Subpainel da piscina de fiação para bombas e receptáculos

1

O projeto é conectar um sub-painel e três circuitos de piscina. Meus painéis principais do 400A (2) estão a cerca de 35 'de distância e não tenho espaço dentro do porão para montar o subpainel no interior. Pretendo usar um centro de carga externa Intermatic PE20000 60A (ou um PE25065RC mais sofisticado que inclui controles remotos), e montarei isso na parte externa da casa sobre o 40 'nos painéis principais. O centro de carga terá três circuitos para alimentar uma bomba de velocidade variável 1.65HP 230V e dois circuitos de receptáculos (2) 15A (iluminação e conveniência).

misc:

  • Localização é Virginia
  • Piscina subterrânea de fibra de vidro 14'x33 'localizada ~ 40' da casa e do sub-painel
  • Bomba Hayward SP2303VSP (velocidade variável 230v)
  • Nenhum aquecedor ou outro equipamento elétrico
  • O circuito de iluminação fornecerá (2) transformadores 12v para luzes de piscina LED (2)
  • Um receptáculo de conveniência é necessário dentro do 20 'da borda da piscina

Gostaria de receber qualquer orientação sobre o seguinte:

Painel principal:

  • 30A GFCI de pólo 2

Sub-painel (Intermatic PE20000):

  • 15A Disjuntor 2 (não GFCI) (bomba)
  • 15A pólo 1 (não GFCI) (receptor de iluminação)
  • 15A pólo 1 (não GFCI) (receptor de conveniência)
  • Ponto morto e neutro não ligado
  • Nenhuma haste de terra adicional

Fio do principal para o sub:

  • (4) #10 THWN-2 encalhado em cobre (~ execs 40 ')

Fio de sub para circuitos:

  • (3) Cobre 12 '#10 THWN-2 trançado do sub-painel à bomba 230v (L1, L2, terra) em conduto à prova d'água (#10 para proteger o fio no futuro)
  • (3) Cobre 60 '#14 THWN-2 trançado do sub-painel ao receptáculo de iluminação 120v (L, N, terra) via programação 3 / 4 80 PVC
  • (3) Cobre 100 '#14 THWN-2 trançado do subpainel ao receptáculo 120v de conveniência (L, N, terra) via programação 3 / 4 80 PVC
  • Todos os 3 / 4 "agendam o canal 80 enterrado no 18"

Ligação equipotencial: ~ 300 'do sólido de cobre #8 THWN-2 (vazio) com conexões equipotenciais para:

  • Pavimentadoras / pavimentadoras horizontais de piscina da 3 em torno do perímetro da piscina
  • placa de ancoragem para escada de aço inoxidável
  • Terra da bomba 230v (não é com isolamento duplo)
  • eletrodo de ligação dentro do PVC no filtro da piscina
  • não ligado de volta ao sub-painel

Questões específicas:

  • O feed #14 THWN-2 do sub-painel para a bomba 230v é suficiente (10FLA)? O consenso é sim pelo manual da bomba

  • Os alimentadores de circuito #14 THWN-2 20A são suficientes para esses comprimentos (o cobre 90 deg THWN-2 #14 deve ser 25A)? O consenso é sim

  • O meu aterramento equipotencial sólido #8 precisa se conectar novamente ao subpainel ou a conexão na bomba é suficiente para se ligar ao aterramento principal? Não de volta ao subpainel - apenas à bomba.

Alguma recomendação para tornar as coisas mais limpas?

por Doug 16.05.2019 / 19:53

3 respostas

O fio do painel principal ao subpainel é protegido pelo disjuntor no painel principal. Portanto, seu tamanho é decidido pelo disjuntor.

  • 30A significa 10AWG Cu
  • 40A significa 8 AWG Cu
  • 60A significa 6 AWG Cu / 4 AWG Al
  • 70A significa 4 AWG Cu
  • 80A significa 3 AWG Al

Todos esses números para os alimentadores <100A saem da tabela 30.15 (b) (16) trabalhando na coluna 60C por causa do NEC 110.14 (C) (1) (a). Ninguém recomendará trabalhar na coluna 90C, e é improvável que o inspetor a aprove.

Além disso, o fio #10 Cu será limitado ao 30A devido ao 240.4 (D) (7).


Você pode usar o fio de cobre #14 para circuitos auxiliares de iluminação ou de conveniência. Ele deve ser quebrado no 15A devido ao 240.4 (D) (3).

Se você quiser quebrá-lo na 20A, use o cobre #12 ou o alumínio #10.

Embora o 240.4 (D) (6) permita o 25A em alumínio #10 em circuitos de derivação de receptáculo, o uso de um disjuntor diferente de 15 ou 20A é proibido pela Tabela 210.21 (B) (3).

Sua expectativa de poder trabalhar com a coluna 90C é estranha. Isso geralmente não é permitido. Geralmente em circuitos <100A, você deve trabalhar com a tabela acima mencionada, além de

  • 15A significa 14 AWG Cu.
  • 20A significa 12 AWG Cu.

Há uma exceção no Código para determinadas cargas de motor grandes em circuitos dedicados, o que permite um disjuntor ampliado. Isso evita viagens incômodas e não tem nada a ver com a classificação térmica do fio, à qual o 240.4 ainda se aplica. Um de nós é especialista nesta cláusula e, com sorte, discutirá isso. No entanto, o uso dessa exceção atrai muito calor dos inspetores, e muitas vezes você precisará defender a escolha.

No entanto, o 110.3 (B) ainda tem força: Se a etiqueta ou as instruções do motor, disjuntor ou painel exigirem o fio maior, você deverá usá-lo; fim de assunto!


Eu, pessoalmente, usaria o canal EMT para distribuição além do subpainel. Também acho que o uso do #14 é um erro.

Como está, você precisará comprar tamanhos e cores de fio 6: preto, branco e verde #12; e preto, branco e verde #14. São seis carretéis, que desperdício de dinheiro! Eu uso o canal EMT e compraria apenas #12 em preto e branco. O EMT fornece o terreno. Na verdade, eu possuo cores 10 de #12 e não #14. A diferença de preço 12-14 não vale a pena.


Por fim, já é hora de falar sobre GFCI. GFCI proteger a bomba não seria uma má idéia. Os outros circuitos exigem isso. Você pode relutar em proteger a bomba, pois o custo de todos esses GFCIs está realmente se acumulando. No entanto, você pode protegê-los todos com um dispositivo GFCI:

  • um disjuntor GFCI no painel principal que alimenta o subpainel (cerca de US $ 90) ou
  • um subpainel de "banheira de hidromassagem" que inclui proteção GFCI a bordo. Obviamente, será necessário o suficiente espaços para suportar a bomba e os circuitos de iluminação / recepção. Uma opção é um subpainel de "banheira de hidromassagem" no espaço 2 que suporta um disjuntor quadplex. (nem todas as marcas fazem).
17.05.2019 / 03:02

Se ainda não o fez, é necessário consultar as instruções do painel: https://www.intermatic.com/-/media/inriver/11671-10608.ashx/PE20000%20Door%20Label%20Instructions

insira a descrição da imagem aqui

Seu painel principal deve ter um disjuntor bipolar 1. Como sua bomba é 1.65 HP, é necessário usar um disjuntor de amplificador 50 no painel principal para alimentar o painel Intermatic.

No painel Intermatic, você precisará de disjuntores 3: bomba, luzes 12 V, tomada. Este painel tem uma opção para manter o transformador 12 V no painel.

16.05.2019 / 20:52

A única coisa que ainda não foi mencionada são as autorizações. Ao morar na Virgínia, é provável que você precise obter autorizações para tudo isso e precisará obtê-las antes de iniciar qualquer coisa e obter aprovação, pagar todas as taxas, publicar as autorizações etc. Comece agora porque eles podem ficar acumulados por semanas ou meses e você não quer esperar a burocracia com todos os suprimentos disponíveis na garagem.

19.05.2019 / 18:27