Coloque uma nova válvula T&P no meu aquecedor de água e, assim que a válvula for aberta, por que isso aconteceria?
Coloque uma nova válvula T&P no meu aquecedor de água e, assim que a válvula for aberta, por que isso aconteceria?
Ou
Or
Se sua válvula estiver abrindo no segundo em que o tanque de água enche, suponho que ainda não tenha tido a chance de começar a aquecer a água, por isso deve ser de alta pressão ou de uma válvula defeituosa.
Possivelmente há algo bloqueando a vedação da válvula e mantendo-a aberta. Nesse caso, se fosse um pouco de metal ou rocha ou algo que pudesse danificar as superfícies de vedação / sede da válvula, não confiava nela mesmo depois de remover o bloqueio.
Eu conectaria um medidor de pressão da água em algum lugar e veria qual é a pressão da água e trocaria a válvula por uma nova.
Pode ser que a pressão esteja muito alta ou possivelmente o tipo errado de válvula. A maioria das válvulas t / p tem uma haste longa saindo. A haste é o componente sensível à temperatura. Verifique a classificação da válvula. Verifique se não é o 30psi. Uma imagem seria útil.