Atualização do painel elétrico, devo fazer a fiação também? [fechadas]

0
Ok, a casa foi construída em 1966 e o painel parece ser tão antigo. É um serviço de 400 ampères chegando e nenhum problema real além das principais luzes de escurecimento a.c aqui. Mas o painel está enferrujado (caiu do teto). Meu eletricista saiu e eu disse a ele que gostaria do telhado e corri para o subsolo e apenas para substituir o que é deles. Ele disse que nenhum problema me deu uma cotação de 3 a 4k. Então tudo está bem né? Eu esqueci de perguntar sobre a fiação. Apenas pensando de novo, vejo o fio de tecido e o novo romex através da casa, dependendo de qual sala estou olhando. Muitas outlets em cada quarto. Devo substituir a fiação?

    
por Daniel Meadows 12.08.2018 / 12:27

2 respostas

Primeiro, seja muito prático na seleção de painéis e Compre um painel enorme. Eu estou falando número de espaços . O ponto é certificar-se que você nunca mais voltará perguntando: "I need to add a circuit, but my panel is full." Esse é um problema caro para consertar e muito barato para evitar o tempo de compra do painel.

Os painéis têm 16, 24, 30 e 42 espaços. Há apenas uma pequena diferença no preço por etapa, então limite o máximo. É um custo trivial em um projeto de US $ 3.000 +. Não se preocupe com 60 ou 84 painéis de espaço, eles são caros.

De qualquer forma, as instalações de 400A são normalmente feitas como dois painéis principais 200A, um ao lado do outro, simplesmente porque isso é muito mais barato que um único painel de 400A. Nesse caso, compre dual 42's. (ou 30 se você é empobrecido).

Evite disjuntores de material duplo - isto é, duplex, twin, tandem, os separadores Qline 1/2 "da GE, ou qualquer esquema para empinar dois disjuntores em um único espaço disjuntor . Eles são uma muleta para deixar eles instalam um painel modo muito pequeno O problema fundamental com o material duplo são AFCIs e GFCIs não estão disponíveis em material duplo , e esses são necessários em quase todos os circuito nos dias de hoje.

Quando um painel diz "16 espaço / 32 circuito , ignore o número do" circuito "- isto é presumindo-se coisas duplas.

Compre um painel de qualidade . Homeline e BR não são lixo , mas também não são excelentes. Essas mesmas empresas fazem painéis muito melhores chamados QO e CH . Alguns de nós aqui têm um caso de amor com Siemens (ex-Murray) e GE é excelente, é claro. Eles estão todos por perto na faixa de preço; os baratinhos não economizam muito dinheiro.

Painéis melhores tendem a ter espaços em múltiplos de 3, já que eles fazem variantes desse painel que são trifásicas para a indústria. As fábricas da Ford não têm muitos painéis BR. (CH, sim.)

Há também um caso para usar a família de painéis que você já possui; Assim, por exemplo, se o seu painel antigo está cheio de disjuntores perfeitamente bons, por que não usar QO e reutilizar os disjuntores?

Esse preço de cotação : a avaliação de cotações é não exatamente o que fazemos aqui. Uma grande parte do total da conta estará no subsolo do cabo. Isso é um trabalho sério. Então eu não estou ofendido com a conta, eu só não posso dizer se o próximo cara cobraria $ 500 a menos. Espero que todos façam o trabalho para o Code. Eu também acho que o que eu digo acima sobre os tipos de painel diz muito sobre o eletricista. A diferença de custo incremental do pior caso para o melhor caso (do espaço duplo BR 16 para o dual Siemens 42-space) é de apenas algumas centenas de dólares, nada sobre o custo total do projeto.

Os circuitos de ramificação : eu não me preocuparia com isso por enquanto. Existem agora soluções tecnológicas para a maioria das deficiências nos circuitos secundários, que podem ser tratadas diretamente no painel do disjuntor. Fiação antiga, fiação de alumínio, boom AFCI. Sem motivos, boom GFCI. Durma bem naquela noite. Siga-se em seu lazer para torná-lo perfeito.

As únicas coisas em que eu realmente estarei pensando, em circuitos de ramais, é colocar circuitos suficientes em sua cozinha para que sua esposa nunca tenha que se preocupar tropeçando em um disjuntor. O código agora requer dois circuitos de 20A apenas para tomadas de bancada, e é realmente uma boa idéia ter seu refrigerador não em GFCI , então também é necessário um circuito dedicado de 1 soquete para a geladeira.

    
12.08.2018 / 21:16

A substituição de fiação fora de moda em circuitos secundários na casa é um item separado da substituição do painel. Isso poderia ser feito ao mesmo tempo, ou igualmente bem feito mais tarde. Seria caro substituir toda a fiação antiga e você pode querer adiar e pensar sobre isso.

Mas sua autoridade de inspeção elétrica local pode exigir que algumas coisas sejam feitas se você estiver realizando um trabalho significativo na fiação da casa. Entre em contato para obter informações. Mudar o painel exigirá uma permissão e você terá que lidar com eles de qualquer maneira.

    
12.08.2018 / 17:38