Casa nova, nova geladeira LG e fiação AFCI

1

Acabamos de comprar uma casa, maio 2019, na primeira semana em que os disjuntores da AFCI começaram a tropeçar. Tomadas e interruptores. A maior preocupação é o nosso novo refrigerador LG. Ele tropeça uma vez por semana, às vezes até mais. Chamado o inspetor da cidade que disse que a AFCI agora era código. Ok, então como solucionamos esse problema de disparo? Com as luzes, não é um problema tão grande, mas a geladeira é outra história. Não podemos ir embora nem por alguns dias, porque a geladeira provavelmente se apaga. Coloquei uma luz com fio em cima da geladeira, conectada à mesma tomada da geladeira, serviço de amplificador 15 AFCI, quando essa luz se apaga, sei que é hora de descer ao porão para redefinir o disjuntor, dedicado também. Então, qual é a resposta? O eletricista que ligou a casa se recusa a voltar para trocar ou verificar seu trabalho. O vizinho disse que sua trituradora de papel causou uma falha. Um botão para ligar e desligar as luzes de uma cadeira acionou o disjuntor AFCI. Pode ser qualquer coisa. Se o NEC fará essas alterações, por que não colocar o disjuntor no primeiro andar? Mas a minha pergunta original é: por que a geladeira tropeça todos os dias do 3 / 6, aleatoriamente.

por Dave P 15.07.2019 / 13:41

3 respostas

Este é um caso sério de "duelo de sistemas de segurança". Normalmente, um motor $ 100,000 Cat possui todos os tipos de desligamentos de segurança, por exemplo, para baixo nível de óleo. Mas esta é uma bomba de incêndio, protegendo um armazém de $ 100 milhões. Salvar o armazém é mais importante do que salvar o mecanismo, para que não ocorra essas interrupções.

O mesmo se aplica às bombas de ventilação Radon, aos circuitos detectores de fumaça etc. E à geladeira. Ele tem um trabalho, protegendo sua segurança alimentar. É um sistema de segurança e não deve ser desconectado.

Você só precisa encontrar uma pretensão no Código para permitir isso.

NEC 110.3(B). Equipment must be installed and used according to its labeling and instructions.

Leia as instruções para sua geladeira. Se aparecer "Não coloque um disjuntor AFCI", remova o disjuntor AFCI e troque-o por um simples.

Caso contrário, entre em contato com o fabricante e pergunte a eles e peça para eles dizerem "não coloque um disjuntor AFCI".

16.08.2019 / 06:14

Eu já vi muitas viagens com circuitos protegidos por AFCI. Principalmente com cargas de motor e dimmers de estado sólido. É verdade que a proteção AFCI / GFCI é obrigatória por código em praticamente todos os locais residenciais. Gostaria de verificar se o seu estado tem uma exceção como a minha. No Oregon, os dispositivos que apresentam problemas estão isentos da proteção AFCI e GFCI. Se essa exceção não existisse, eu sugeriria ao proprietário da casa que fosse para um circuito dedicado com um disjuntor padrão, pois não poderia fazê-lo (embora eu tenha ligado o circuito dedicado e mostrado ao proprietário da casa como mudar o disjuntor) em um estado diferente que não tem a exceção. Alguns dirão que é o dispositivo, mas as cargas do motor, especialmente as com controle de velocidade variável, fazem com que os AFCI disparem porque os eletrônicos não sabem a diferença entre um arco e os eletrônicos de modelagem de ondas. Então, sim, às vezes o código exige dispositivos que, nesse caso, podem causar mais danos na minha opinião (intoxicação alimentar). Portanto, eu verificaria se há uma exceção no Oregon, que geralmente requer um circuito dedicado e acho que essa é uma prática recomendada para os circuitos de geladeira e freezer, possivelmente alterando o disjuntor ou convertendo a tomada para um tipo AFCI às vezes pode resolver um problema, mas não há garantias.

15.07.2019 / 17:03

Quando ligou para o inspetor da cidade, você disse que era uma geladeira? O NEC NÃO requer um GFCI em geladeiras em residências se o circuito é dedicado à geladeira. Mas se o receptáculo ao qual sua geladeira está conectada estiver em um circuito comum que alimenta outros receptáculos na cozinha, esse pode ser o problema; nesse caso, seu eletricista ficou barato / preguiçoso. Ele poderia ter (deveria ter?) Executar um circuito separado para APENAS a geladeira, não para toda a cozinha. Isso ainda pode ser alterado, mas é mais difícil de fazer agora.

Mas se o receptáculo do refrigerador estiver em seu próprio disjuntor, ele precisará agora ter um AFCI passar na inspeção (dica dica). Mas também, no entanto, NÃO precisa ser um AFCI disjuntor, agora você pode obter um AFCI receptáculo. Um problema conhecido com os AFCIs é que existe um comprimento máximo do fio do AFCI para a carga (50ft para o fio 14ga, 70ft para 12ga) devido aos efeitos capacitivos que ocorrem nos condutores, mas que podem piorar quando há correntes altas, como a corrente de partida do motor quando o compressor inicia na geladeira, resultando em um problema de distância menor. Mudar para um dispositivo AFCI mais local reduz essa distância.

Outro problema comum com os AFCIs é aparecer com drivers de LED, porque TODOS são fabricados na China, onde há pouca regulamentação sobre como são feitos e geralmente emitem "ruído" elétrico de modo comum de alta frequência que os AFCIs interpretam como provenientes de um arco. culpa. Esse problema não é apenas para lâmpadas (por exemplo, tomadas do seu quarto), mas para LEDs usados ​​em recursos sofisticados em geladeiras, como iluminação de fundo para monitores. Vários mfrs de frigoríficos tiveram recalls por causa dessa questão dos estúpidos pequenos drivers de LED baratos por seus recursos sofisticados, fazendo com que os AFCIs atrapalhassem a viagem. A Whirlpool (e todas as suas submarcas como KitchenAid, Jenn-Air, Maytag ou Magic Chef) teve um grande recall alguns anos atrás por causa disso, assim como a Samsung mais recentemente. Verifique o fabricante do seu frigorífico para recalls.

16.07.2019 / 21:06