Posso executar o cabo blindado #14 atrás dos rodapés?

3

Problema de remodelação do porão residencial:
Substituição de fiação velha e não aterrada. O problema são as paredes de blocos de concreto. No interior, as paredes externas possuem isolamento rígido e uma camada de tiras de enrolar 1 x 3 cobertas por drywall. Paredes interiores têm simplesmente drywall diretamente no bloco de cidra. Esteticamente, eu quero 'esconder' todos os fios. Não há espaço para fios nas paredes. Não queremos canal de superfície ou conduíte. Os fios blindados ou planos podem ser executados atrás dos rodapés? E se o rodapé for apoiado pelo revestimento metálico 1 / 16 "? O cabo blindado também pode ser direcionado através de vigas do teto? Ou quaisquer outras idéias e soluções são bem-vindas.
O que conhecerá a NEC? Obrigado!

por user96616 03.02.2019 / 13:29

2 respostas

O NEC 300.4 (D) cobre o tipo de instalação indicado na pergunta e se aplica aos cabos blindados CA e MC. Portanto, você precisará usar uma proteção de aço com pelo menos 1 / 16 "de espessura para proteger o cabo.

Essa dica da Fine Homebuilding ilustra esse tipo de instalação. Em vez de apoiar a moldagem com revestimento de aço, eles usam um canal em forma de U para proteger o cabo, o que deve ser muito mais fácil:

insira a descrição da imagem aqui

A ilustração mostra um cabo não metálico e uma parede com acabamento em gesso. Você precisará de mais profundidade do que a espessura do drywall para caber cabos blindados e canal em U de aço. Nas paredes externas com a tira de pele, você pode cortar a placa de espuma com uma faca e as tiras com uma ferramenta oscilante para obter a profundidade adicional. Nas paredes internas, com o drywall diretamente no bloco, acho que você precisará direcionar um canal na parte de trás do molde da base para abrir espaço. De fato, talvez seja melhor usar esse método também nas paredes externas.

Você tem outro desafio aqui: levar o cabo do canal de rodapé às caixas existentes. Isso pode não ser muito difícil se você puder pescar o vazio nos blocos, mas pode ser uma grande lata de minhocas.

03.02.2019 / 13:55

Você pode adaptar apenas chão. Realmente.

O maior equívoco é que você deve substituir todos os fios. Não! A NEC permitiu que você atualize os aterramentos em alimentadores e circuitos maiores por um tempo, e funcionou tão bem que, na NEC 2014, eles o abriram para todos os circuitos.

Esta é uma exceção porque o solo é especial. Normalmente, é uma regra fixa que as correntes devem ser iguais em cada cabo ou conduíte. Esta é a energia CA e os loops produzem indutores. Essa regra é imposta por uma topologia "em árvore" estrita para o trabalho de cabeamento e conduíte, sem cruzamentos entre ramificações. Os motivos de modernização podem seguir qualquer rota prática, de modo que parecem violar esta regra. Porém, isso não ocorre porque a regra se aplica a ativos condutores - fios nos quais a corrente flui normalmente. O terra lida apenas com a corrente durante condições de falha.

É possível que sua jurisdição ainda não tenha adotado o NEC 2014, porque também requer GFCI e AFCI em quase todos os circuitos, e isso é amplamente considerado um pouco duro. Mas essas regras básicas são algo para o qual a NEC vem desenvolvendo há um bom tempo, portanto não são uma surpresa - e duvido que alguém seja redigido por seguir o Próximo livro de códigos.

Leia as regras de retromontagem do solo, mas o essencial é que você pode usar qualquer rota de fiação, não há necessidade de permanecer com a rota original e os circuitos podem compartilhar áreas. O fio terra deve ter a largura apropriada desde o painel em que o circuito é atendido.

For instance, if you are trying to ground a 30A dryer circuit, you need #10 ground wire, so the #12 ground wire going to the washer is not enough. However, if you are grounding a 50A range, that also specifies a #10 ground, so it can share the #10 ground you just fit on the dryer.

Portanto, para qualquer circuito, seu aterramento pode ser executado em qualquer um dos vários locais:

  • de volta ao painel
  • a uma caixa de junção onde há outro fio terra (grande o suficiente) voltando para o painel
  • diretamente em um dos fios do sistema de eletrodo de aterramento, aqueles fios grossos e nus que vão do painel à haste de aterramento ou à conexão do tubo de água. Você amarrava com um "parafuso de fenda".
  • diretamente aos fios de terra desencapados (adaptados) de outro circuito, novamente via parafuso dividido. Você não pode cortar um cabo para acessar seu fio terra.

Mas eu não confio nos fios antigos

A ameaça usual é a formação de arco, o que causa superaquecimento e incêndio. Esse é um risco sério, mas os disjuntores AFCI (falha de arco) são uma solução eficaz.

Você já pode ter terra, se você tiver um conduíte de metal

Algumas casas são conectadas com fios individuais em conduítes de aço. Isso terá caixas de junção de metal e cores de fio que correspondem ao objetivo do fio - nem sempre o preto, branco e vermelho encontrados nos cabos. Estes não requerem fios terra separados, o conduíte de aço é o "fio" terra. Acredite, eu coloquei isso à prova, e funciona.

O único problema é que, se você tiver um receptáculo ou uma lâmpada, ele não poderá confiar na forquilha e nos parafusos de montagem para transportar a corrente à terra, a menos que a forquilha de metal limpa fique com o fundo duro em uma caixa de junção de metal limpa. Normalmente, a superfície da parede fica "orgulhosa" da caixa de junção e, quando você aperta os parafusos, as orelhas do drywall atingem o drywall antes que o garfo esteja no fundo. Pare por aí. É para isso que servem as orelhas do drywall. Isso significa que você precisará de um espaçador de metal para continuar o solo, ou a maioria das pessoas passa um fio terra do receptáculo à caixa de aço. A maioria das caixas tem um orifício na parte traseira com batente # 10-32 especificamente para parafusos de aterramento. Eles vendem adoráveis ​​parafusos 10-32 verdes para esse fim, com ou sem tranças pré-montadas. (Qualquer parafuso de máquina 10-32 serve). Não use seu próprio parafuso autorroscante, a menos que seja -32 ou rosca mais fina. Ele precisa ser 6 ou maior.

Com o conduíte de metal, se você não estiver satisfeito com a idade do fio, basta puxá-lo e instalar um novo fio. Você pode usar o fio antigo para puxar o novo fio. Se a força de tração for excessiva, há uma caixa de junção ou ponto de acesso no meio: localize-a. É ilegal fazer drywall sobre pontos de acesso, mas às vezes as pessoas o fazem.

03.02.2019 / 19:29