Adicionando uma tomada 240v extra à conexão do secador com a chave para carregar o carro

0

Embora eu tenha pouca experiência em trabalhar com sistemas elétricos de alta potência (por exemplo, 120-240v), tenho muita experiência em trabalhar com eletrônicos. Quero instalar outro soquete na mesma linha elétrica que alimenta meu secador e colocar um interruptor de dois pólos de duplo alcance para escolher qual dispositivo está recebendo corrente a qualquer momento. A idéia aqui de que eu permitiria que o secador funcionasse ou o carro estivesse carregando e desejaria impedir que alguém jogasse o disjuntor fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A conexão do secador é de três pinos que, se eu entender corretamente, são dois pontos quentes e neutros 1 (por exemplo, de volta através do fio não aterrado) sem terra. O conector 6-20p do meu carregador https://www.amazon.com/gp/product/B018A6QK7C/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 também não tem fundamento; portanto, isso não parece apresentar um problema.

Isso é som? A idéia seria que eu conectasse quente ao comutador de dois pólos e envie corrente para apenas um dispositivo por vez, como mencionei anteriormente. Existem preocupações de segurança além das coisas mais básicas, como colocar tudo em recintos fechados?

por vira 18.08.2018 / 16:34

1 resposta

Isso foi instalado como uma grande bagunça. Esse fio desencapado não é aterrado, é um neutro desonesto porque o cara economizou dinheiro comprando o fio errado. E essa bagunça cruza o problema do NEMA 10: a maneira como os secadores antigos eram conectados, o que é perigoso e ilegal pelos padrões atuais, mas tecnicamente é "avô". A distância do 400 'dói e ajuda. Compartilhar isso como está entre um secador antigo e um carregador EV moderno é fora de questão.

Você está correto que eletrônica experiência não mapeia bem para elétrico. Por exemplo, o terra é totalmente uma blindagem de segurança sobre a qual a corrente nunca deve fluir, exceto durante condições de falha. Sendo AC, as correntes parasitas são importantes, portanto, apenas diagramas de árvores são permitidos; as correntes devem ser iguais (cancelar) em todos os cabos. Isso é também muito mais fácil detectar o fluxo atual; não são necessárias manobras :)

Então, vamos ao trabalho.

Os problemas

Como o resto da adição, isso é uma bagunça. Você não nos contou sobre seu layout, exceto que é o 400 '(que é uma maldição e uma possível bênção). Como você sabe, existem dois fios quentes no cabo; a questão é o que o fio desencapado está fazendo. É uma pergunta importante.

O carregador EV requer Terra quente-quente. É um dispositivo único 240V sem necessidade de neutro, pois não possui peças 120V internamente.

O secador está conectado Quente-Quente-Neutro. Isso usa um conector NEMA 10-30. Neutro é um condutor ativo que retorna a corrente normalmente. Chamamos isso de neutro porque a ligação equipotencial do sistema eletrcial o coloca perto potencial da terra.

Nosso mantra: Neutro não é terra. Existem muitas condições (principalmente rotineiras, condições comuns de falha) quando o neutro é nem perto potencial da terra. E isso é bom, já que tratamos de forma neutra com o respeito de um condutor ao vivo. Usualmente.

A maneira original de secar fios e faixas era Quente Quente Neutro, porque não existiam motivos. Quando os motivos surgiram nos 1960s, eles decidiram violar as regras e vá em frente e aterre secadores e gamas no fio neutro, na lógica de que essa fiação raramente é perturbada, nunca complexa e, portanto, improvável de falhar. Isso ainda é problemático e mata pessoas, e é proibido em novos trabalhos e existe há muito tempo. Agora, secadores e gamas devem ser conectados Terra quente neutra quente 14), que é um doador universal que também pode fornecer Hot Hot Ground (NEMA 6) é carregado.

Esse fio é mesmo um fio neutro legal? O precedente para os fios neutros nus é que, nos dias anteriores ao aterramento, muitos circuitos de secador / faixa foram instalados com o cabo SE (Service Entrance), destinado a antes de o ponto de serviço e, portanto, não tem terreno. No entanto, esse cara acabou de usar cabo / 2 NM, não sei se isso é legítimo. Mas é legal como fio terra. O secador não pode usar isso. Rapaz, isso com certeza seria mais fácil se o secador fosse quente e quente...

Opção 1: o secador de hastes deve ser quente a quente; retask fios

Os secadores usam o 240V para seus elementos de aquecimento e, às vezes, controles e motor. Eles usam o 120V para controles, lâmpadas e motores. Muitos fabricantes também enviam secadores para mercados do leste asiático, como as Filipinas, que possuem energia ao estilo do euro e dos EUA. Nesses casos, eles "cortam" as cargas do 120V para rodarem no 240V, substituindo os motores 240V ou adicionando um pequeno transformador 240 / 120 para fornecer a carga 120V. Você pode fazer o mesmo e agora possui os aparelhos de terra 2 Hot Hot.

Em seguida, religue as duas extremidades do circuito para tornar o fio desencapado: aterre-o na barra de aterramento no painel e troque os receptáculos para NEMA 6 (Hot Hot Ground)

Você não precisa mudar de terra, então você precisa mudar os dois pontos de acesso. Voltarei à troca mais tarde.

Isso está em conformidade com o Código Elétrico Nacional. A modificação do dispositivo pode violar códigos diferentes, mas não estou muito preocupado com um dispositivo totalmente metálico com entranhas de metal devidamente aterradas.

Não sei o que penso de fazer isso externo ao secador, criando uma caixa do conversor NEMA 6 para NEMA 14 com um transformador comum de aumento / redução dentro dele. teria que ser dimensionado o suficiente para lidar com a carga neutra (que não é tão grande quanto a carga quente). Precisaria de proteção por fusível no neutro para que você não fume o stransformer. As cargas 240V não passariam pelo transformador.

Opção 2: Modo Super Estúpido

Se você deve ... primeiro usar um relé mecânico, e segundo mudar todos os três fios. O fio desencapado está sendo usado para diferentes fins: secador x carregador, esses usos incompatíveis não podem ser compartilhados. Também não me culpe quando alguém for eletrocutado entrando no seu carro - e isso realmente poderia acontecer. Esta é uma resposta ruim.

Opção 3: modo semi-estúpido

Mesmo, mas tiraremos o pior dos riscos de segurança de vida instalando um Disjuntor GFCI de pólo 2 no painel de serviço, e esse disjuntor vincula-se a hots e seja lá o que for.

O problema com esta "solução" é que, se houver algum vazamento no solo do secador neutro ou o carregador do veículo chão, isso disparará o GFCI. Então, você deve fazer tudo o que puder para isolar o secador e o carregador do solo.

Portanto, isso corre o risco de ter muitas viagens incômodas.

Opção 4: padrão ouro, if...

Você precisaria verificar com o seu AHJ se eles permitirão que esse fio antigo seja um neutro. Lembre-se da regra "as correntes devem ser iguais"? O neutro deve viajar com os condutores de trabalho, pois é um.

No entanto, o aterramento carrega apenas corrente de falha, portanto retromontagem usando uma rota completamente diferente para o solo. Fios de cobre nus podem até ser enterrados.

Portanto, nesse cenário, definimos positivamente o fio desencadeado do legado como neutro. Em seguida, colocamos um fio terra por qualquer rota viável, inclusive ao ar livre, de volta ao mesmo painel.

Agora você substitui o soquete perigoso NEMA 10-30 HHN por um soquete moderno NEMA 14-30 HHNG. E religue o secador com um soquete NEMA 14, e remova o jumper neutro do secador que faz parte do procedimento de troca de cabo.

Agora, você tem uma fiação totalmente moderna e segura e pode fazer o que precisar da maneira normal. Você pode até colocar um subpainel aqui.

Agora, se você está se perguntando, eis o que você não pode fazer: bata uma haste de terra na terra e chame-a de um bom terreno. A eletricidade quer voltar à fonte, não à terra. As barras de aterramento são ótimas para devolver a eletricidade natural (ESD, raios) à fonte (que é a terra). Mas positivamente inútil para o retorno da corrente de falha feita pelo homem à fonte (que é o fio neutro da empresa de energia. Um esquema somente de haste de aterramento colocará tensão letal em todos os seus aterramentos na primeira vez que ocorrer uma falha de aterramento.

Comutação - evitando

Você precisa resolver os problemas acima. Mas se você escolher a opção 1 ou 4, talvez não seja necessário alternar. Isso vem muito, e descobrimos se o disjuntor for 30A, você pode simplesmente ter receptáculos 2 no circuito. Claro, você precisa se preocupar em tropeçar no disjuntor.

Outra opção if você usa a opção 1 ou 4, é dar uma olhada e ver se eles tamanho grande seu cabo. Você não pode dizer na tomada, mas procure em qualquer outro lugar que possa acessar a bainha do cabo. Ele deve ter o tamanho indicado em cada pé 1.

o circuito devo use pelo menos o fio 10 AWG. Mas os secadores são 23A, e os queda de voltagem seria um preocupante 8.05%. Portanto, é uma boa ideia olhar para o real consumo atual e considere um impacto em um cabo mais pesado. Esses caras eram baratos e, se derem errado, pode ser apenas para #8. Isso terá uma queda de tensão de 5.30% aceitável. Algumas pessoas consideram o 3% um limite absoluto e escolhem o 6 AWG para a queda de tensão 3.39%.

Os limites de queda de tensão são consultivos, não obrigatórios. Os limites obrigatórios são para evitar que o fio superaqueça. O 10AWG deve ter um disjuntor 30A, o 8 AWG deve ter um disjuntor 40A e o 6 AWG é permitido um disjuntor 60A.

No entanto, disjuntores maiores que 30A não permitem vários receptáculos neles. Nesse caso, você precisaria de um subpainel, o que exigirá absolutamente a opção 1 ou 4.

Você diz que seu carregador deseja um circuito 20A. Ok, isso significa que seu sorteio contínuo é 15-16A. Juntamente com o secador que aumenta o 38-39A. No entanto, devido às regras de desenho contínuo, você precisará reduzir o valor para 48-49A, a menos que use disjuntores muito específicos classificados para atingir a classificação% de 100. Se você puder alinhar isso, o #8 poderá ativar tudo de uma vez.

O subpainel é necessário porque O rompimento 30A para o secador é obrigatório. E realmente, o mesmo ocorre com o 20A para o carregador. Se você precisar alternar, um subpainel é compatível com a ideia e facilita um pouco.

Comutação - relés

Jogue fora o catálogo de eletrônicos, você não pode usar esse lixo. Use um contatores de ar condicionado que são baratos, ou Contatores de fase 3 como seria usado em um compressor. Eles podem ser adquiridos com bobinas de 12V, 24V, 120V, 240V (acessível) ou 277V.

Qualquer coisa com tensão de rede deve ser totalmente fechada em caixas de metal aterradas (!!). Se você quiser fazer algo de acordo com as regras de baixa tensão muito mais fáceis, use 24VAC: existem transformadores para termostatos que podem ser montados facilmente em caixas de derivação padrão, e todo esse material é barato.

Comutação - Detecção de Corrente

Novamente, lembre-se da regra "as correntes devem ser iguais em um cabo ou conduíte". Se os fios de um circuito estiverem fortemente agrupados, os campos magnéticos CA se cancelam. Se não estiverem agrupados, os campos serão não.

Da mesma forma, se você pegar todos os condutores de um circuito e envolvê-los em torno de um núcleo de ferrite na mesma direção, os campos magnéticos se cancelam. Se não estiverem embrulhados na mesma direção, não o farão.

Eu pintei uma imagem? :) Leia a seção ilustrada de minha resposta aqui. Observe as especificações dos interruptores magnéticos de palheta, não é preciso muito para acioná-los, pelo menos não no 16A ou 23A que você planeja transmitir. Você pode apenas espalhar os fios e colocar um interruptor de palheta ao lado dele.