metal ou rocha ou algo que pudesse danificar as superfícies de vedação / sede da válvula, não confiava nela mesmo depois de remover o bloqueio.

Eu conectaria um medidor de pressão da água em algum lugar e veria qual é a pressão da água e trocaria a válvula por uma nova.

02.03.2019 / 09:53

Pode ser que a pressão esteja muito alta ou possivelmente o tipo errado de válvula. A maioria das válvulas t / p tem uma haste longa saindo. A haste é o componente sensível à temperatura. Verifique a classificação da válvula. Verifique se não é o 30psi. Uma imagem seria útil.