ATUALIZAÇÃO FINAL: Encontrei o culpado - o próprio termostato Nest. Primeiro, desconectei o t'stat no painel de controle e descobri que o ventilador não seria mais iniciado ao ligar o sistema. Substituí o Nest pelo antigo 'dumb' t'stat (da 4 anos atrás), e tudo funciona bem agora. Agora vou tentar descobrir o que aconteceu com o Nest: falha, atualização de software etc., mas esse é outro tópico.
Por isso, tive esse problema com o meu HVAC durante o inverno, quando, fora do azul (depois de trabalhar bem por muitos anos), o ventilador não parou, mesmo depois que a temperatura atingiu o objetivo e os queimadores desligaram. Os queimadores ligavam e paravam de acordo com as instruções do termostato, mas o motor do ventilador não parava para funcionar. A única maneira de parar o motor era desligar todo o sistema HVAC. Simplesmente mudar o modo para OFF no termostato não o interromperia.
Eu meio que resolvi o problema desconectando o fio G do meu termostato (Nest 1st Gen, veja a figura abaixo). Como resultado, o modo de aquecimento funcionou bem e controlou o ventilador como deveria. Não consegui controlar manualmente o ventilador do termostato, mas não foi um problema para mim, então nunca cheguei ao fundo disso.
Agora, é hora de usar o A / C, e essa meia solução saiu pela culatra. Quando agora defino o Nest para esfriar, o ventilador / compressor externo começa a funcionar, mas o motor do ventilador no porão não liga. Se eu conectar o fio G novamente no Nest, o ventilador inicia imediatamente após ligar o HVAC sem nenhum comando (situação semelhante ao inverno), o ar fresco sopra bem, mas novamente o ventilador não para depois que a baixa temperatura desejada é atingida . A diferença agora é que o modo de resfriamento não parece capaz de controlar o ventilador corretamente (ou de todo) como o modo de aquecimento.
Inspecionei visualmente o sistema, limpei as pontas dos fios e apertei os parafusos.
Alguma idéia do que exatamente poderia estar errado e como corrigi-lo? Posso fornecer mais informações sobre o sistema, se necessário. Obrigado!
ATUALIZAÇÃO 06 / 06 / 2019: Voltei a isso depois da viagem. Como a execução de um novo fio t'stat não parecia muito prática na minha instalação, primeiro decidi inspecionar a fiação e encontrei muitas emendas. Adicionei uma foto de um grande cubo de emenda que poderia explicar a incompatibilidade de cores dos fios: o fio verde do HVAC fica amarelo no estado, o vermelho fica preto. Branco é branco (embora um pouco amarelado devido à idade). Mas estou confuso sobre de onde vem o fio azul. Eu posso ver o fio azul do HVAC indo em direção ao compressor externo, mas como ele acaba no estado eu não sei. Infelizmente, não consigo seguir os cabos até o comprimento total devido ao teto do porão.
Ainda estou procurando idéias sobre por que meu fã começou a soprar de repente sem parar e como resolver isso. Obrigado!