Obrigado por me deixar ver isso. Essa ... é a implementação de Zinsco do painel "Regra dos Seis".
A obsoleta "Regra dos Seis" é que você poderia ter até seis disjuntores principais para fechar sua casa. Isso ocorre porque as casas estavam ficando cada vez maiores com serviços elétricos, mas os disjuntores maiores que o 60A ainda eram muito caros. Portanto, um disjuntor principal tradicional, como os painéis modernos, não era barato o suficiente para os construtores.
A "Regra dos Seis" permitiu que eles usassem disjuntores baratos <= 60A para até cinco aparelhos de grande porte; em seguida, o disjuntor 6th serviu um "subpainel interno" que tinha o restante de suas cargas de circuito de derivação (no vernáculo da época) , eles os chamavam de cargas de "iluminação", mas isso significava praticamente todas as cargas 120V).
A abordagem de Zinsco era fornecer apenas barramentos na área "Regra dos Seis". E então os disjuntores inferiores da "área de iluminação" não usavam barramentos (exceto como algo para prender fisicamente) e alimentavam a energia da esquerda para a direita, como você vê. Zinsco sempre gostou de fazer negócios criativos.
Vejo onde esse painel está sendo usado por cada vez menos. Provavelmente é bom acelerar isso. Eu conto apenas circuitos de derivação 8 1 que você está usando, então agora seria um momento fantástico para que a empresa de energia "puxe o medidor" (virtualmente, sem dúvida) e troque esse painel por algo moderno. Como um Pushmatic :) Não, seriamente, eu faria CH ou QO porque eles são compactos e um painel de espaço 42 se encaixa lá. Se essas vigas estiverem separadas no 14.5 ”, um novo painel aparecerá.
Uma última coisa, você vê a maneira inteligente de Zinsco de amarrar os separadores. Alguns deles foram invertidos para não amarrarem mais. Você deve jogá-los de volta para que estejam amarrados. Dessa forma, são necessários lançamentos do 6 em vez do 8 (a pessoa que está desligando freneticamente a energia não sabe que alguns deles estão mortos).