Caixa de desconexão da banheira de hidromassagem 220V com neutro e terra / sem neutro no painel principal

2

Estou tentando instalar uma banheira de hidromassagem portátil no meu quintal. Começando na banheira, corri dois pontos quentes e um neutro mais o terra de volta ao amplificador 60 GFCI na minha caixa de desconexão. Depois, passei os mesmos fios no painel principal, mas o painel principal da casa não possui uma barra neutra, o que posso fazer?

por Silverback 12.06.2016 / 06:37

2 respostas

Conecte o fio branco à barra à qual os outros fios brancos estão conectados - não é raro um painel de serviço principal ter um barramento neutro e terra combinado, pois esse é o (apenas!) Ponto em que o neutro e o terra se conectam.

12.06.2016 / 06:50

Neutro e terra são mantidos separados absolutamente em todo lugar, exceto em um lugar: o painel principal. Aqui, não há problema em simplesmente usar um barramento para neutro e terra.

Você provavelmente encontrará muitos brancos e muitos fios desencapados indo para o mesmo ônibus. Esse é esse.

Apenas para referência, NÃO faça isso em um subpainel ou poderá criar um risco letal.

14.06.2016 / 01:24