Conexão monofásica até a caixa de fase 3

1

Tenho um cliente que deseja instalar uma cafeteira 120 / 208v de fase única em um painel de fase 3. Isso pode ser feito com segurança? A unidade usa o 220v para elementos de aquecimento e o 120v para o painel de controle.

por Ricky Barth 14.03.2019 / 00:44

1 resposta

A energia monofásica é apenas um (ou dois) pólos de um sistema de fase 3, SEMPRE. Portanto, não, não há problema de "segurança", isso é feito o tempo todo. O único problema é que PODE ser que os elementos de aquecimento dentro da cafeteira estejam configurados para serem conectados Linha a Linha, em vez de Linha a Neutra. Nesse caso, eles receberão o 208V em vez do 240V. Como os elementos possuem uma resistência fixa, a potência em watts dos elementos cairá para 75% do que eles são classificados em 240V (P = V ao quadrado / R). Isso significa que levará mais tempo para aquecer a água.

14.03.2019 / 21:51