Recentemente, tive um aquecedor de água sem tanque Rheem instalado. o rtgh-95dvln-2. Eles instalaram o kit de bomba destinado ao aquecedor de água, o ap17920. No entanto, como eu não tenho uma linha de recirculação dedicada, eles usaram uma das válvulas de desvio da torneira para que a recirculação passasse pela linha de frio.
A bomba leva a água quente para lá, mas a válvula bypass é termostática e fecha quando atinge a temperatura. O aquecedor de água continua operando a bomba até que a água na entrada seja 15 graus abaixo da temperatura definida na saída. Como a válvula fecha, a água nunca volta ao aquecedor e a bomba permanece ligada e fica bastante quente.
Desconectei a bomba porque acho que não é bom que ela funcione sem fluxo. Estou tentando encontrar a melhor solução. Eu acredito que minhas opções são:
Execute uma linha dedicada para recirculação. No entanto, eu tenho um porão acabado e não é nem realista, a menos que remova uma quantidade considerável de drywall. Talvez eu conseguisse uma linha no meio do caminho (até a cozinha), mas esperava levar água quente para os banheiros distantes. Eu poderia ter uma linha dedicada e a válvula de desvio?
Ligue novamente a bomba para usar um temporizador. Eu estava pensando em um timer de casa inteligente para poder ativá-lo por um minuto ou dois e depois a cada meia hora. Espero que, com um intervalo tão pequeno, a bomba não superaqueça.
Substitua a bomba por uma bomba ECM? Foi-me dito que estas são bombas de velocidade variável e, se não houver fluxo, elas simplesmente serão desligadas. Alguma sugestão para um? A bomba atual tem um flange e uma queda na substituição seria agradável.