O ventilador do HVAC não para

0

ATUALIZAÇÃO FINAL: Encontrei o culpado - o próprio termostato Nest. Primeiro, desconectei o t'stat no painel de controle e descobri que o ventilador não seria mais iniciado ao ligar o sistema. Substituí o Nest pelo antigo 'dumb' t'stat (da 4 anos atrás), e tudo funciona bem agora. Agora vou tentar descobrir o que aconteceu com o Nest: falha, atualização de software etc., mas esse é outro tópico.

Por isso, tive esse problema com o meu HVAC durante o inverno, quando, fora do azul (depois de trabalhar bem por muitos anos), o ventilador não parou, mesmo depois que a temperatura atingiu o objetivo e os queimadores desligaram. Os queimadores ligavam e paravam de acordo com as instruções do termostato, mas o motor do ventilador não parava para funcionar. A única maneira de parar o motor era desligar todo o sistema HVAC. Simplesmente mudar o modo para OFF no termostato não o interromperia.

Eu meio que resolvi o problema desconectando o fio G do meu termostato (Nest 1st Gen, veja a figura abaixo). Como resultado, o modo de aquecimento funcionou bem e controlou o ventilador como deveria. Não consegui controlar manualmente o ventilador do termostato, mas não foi um problema para mim, então nunca cheguei ao fundo disso.

Agora, é hora de usar o A / C, e essa meia solução saiu pela culatra. Quando agora defino o Nest para esfriar, o ventilador / compressor externo começa a funcionar, mas o motor do ventilador no porão não liga. Se eu conectar o fio G novamente no Nest, o ventilador inicia imediatamente após ligar o HVAC sem nenhum comando (situação semelhante ao inverno), o ar fresco sopra bem, mas novamente o ventilador não para depois que a baixa temperatura desejada é atingida . A diferença agora é que o modo de resfriamento não parece capaz de controlar o ventilador corretamente (ou de todo) como o modo de aquecimento.

Inspecionei visualmente o sistema, limpei as pontas dos fios e apertei os parafusos.

Alguma idéia do que exatamente poderia estar errado e como corrigi-lo? Posso fornecer mais informações sobre o sistema, se necessário. Obrigado!

ATUALIZAÇÃO 06 / 06 / 2019: Voltei a isso depois da viagem. Como a execução de um novo fio t'stat não parecia muito prática na minha instalação, primeiro decidi inspecionar a fiação e encontrei muitas emendas. Adicionei uma foto de um grande cubo de emenda que poderia explicar a incompatibilidade de cores dos fios: o fio verde do HVAC fica amarelo no estado, o vermelho fica preto. Branco é branco (embora um pouco amarelado devido à idade). Mas estou confuso sobre de onde vem o fio azul. Eu posso ver o fio azul do HVAC indo em direção ao compressor externo, mas como ele acaba no estado eu não sei. Infelizmente, não consigo seguir os cabos até o comprimento total devido ao teto do porão.

Ainda estou procurando idéias sobre por que meu fã começou a soprar de repente sem parar e como resolver isso. Obrigado!

Modelo HVAC Fios do termostato Ninho de fios com G conectadoSplicing

por vivano 19.05.2019 / 06:53

1 resposta

Existe uma emenda na sua fiação T'stat? Seu esquema de cores não está correspondendo. Além disso, você aterrou um fio no seu t'stat no seu terminal "Y", mas não está na sua fonte de energia e o "C" está na sua fonte de energia e não está montado no seu T'stat.

Sugiro que você execute um fio termostato completamente novo e reconecte a cor e o código correspondentes.

19.05.2019 / 14:59