Atualização: Eu estava perguntando "O que colocar nos disjuntores 60A GFCI no Subpainel?" Resposta: talvez O painel principal! Ou seja, o painel principal seria o subpainel do disjuntor 60A GFCI. É como se o painel principal e o subpainel fossem trocados!
Detalhe. Eu estava perguntando o que colocar no disjuntor 60A GFCI no subpainel, caso eu precisasse trocar o 30A pelos aquecedores de banho e o 60A por outras cargas. Aqui está uma ideia (Harper e outros familiarizados com a minha configuração).
Meu painel principal puramente 240v tem essas cargas restantes (todos são disjuntores 30A e todos usam AWG 10, mesmo para as luzes):
E se eu separasse o disjuntor principal e o corpo no painel principal. Então o disjuntor principal seria conectado ao subpainel. E o corpo principal no painel principal se tornaria o subpainel da saída 60A do subpainel original. Aqui:
É como se o subpainel e o painel principal fossem trocados. E o painel principal original agora seria a saída do 60A deste subpainel original:
Eu usaria o número do disjuntor 60A GFCI 5. Isso pode eliminar totalmente todas as porcas dos fios no painel original acima, devido aos circuitos 3 unidos em um disjuntor. Eu os colocaria no disjuntor original.
Em essência. O que colocar nos disjuntores 60A GFCI no Subpainel? O painel principal (menos o disjuntor principal que será conectado ao subpainel, mas o restante do painel principal será emitido pelo disjuntor 60A GFCI).
Dessa forma, toda a casa será protegida pelo GFCI. Não apenas isso. Até todo o chassi do painel principal também será protegido (e pode ser coberto sem medo de chassi eletrificado, pois pode desarmar o 5mA GFCI).
Mas grande questão. O disjuntor 60A GFCI pode ter as seguintes cargas (as restantes cargas originais do painel e as do disjuntor GFCI 5 devem ser transferidas e adicionadas às cargas)?
- Sala Aircon 2.4hp 2 (9A) (o número 1 a 5 é das cargas restantes)
- Ar condicionado 2.5hp sala (10A)
- Ar condicionado 1.5hp room 3 (5A)
- Ar condicionado 1hp room 1 (3A)
- Ilumina o térreo (1A), o 2 e o piso (0.5A), o sótão (0.5A)
- Tomadas de sala 2 (3A) (do subpainel original nº do disjuntor 5 GFCI)
- Tomadas de cozinha (0.5A) (do subpainel original nº do disjuntor 5 GFCI)
- Tomadas no sótão (2A) (do subpainel original nº do disjuntor 5 GFCI)
a carga total é 35A que utilizará a saída do disjuntor 60A GFCI. Novamente, cada fiação é AWG 10 e cada disjuntor que não é de GFCI no painel original é 30A.
Isso vai funcionar? Dessa forma, os aircons estão no disjuntor 30A original.
Idéia brilhante ou tecnicamente falho? Ri muito.
mensagem original ontem:
No ano passado, comprei os rompedores 6 GFCI. As unidades 2 são 60A, as unidades 4 são 30A. Inicialmente, comprei o 60A na Amazon, porque é o mais barato. Naquela época, eu não estava pensando no fio e no disjuntor, pois ainda não sabia.
Essas são as minhas cargas exatas atualmente em execução. Desliguei todos os disjuntores porque acabei de colocar o disjuntor principal 100A.
Visão ampliada.
Atualmente, estou usando cada disjuntor 60A para aquecedor de banho 6000W (eu tenho aquecedores 2, cada um conectado separadamente ao disjuntor 60A, conforme mostrado nas fotos reais do disjuntor). Eu sei 6000W / 240v = 25A. Os fios usados para todos são AWG 10. Minha pergunta. Alguém me disse que eu devo usar o 30A para o aquecedor 25A. Mas mesmo que você tenha uma única TV, diga 1A, você ainda usa o disjuntor 10A em casa para essa carga única. Então, como é que eu não posso usar o aquecedor de banho 25A no ampère 60A quando é a única carga? Quero dizer, a fiação do 60A não sobrecarregará porque a única carga é o aquecedor de banho 25A e nada mais é colocado nesse disjuntor 60A. Pelo menos, ele deve disparar se houver um curto no aquecedor. Mas o AWG 10 com capacidade de 30A para 35A não derreterá porque a única carga é o aquecedor 25A. Então, por que você não pode usá-lo no disjuntor 60A? A NEC pode não permitir. Mas qual é o raciocínio lógico e técnico para isso?
Também no caso de eu trocar o 30A pelo aquecedor. O que eu colocaria nos disjuntores 60A GFCI, na TV ou nos frigoríficos? Todas as outras cargas 4 são baixas o suficiente, mesmo quando eu combinei muitos aparelhos em um disjuntor. Não excederá o 10A no restante dos disjuntores 4 30A GFCI na foto acima da etiqueta.
Obrigado.