Um pico de pressão fez com que o corpo da válvula se partisse ao meio?

1

Então, eu estou no porão ontem à noite e ouço água correndo. Acontece que tenho água saindo de um cano localizado acima do aquecedor de água. A água jorrava de uma válvula que instalei o 4 anos atrás, quando instalei o tanque de expansão térmica. Havia uma quantidade significativa de água e eu tive que desligar a água principal da casa para interromper o fluxo. A limpeza e secagem estão em andamento.

Minha pergunta para você é sobre a causa. Nas figuras, você pode ver a válvula de mordida de tubarão e que a falha ocorre ao longo de uma das linhas fundidas da caixa de latão. Não sei como isso é possível, a menos que a fundição de latão esteja com defeito .... ou se houver outros fatores que contribuam.

Como não há água carregando o tanque de expansão térmica, medi a pressão de pré-carga e é apenas 5 psi. Isso sugere que a bexiga interna falhou (eu acho), embora não haja água saindo da haste de ar. Se a bexiga falhar, o sistema de encanamento está logicamente recebendo uma sobrepressão. Essa sobrepressão poderia causar falha na válvula? (Acho que esse é o cenário provável, mas também não acho que a válvula deva ter falhado, mesmo com a sobrepressão. Basta dizer.)

Quão razoável é que o tanque de expansão térmica falhe em apenas quatro anos? Isso também parece bastante curto. Não quero substituir o tanque a cada três anos para evitar isso.

Como uma observação interessante, a válvula principal de redução de pressão foi substituída (por um encanador) no ano passado e a pressão geral da casa estava em torno de 60 psi.

Qualquer orientação ou idéia que você possa ter é definitivamente apreciada.

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

insira a descrição da imagem aqui

por PeterT 01.04.2019 / 09:16

2 respostas

Ele quebrou por causa do peso do tanque de expansão. Somente o 5 psi no lado da bexiga significa que estava cheio de água e muito pesado. Você precisa dar suporte ao seu tanque de expansão. A pré-carga deve corresponder à pressão estática. A pressão não aumenta ou aumenta sem o tanque de expansão, de modo que a "pressão excessiva" não é a causa do problema. Tanques de expansão Não faça pressão. Eles diminuem sua ação. A pressão aumenta mais devagar e diminui mais devagar. Um tanque de expansão totalmente cheio com pouca pressão no lado da bexiga pode pesar o peso de 50 libras.

01.04.2019 / 14:45

Quase todas as válvulas são fabricadas na China ou na Índia agora e o controle de qualidade é terrível. Eu experimentei mais peças fundidas quebradas em válvulas nos últimos anos do 3 do que nos anos anteriores do 30 combinados ...

01.04.2019 / 21:41