O fio 2 / 0 é necessário para um painel 200A com carga nominal 150A?

1

Teve um incêndio em um quarto (casa NZ Lockwood) e renovou todo o interior devido a danos causados ​​pelo fumo. Alterei meu painel principal (amplificador 150) para um amplificador 200 e equilibrou a carga em todos os disjuntores. Sem adição ao carregamento (@ 150).

Tinha uma alimentação 1 / 0 no amplificador principal 150. O eletricista mestre que eu contratei para assinar o trabalho diz que o Código NEC exige um amplificador de amplificador 2 / 0 for 200, mas a carga permanece a mesma, então eu discordo. A autoridade de poder local concorda comigo. Contrato outro ME?

por Arthur 30.12.2018 / 06:56

1 resposta

De acordo com o artigo 2017 NEC 310.15 (B) (7). O tamanho dos condutores pode ser dimensionado de acordo com 301.15 (B) (7) (1) a (7). Isso significa que ele deve atender aos requisitos de (1) - (7). Se atender a esses requisitos. Em seguida, um alimentador de serviço 200A retirado da coluna 310.15 da Tabela 16 (B) (2) pode ser um 2 / 0.

O cálculo seria 200A (que normalmente é um 3 / 0) *. 83 (310.15 (B) (7) (1)) = 166A. Usando a coluna 310.15 da Tabela 2, o próximo maior condutor seria um 2 / 0 (175A).

Realmente não posso ser mais específico, mas você teria que detalhar todos os requisitos de 310.15 (B) (7) (1) - (7). Não sei ao certo o que você quer dizer com "autoridade local de energia", mas se é sua autoridade com jurisdição (AHJ), também conhecido como inspetor elétrico. Então eles têm a palavra final sobre o que deve ser instalado. Sugiro que você tenha seu contratado e AHJ e chegue a uma conclusão.

Espero que isto ajude.