Fora do circuito de construção e da banheira de hidromassagem?

0

Eu tenho um prédio de garagem separado, alimentado por um circuito 240v 50A, que percorre o programa 1 "40 em um sub-painel na garagem. Estamos instalando uma banheira de hidromassagem na casa principal, mas ela ficará localizada perto de onde a alimentação da garagem sai do porão A banheira de hidromassagem será alimentada pelos circuitos 240v 60A que são executados na desconexão GFCI perto da banheira. Estou correto de que posso executar o 6, condutores #6 (THHN) através do 1 "sch 40? É permitido executar os dois circuitos em uma caixa de junção fora da casa principal através de um conduíte e separá-los em seus respectivos destinos? Ou devo executar cada um separadamente do outro no painel principal?

obrigado

por Confundity 04.07.2019 / 17:25

1 resposta

Sim, você pode instalar seis condutores de cobre trançados THX-6 #2 em um conduíte de PVC 1 "Sched 40, junto com até dois fios terra #10.

Tecnicamente, se você usar dois fios terra aterrados / isolados #10 THWN-2, o preenchimento do conduíte será 40.03%. No entanto, eu desconsideraria o% 0.03.

Sim, você tem permissão para que todos esses fios parem em uma caixa de junção e sejam emendados para continuar. Se você dividir o fio terra na garagem e na banheira de hidromassagem, precisará apenas de um fio terra.

No entanto, será uma caixa grande. Cada fio #6 precisa de polegadas cúbicas 5. Você terá o 6 da casa, o 3 da banheira de hidromassagem e o 3 da garagem = 12. Além disso, polegadas 3 cúbicas para todos os motivos #10. Portanto, a caixa deve ter polegadas cúbicas 63. Agora você pensaria que poderia pegar aquela fera loja grande, direito? Não. Você precisará ir a um suprimento elétrico para caixas grandes e, enquanto estiver lá, verifique os preços de outras coisas. Acho que lojas grandes são apenas mais baratas nas mercadorias mais populares; em tudo o mais, são uma imitação flagrante.

Você deve usar fios brancos ou cinza reais para neutros. O lado positivo disso é que as marcações de fita preta / colorida em fios brancos não têm significado algum. Isso significa que você pode usar fita colorida para distinguir os dois circuitos. Por exemplo, eu posso usar todo o preto e branco e marcar pontos quentes da banheira de hidromassagem 2 e neutros da banheira de hidromassagem 1, todos com fita azul e o circuito da garagem com vermelho, etc.

05.07.2019 / 00:44