O neutro no outro circuito é de alguma forma interconectado a esse neutro. Possivelmente por motivos de contrabando. Possivelmente através de uma luz ou ventilador mal conectados.
Todo esse erro de conexão está relacionado ao CARGA
terminais no GFCI. Eles são enviados com um pedaço de fita adesiva que diz "Não use. Somente para assistentes". Mas muitas pessoas não leem a fita. Especialmente vendendo proprietários que tentam passar na inspeção com GFCIs nos lugares certos.
O erro usual é substituir um receptáculo simples (que possui parafusos 4, destinados à união) por um GFCI (parafusos 2, mais parafusos especiais de carga 2 não para emenda) Eles apenas forçam, e isso causa coisas assim.
Então a resposta é:
- procure todas as caixas no banheiro e remova todos os terrenos contrabandeados. Se eles são protegidos por GFCI, podem ser soquetes com pinos 3 e não têm aterramento, mas precisam de um adesivo que diz "No Ground Equipment".
- remova todos os fios dos terminais de carga GFCI e coloque-os nos terminais da linha GFCI. Use qualquer método de emenda que seja legal, por exemplo, nozes e tranças.
- entenda sua fiação. Se você souber de alguma carga específica que deseja proteger com GFCI, mova sua quente e neutra para os terminais de carga. Faça isso simetricamente, não se aqueça enquanto estiver neutro em outro lugar.