Para um disjuntor principal 100A, o menor fio que você pode pensar em operar é o alumínio #1.
Se seu disjuntor for 100A, sua maior carga esperada deve ser 80A.
Você tem uma distância considerável lá, e vale a pena pensar em queda de voltagem. Os vendedores de arame solicitarão que você calcule a queda de tensão com base no disparo do disjuntor e na queda% de 3. Você está muito mais correto ao basear isso cargas reais esperadas e qualquer queda manterá menos de 8% para todas as execuções do painel principal até a saída final. Como essa será a maior parte da corrida, podemos oferecer o 6% para jogar, embora menos seja melhor.
Quando fazemos uma queda de tensão calculada no alumínio #1, 80A (a maior carga esperada permitida em um disjuntor 100A), pés 240V e 170, ele calcula para 2.75%. *Bem então. Certamente não precisamos aumentar o tamanho do fio aqui **.
O alumínio #1 é a coisa certa.