Como posso adicionar um condutor de aterramento ao meu sistema elétrico do século XIX?

6

Eu moro em uma casa antiga (construída em 1918) e, como a eletricidade deles não era naquela época, toda a eletricidade foi adicionada depois, e estranhamente, nada tem fundamento.

insira a descrição da imagem aqui

Então, eu estou tendo problema com minha máquina de lavar, e suspeite que ter um aterramento melhoraria o manuseio e o problema que ele está enfrentando poderia ter desaparecido (algum tipo de curto-circuito que, após segundos de ligação da 5, ele dispara a placa elétrica em casa).

Minha idéia, como a máquina está em uma pequena casa fora, era criar o chão apenas para essa parte do circuito, mas o que eu preciso para isso?

Eu acho que é apenas uma enquete de ferro com a solda a fio, mas o que comprimento? diâmetro? e é só anexando um novo fio amarelo / verde para ele e conduzi-lo através do circuito?

insira a descrição da imagem aqui

por balexandre 23.01.2012 / 12:26

3 respostas

Nos EUA, precisamos estar em conformidade com o código NEC. Esse código exige que duas hastes de cobre do tipo 10 'sejam enterradas com apenas alguns centímetros expostos.

  • As hastes devem ser colocadas a uma certa distância.
  • O solo também deve ser conectado ao principal tubo de cobre de água fria que entra na casa
  • O medidor de água deve ter um jumper de arame no mesmo calibre necessário do solo principal
  • O painel principal do disjuntor deve estar equipado com uma barra de aterramento aprovada e a caixa do disjuntor "colada".

Não sei os códigos onde você está, mas sugiro que procure um eletricista que saiba os códigos locais. Métodos inadequados de aterramento podem ser perigosos e letais!

Também posso lhe dizer que o seu problema na máquina de lavar não se deve a falta de terra. A máquina deve ser aterrada por segurança, mas não causará os problemas que você tiver.

23.01.2012 / 16:55

Basicamente sim. Os detalhes exatos devem ser encontrados nos códigos locais. Aqui está um exemplo que cito minha pergunta sobre Electronics SE:

Here's how good earthing was described in one domestic pump manual (I'm pretty sure that it correlates well with local building codes): three steel pipes each at least one inch in diameter and twenty feet (six meters) length must be driven into earth vertically in a triangle pattern with at least two feet distance between each two pipes. The top of each pipe must be at least two feet below the ground surface. A common steel rod must be welded to all three and the equipment being earthed must be connected to that rod. Welding spots must be painted to protect them from corrosion.

Novamente, essa descrição é de um manual bastante antigo de uma bomba vendida na União Soviética em 1980s, você precisa encontrar detalhes exatos nos códigos locais. As respostas a essa pergunta dizem que é uma base muito mais impressionante que geralmente é usada.

Dito isto, é improvável que o aterramento pare de causar um curto-circuito. O objetivo principal do aterramento é conectar as partes expostas aos seres humanos ao aterramento, de modo que, por qualquer motivo, essas partes sejam energizadas, a corrente flua livremente para o solo, o que geralmente impõe um curto-circuito e aciona o disjuntor. Portanto, é mais provável que o aterramento imponha curtos-circuitos (para proteger os inocentes) do que evitá-los.

O provável problema é que algo está errado com a máquina ou com a fiação. Como você diz que dispara o disjuntor após vários segundos de operação, talvez a fiação e o disjuntor estejam subdimensionados - quando a máquina liga, ela sobrecarrega levemente a fiação e o disjuntor dispara.

Os disjuntores nem sempre disparam imediatamente - o tempo de reação depende da porcentagem de sobrecarga. Quando você tem um curto-circuito, a sobrecarga é extrema e o disjuntor dispara instantaneamente, mas quando você tem várias dezenas de por cento de sobrecarga, pode levar algum tempo para disparar.

23.01.2012 / 12:57

Nos EUA, quando criamos um novo sistema de eletrodo de aterramento, geralmente separamos as hastes 2ea 8 'ou o tubo galvanizado 3 / 4 "6' e os conectamos com o fio de cobre #6 awg, suas regras podem ser diferentes, se você tiver um encanamento metálico de água que está em contato com a terra por pelo menos 10 ', isso pode ser usado e por muitos anos foi tudo o que era necessário, mas com grande parte do tubo de metal antigo sendo substituído por plástico, as hastes ou o tubo acionado são uma solução mais segura a longo prazo. ou um tubo é exigido pelo nosso código se a resistência à terra for menor que ohmx ohms, mas a configuração de teste, a menos que você tenha um grampo 1 $ no medidor, leva quase o tempo necessário para acionar uma segunda haste, portanto, basta acionar o 25 e, em seguida, testar exigido aqui nos EUA

10.04.2019 / 16:05