Qual o tamanho do fio de um subpainel de amplificador 100 em um celeiro?

0

Estou instalando um sub-painel 100 A no meu estábulo, que fica a pés 170 do painel principal. Os pés 100 estarão no subsolo e os pés 70 atravessarão o espaço de rastreamento embaixo da casa. Meu painel principal é o 200 A. Quero usar fios de alumínio.

O celeiro mede 28 'x 50'. Dentro disso, há um workshop 12 'x 20'. Estou pensando em executar iluminação e ferramentas elétricas. Vou ter aquecimento a gás, então não preciso aquecer eletricamente o local.

por Michael 27.06.2019 / 17:29

1 resposta

Tenho uma forte sensação de já ter respondido a essa pergunta. Se isso é uma bobagem, peço desculpas.

Para um disjuntor principal 100A, o menor fio que você pode pensar em operar é o alumínio #1.

Se seu disjuntor for 100A, sua maior carga esperada deve ser 80A.

Você tem uma distância considerável lá, e vale a pena pensar em queda de voltagem. Os vendedores de arame solicitarão que você calcule a queda de tensão com base no disparo do disjuntor e na queda% de 3. Você está muito mais correto ao basear isso cargas reais esperadas e qualquer queda manterá menos de 8% para todas as execuções do painel principal até a saída final. Como essa será a maior parte da corrida, podemos oferecer o 6% para jogar, embora menos seja melhor.

Quando fazemos uma queda de tensão calculada no alumínio #1, 80A (a maior carga esperada permitida em um disjuntor 100A), pés 240V e 170, ele calcula para 2.75%. *Bem então. Certamente não precisamos aumentar o tamanho do fio aqui **.

O alumínio #1 é a coisa certa.