O interruptor de luz não apaga as luzes

0

Eu instalei recentemente um interruptor de luz. Não é um interruptor mais não ofuscante, por isso é só desligar e ligar. Agora, as luzes estão constantemente acesas! Quando desligo a luz, elas escurecem levemente e, quando ligo a luz, elas brilham um pouco. Como eu poderia ter estragado a instalação do interruptor de luz que isso acontece? Poderia ser a falha dos interruptores?

Processo que usei para instalar o interruptor de luz:

  1. Remova o interruptor de luz antigo. Os fios que entram no interruptor de luz antigo são: fio de cobre nu preso ao fio verde, fios pretos 2 entrando nos fios de cobre fio vermelho entrando no fio preto.
  2. Conecte o novo interruptor de luz. A nova configuração é: fio de cobre nu conectado ao fio verde identificado como "terra" no interruptor, fio preto 1 conectado ao fio preto identificado como "in" no interruptor, fio preto 1 conectado ao fio vermelho identificado como "fora" no interruptor, fio vermelho 1 conectado ao fio branco identificado como "neutro" no interruptor.
por Forrest Keppler 20.08.2019 / 10:20

2 respostas

PARE!!!!

Você estragou tudo. Desculpe por ser franco. Mas a eletricidade é perigosa, então isso é realmente um grande negócio.

Segurança em primeiro lugar

Desligue o disjuntor deste circuito. AGORA! O que você descreveu pode ser bastante benigno, mas você pode ter causado algumas partes do seu sistema elétrico "quentes" que não deveriam ser.

Supondo que você esteja nos EUA (se não estiver, diga onde está, pois países diferentes têm códigos de cores diferentes):

  • Neutro é branco ou cinza e só é necessário em um comutador se tiver algum tipo de "inteligência" (timer, dimmer, controles WiFi, etc.)
  • Todas as outras cores (exceto verde / vazio == terra, que você manipulou corretamente) são HOT or INTERRUPTOR QUENTE.

Seu novo switch possui um neutro conexão? Isso implica que é algo mais do que "apenas uma troca". Não é um dimmer (desde que você disse isso), mas é um "interruptor inteligente"? Um temporizador? Algo mais especial? De qualquer forma, o fio vermelho não é neutro e não deve ser conectado ao neutro no comutador. Se você realmente precisar de neutro, precisará encontrá-lo - normalmente um pacote de fios brancos recheados na parte de trás da caixa, mas às vezes não na caixa de distribuição porque a construção antiga não exigia ponto morto na caixa.

Interruptor antigo: "fios pretos 2 entrando em cabos de cobre" - o que isso significa? Foram dois fios pretos conectados juntos em um fio ou parafuso? Nesse caso, eles provavelmente precisam estar conectados à conexão "in" no novo comutador. Se eles fossem dois separado conexões no switch antigo, é impossível adivinhar, mas um switch de maneira 3 é uma possibilidade.

Fotografias

Uma imagem vale mais que mil palavras. Faça o upload de fotos do interruptor antigo (de preferência, mostrando o modelo #, se possível), o novo interruptor (novamente mostrando o modelo #, se possível) e a caixa de distribuição mostrando todos os fios da maneira mais clara possível.

20.08.2019 / 18:16

É realmente hora de deixar a rede elétrica para os profissionais - ou pelo menos um profissional competente com alguns anos de experiência.

O primeiro problema é que você diz que essa é uma opção comum. Não é. Os comutadores comuns não têm tranças embutidas e, principalmente, não têm fios neutros. Eles não usam corrente, portanto, não precisam retornar a corrente à fonte.

A segunda é que o neutro está envolvido. Neutro é um retorno atual e, embora não haja muitos códigos de cores significativos na fiação americana, o neutro é sempre branco ou cinza. Anexando um fio rotulado neutro para um fio que não é branco ou cinza está instantaneamente errado.

Estes são conceitos "elétricos 101" com os quais você não deveria estar lutando. Ser incapaz de identificar o tipo de switch que você está instalando é particularmente desconcertante. Falta de conhecimento é curável, é claro; no entanto, você realmente precisa fazer isso.

Para seu crédito, você conectou os fios cuidadosamente, uma vez, e obteve ajuda; em vez de jogar "roleta eletrônica", como vemos muitas pessoas.

Além disso, você identificou a importância das cores dos parafusos, que revelam tudo.

Essa opção não funcionará aqui. O comutador antigo era do tipo 3, porque existe um segundo ponto de controle para essa luz. Também suspeito que você esteja no sistema de fiação do conduíte, dadas as cores dos fios que vejo em uso.

Como você certamente se reuniu, não é nada simples.

20.08.2019 / 20:36