Sim, você pode instalar seis condutores de cobre trançados THX-6 #2 em um conduíte de PVC 1 "Sched 40, junto com até dois fios terra #10.
Tecnicamente, se você usar dois fios terra aterrados / isolados #10 THWN-2, o preenchimento do conduíte será 40.03%. No entanto, eu desconsideraria o% 0.03.
Sim, você tem permissão para que todos esses fios parem em uma caixa de junção e sejam emendados para continuar. Se você dividir o fio terra na garagem e na banheira de hidromassagem, precisará apenas de um fio terra.
No entanto, será uma caixa grande. Cada fio #6 precisa de polegadas cúbicas 5. Você terá o 6 da casa, o 3 da banheira de hidromassagem e o 3 da garagem = 12. Além disso, polegadas 3 cúbicas para todos os motivos #10. Portanto, a caixa deve ter polegadas cúbicas 63. Agora você pensaria que poderia pegar aquela fera loja grande, direito? Não. Você precisará ir a um suprimento elétrico para caixas grandes e, enquanto estiver lá, verifique os preços de outras coisas. Acho que lojas grandes são apenas mais baratas nas mercadorias mais populares; em tudo o mais, são uma imitação flagrante.
Você deve usar fios brancos ou cinza reais para neutros. O lado positivo disso é que as marcações de fita preta / colorida em fios brancos não têm significado algum. Isso significa que você pode usar fita colorida para distinguir os dois circuitos. Por exemplo, eu posso usar todo o preto e branco e marcar pontos quentes da banheira de hidromassagem 2 e neutros da banheira de hidromassagem 1, todos com fita azul e o circuito da garagem com vermelho, etc.