O medidor de um circuito é uma função do empate ou uma função da distância?

1

Objetivo que estou tentando realizar: Crie um cobertor de luzes do globo penduradas em diferentes alturas, de modo que os fios dos quais pendem as lâmpadas sejam finos o suficiente para não serem muito visíveis.

Circuito 120V, 15A. Conecte uma longarina de pátio no circuito e você reduziu o tamanho do cobre de 14 / 2 para 18 / 2.

Agora, digamos que você foi capaz de converter cada soquete na longarina do pátio em um monte de pequenas tomadas. A partir dessas pequenas tomadas, você conectou outro par de fios que levavam à própria lâmpada. Você basicamente criou outro pequeno circuito, em que a longarina 18 / 2 se torna a "principal" que alimenta as pequenas tomadas.

Para cada soquete, você conecta uma luz do globo 7 Watt C9 E17 G50.

Questão: Qual o tamanho do medidor no fio que leva do "soquete" à base da lâmpada para fornecer energia à lâmpada?Ilustração

por Jon Griffith 13.09.2019 / 08:29

2 respostas

A fiação do edifício deve estar protegida contra disjuntores

A primeira regra é que o medidor de fio deve ser suficiente para evitar o superaquecimento do fio, em todas as condições, incluindo condições de falha. No que diz respeito a qualquer fiação instalada na parede permanentemente, o fio 20 + A = 10 AWG. 15 + amperes = fio 12 AWG. 0-15 amperes = fio 14 AWG. Você não tem permissão para diminuir a fiação na parede. Além disso, a iluminação deve ser reduzida em 125%, para que um circuito de iluminação 13A seja reduzido para 16.25A, necessitando de fio #12.

E o circuito deve ser protegido por disjuntores de tamanhos apropriados. A única exceção são as regras de derivação, que permitem luminárias, mas não menores que o fio #14.

A fiação da rede elétrica dentro dos equipamentos também é limitada

Agora, com a fiação de rede 120V, há um limite inferior interior cablagem do 18 AWG. Esse é o menor tamanho de fio que você verá permitido. Portanto, suas gavetas 24 AWG até lâmpadas individuais não são necessárias.

Além disso, seu plano é instalar os soquetes C9 / E17 lá. É inevitável que algum tipo "épsilon menos" grudará incandescentes 40 watt lá. Você deve projetar seu equipamento para isso, or, use tipos de soquete que impeçam isso ou não usem soquetes. Que segue para ...

A iluminação de baixa tensão é muito menos limitada

Se você deseja evitar esses regulamentos de design, esse é o caminho a seguir. Obviamente, você não utilizará iluminação incandescente em corrente contínua de baixa tensão, porque a queda de tensão exigirá fios grossos. Mas isso significa LED e LEDs na configuração de baixa tensão são tão confiáveis ​​que não precisam de soquetes, que também resolve o problema "mencionado acima, você deve planejar para idiotas".

Então, por exemplo, você pode montar seu festão horizontal com algo como soquetes C7 / E9, ou qualquer outra coisa ... Em seguida, coloque pequenas gavinhas com um soquete em uma extremidade e LEDs + resistores independentes e resistentes na outra extremidade. Como você deseja a luz 7W, isso significa cerca de 1W de luz LED, então 80ma nessa gavinha @12V ou 40ma @24V.

Seu festão, por outro lado, precisaria ser adequadamente grosso para evitar queda de tensão, pois o 12V é muito, muito sensível à queda de tensão. Realmente depende de quantas luzes você tem. Para o festoon, você pode simplesmente usar uma série de luzes de Natal pré-fabricadas com as lâmpadas normais removidas e conectadas ao 12V ou 24V.

13.09.2019 / 21:06

Tensão vezes a corrente é igual a potência. Tensão = 120, potência = 7, corrente = 0.06 amperes.

De acordo com a stayonline.com, O fio de bitola 18 maior que os pés 50 deve limitar-se a uma corrente contínua de amplificadores 7. Com o consumo atual calculado, você alcançaria a capacidade máxima de segurança em cerca de lâmpadas 100.

Se sua instalação permitir, considere o uso de cabos de bitola mais pesada como alimentadores. Uma estrutura em árvore ou grade com os principais galhos usando arame mais pesado melhorará o fator de segurança.

13.09.2019 / 11:33