Qual é a maneira correta de executar o subterrâneo da Categoria 6?

22

Eu gostaria de instalar alguns cabos da Categoria 6 no subsolo, a uma distância de cerca de 120 pés, entre uma casa principal e uma unidade 2nd, para conectividade Ethernet entre as duas casas. Já executei a Categoria 5 em ambientes fechados antes, mas executar a Categoria 6 e o underground é um novo jogo para mim.

  • Existe um tipo específico de cabeamento da Categoria 6 que devo usar? Eu vejo uma variedade de especificações disponíveis aqui, mas, para ser sincero, não sei ao certo quais especificações são importantes.
  • Posso simplesmente passar o cabo através do tubo de PVC na maior parte do caminho?
  • Eu li que a Categoria 6 precisa de aterramento especial?
  • Existe algum grande benefício em passar mais de um cabo pela mesma vala ou tubo?
  • Existem armadilhas que talvez eu não saiba?
por DuckMaestro 08.08.2011 / 02:19

5 respostas

O Cat6 é capaz de velocidades muito altas (pelos padrões de hoje; oi 2021!), Mas apenas dentro de um monte de restrições adicionais ao cabo de velocidade mais baixa.

Especialmente difícil é terminar o cabo. Quando você torce o suficiente para terminar, é fácil se expor a interferências. Algumas pessoas compram Cat6 longo e pré-terminado e o puxam, em vez de puxar o cabo a granel, por esse mesmo motivo. Você precisará de um conduíte maior se seguir essa abordagem.

Outra dificuldade são as tensões durante a tração. Se você se esforçar muito para contornar uma esquina, poderá danificar o cabo o suficiente para impedir o funcionamento das velocidades máximas. Limitando o número de cotovelos, varreduras amplas, corpos de conduítes, conduítes maiores e alguém empurrando enquanto você puxa toda a ajuda.

Você pode decidir que não precisa das velocidades 10G. Nesse caso, economize o dinheiro e puxe o Cat5e. Como você está executando o conduíte, é fácil atualizar mais tarde se você mudar de idéia. É uma boa idéia deixar uma corda de puxar, mas se você esquecer, basta sugar uma nova com um aspirador de pó.

Se houver EMF na mesma vala, um cabo blindado ajudará. Aterre a blindagem nas duas extremidades.

Se você tem certeza de que precisa de velocidade máxima, considere usar fibra. Você colocaria um conversor de fibra em Ethernet em cada extremidade. Execuções muito longas e EMF não são problemas. O custo varia bem com a distância.

Para garantir que cobri suas perguntas:

  • Existe um tipo específico de cabeamento da Categoria 6 que devo usar?

Sólido condutores, uma vez que esses cabos serão imóveis. (Trançado é para fios que se movem com frequência, como do laptop para a parede.

blindado é bom para proteger contra campos eletromagnéticos, principalmente para tiragens longas ou se houver um cabo de alimentação na mesma vala.

Cheio de gel O cabo protege contra intrusão de água que pode causar corrosão.

Enterro Direto O cabo possui uma jaqueta resistente que pode tolerar abrasão no subsolo. Se você estiver no canal, isso importa menos, mas você pode escolher de qualquer maneira.

UVjaqueta resistente é importante se o fio sair do PVC onde a luz solar pode chegar.

  • Posso simplesmente passar o cabo através do tubo de PVC na maior parte do caminho?

Sim, e é uma boa ideia. Programar o 40 cinza é a escolha normal por aqui.

  • Eu li que a Categoria 6 precisa de aterramento especial?

Eu não sei sobre isso.

  • Existe algum grande benefício em passar mais de um cabo pela mesma vala ou tubo?

Você pode executar vários cabos de baixa tensão através do mesmo conduíte, se desejar, mas não coloque o cabo de alimentação no mesmo conduíte que a baixa tensão. Use um conduíte grande o suficiente para poder puxar cabos adicionais posteriormente.

  • Existem armadilhas que talvez eu não saiba?

Muitos, mas não consigo mais pensar.

EDITAR: Como a energia estará na mesma vala, recomendo fixar os conduítes nos respectivos lados antes de encher, para garantir um bom espaço entre os pés. Eu gostaria de ter sabido fazer isso!

Para provas futuras, considere instalar um conduíte adicional. Um amigo contratado gosta de instalar um eletroduto 4 "extra, que pode ser usado para muitas coisas. Outras pessoas pensam que ele é louco. Acho que ambos estão certos. :-)

08.08.2011 / 03:29

Não pesquisei isso recentemente, mas outra opção pode ser usar uma conexão de fibra óptica.

Quando precisei conectar dois prédios há alguns anos, descobri que um cabo de fibra ótica blindado (levemente) e 100baseFX Os transceptores eram mais baratos e muito mais rápidos do que os classificados para o exterior 10base5 plus, para-raios.

Comprei um carretel 305ft com pontas pré-terminadas, por isso não precisava se preocupar com emendas ou com equipamentos especiais. Embora eu precisasse apenas de duas fibras para a conexão, optei por um cabo de quatro fibras, o que significava que três fibras tinham que falhar antes que o cabo precisasse ser substituído. De fato, os quatro ainda estavam trabalhando vários anos depois.

Além de remover qualquer risco de loops de terra / incompatibilidade entre as extremidades do cabo, parte da minha rota não foi enterrada; portanto, tive que lidar com a possibilidade de um raio (por isso, me preocupo com pára-raios).

Alguns podem dizer que uma solução de fibra foi um exagero, mas depois de toda a pesquisa que fiz, foi a solução mais segura, rápida e barata em geral. Também é flexível, suspeito que, se o cabo ainda estivesse em uso hoje, ele estaria felizmente em execução 10Gbase-SR.

23.04.2012 / 18:08

Você só precisa se preocupar com o aterramento se usar um cabo blindado com os revestimentos adequados nas duas extremidades. E seu equipamento está classificado para aterrar essa blindagem através dos casacos. Na maioria dos casos, eu não me preocuparia com isso, pois a maioria dos profissionais não pode instalá-lo adequadamente. Pessoalmente, para uma execução de pés 120, eu usaria fios de núcleo não blindados, mas sólidos. Você pode executá-lo em PVC, desde que o PVC seja enterrado, caso contrário, você precisará usar algo com melhor resistência aos raios UV. Você pode executar vários fios. Seu comprimento máximo de execução é de pés 330. Apenas tome cuidado para não torcer os fios enquanto puxa.

08.08.2011 / 03:12

Deve ser usado um cabo enterro direto ou preenchido com gel. O conduíte fornece proteção física, mas eventualmente ficará molhado. Passe uma corda de puxar junto com o cabo.

Considere seriamente colocar protetores contra sobretensão Ethernet em cada extremidade. Você pode obter uma grande diferença no potencial do solo entre os dois edifícios. Os protetores contra surtos estão disponíveis em fornecedores que vendem equipamentos sem fio ao ar livre (WISP).

10.08.2011 / 04:36

Considere também o uso de conduítes de PVC flexíveis - para que você não tenha juntas no subsolo. Eu estava na mesma situação neste verão e acabei seguindo esse caminho. A única dificuldade dessa abordagem é que você acaba puxando o cabo inteiro durante toda a execução, em vez de na seção 10 - 20ft, de modo que a ficção se torne uma preocupação se você estiver puxando por um conduíte menor.

11.01.2012 / 18:48