O código permite que um painel somente terminal principal esteja conectado aos terminais do medidor?

1

Temos uma casa unifamiliar com serviço de amplificador 200. Um disjuntor principal dentro de casa.

Precisávamos de uma fonte de alimentação 220v 40amp fora. Em vez de executar um circuito a partir do nosso disjuntor principal, ele conectou um painel do terminal principal apenas com espaços do disjuntor 6 à fonte de energia dentro da lata do medidor. Ele puxou o medidor para fazer isso e ele está conectado no lado correto do medidor. Os terminais principais do medidor podem ser tocados duas vezes assim e ainda estar dentro do código?

Informações adicionais: não há desconexão principal para o painel principal (ou o novo painel MLO) fora do medidor. Não há disjuntor no painel MLO, mas acredito que isso seja padrão.

Nenhuma permissão foi retirada, mas parte dos termos era que todo o trabalho seria feito dentro da NEC e do código local.

por user104939 12.08.2019 / 21:02

1 resposta

Can the main lugs in the meter can be double tapped like this and still be within code?

A resposta curta é NÃO. Estados da NEC 110.14: Terminais para mais de um condutor ... devem ser identificados. Nunca encontrei uma base de medidor residencial 200A 120 / 240V que possuísse uma conexão multitoque identificada, e as empresas de serviços públicos com as quais trabalhei o proíbem.

Dito isto, é permitido ter um máximo de desconexões de serviço 6 no medidor. Portanto, não é incomum colocar um pequeno painel ao lado de um Main existente e adicionar um disjuntor extra e deixar espaço para acréscimos. Tudo o que está errado é que deve haver algo como uma caixa de junção adicionada e bata nos condutores lá em vez de no terminal.

Se você é eletricista, sempre pode envolver o AHJ ou a empresa de serviços públicos e ver o que eles têm a dizer. Pelo menos eu entraria em contato com o proprietário (não o eletricista no campo) da empresa contratante e ver se eles querem envolvê-los como desempate.

Espero que isto ajude.

13.08.2019 / 15:19