O GFCI do banheiro tropeça quando eu conecto uma tomada diferente no disjuntor separado, mas no mesmo banheiro

0

Meu GFCI no meu banheiro tropeça quando conecto qualquer coisa em outra tomada padrão do outro lado da sala. Eles estão em disjuntores separados. Se eu desligar o disjuntor que alimenta o GFCI, a outra tomada funciona bem. Se eu desligar o disjuntor que alimenta a tomada, eu recebo o 12 volts entre quente e neutro.

por Dennis Nittoli 17.02.2019 / 16:20

2 respostas

O neutro no outro circuito é de alguma forma interconectado a esse neutro. Possivelmente por motivos de contrabando. Possivelmente através de uma luz ou ventilador mal conectados.

Todo esse erro de conexão está relacionado ao CARGA terminais no GFCI. Eles são enviados com um pedaço de fita adesiva que diz "Não use. Somente para assistentes". Mas muitas pessoas não leem a fita. Especialmente vendendo proprietários que tentam passar na inspeção com GFCIs nos lugares certos.

O erro usual é substituir um receptáculo simples (que possui parafusos 4, destinados à união) por um GFCI (parafusos 2, mais parafusos especiais de carga 2 não para emenda) Eles apenas forçam, e isso causa coisas assim.

Então a resposta é:

  • procure todas as caixas no banheiro e remova todos os terrenos contrabandeados. Se eles são protegidos por GFCI, podem ser soquetes com pinos 3 e não têm aterramento, mas precisam de um adesivo que diz "No Ground Equipment".
  • remova todos os fios dos terminais de carga GFCI e coloque-os nos terminais da linha GFCI. Use qualquer método de emenda que seja legal, por exemplo, nozes e tranças.
  • entenda sua fiação. Se você souber de alguma carga específica que deseja proteger com GFCI, mova sua quente e neutra para os terminais de carga. Faça isso simetricamente, não se aqueça enquanto estiver neutro em outro lugar.
17.02.2019 / 17:24

Parece que você tem um problema com uma conexão neutra frouxa e / ou neutros de dois circuitos diferentes conectados. Menos provável é que os hots estejam conectados incorretamente.

A primeira coisa que eu faria é usar um testador de circuito plug-in 3 e testar as duas saídas, mas suspeito que esse teste não revele neutros conectados incorretamente. Um palpite de longo prazo é que existe uma caixa de parede na qual os fios desses dois circuitos estão conectados incorretamente.

Existe uma maneira de revelar a presença de neutros cruzados testando no painel com a frente morta removida, mas há risco de ferimentos ou morte se não houver experiência.

17.02.2019 / 17:12