Posso conectar um aquecedor de água a um disjuntor bipolar existente?

1

Uso de circuitos 10 de confiança, Volumes 125 / 250, Amplificadores 30, Watts 7,500, Unidade modelo 30310A no meu painel. Eu estava interessado em usar meu aquecedor de água, que no meu painel tem dois disjuntores 30. Posso executar esse disjuntor no disjuntor de amplificador duplo pólo 20 no comutador de transferência? A única preocupação é que, no meu painel, ele seja rotulado como um amplificador 30, mas não há disjuntores do amplificador 30 no comutador de transferência, portanto, certifique-se de que isso não seja um problema.

por Eric 03.09.2019 / 15:44

4 respostas

Com os elementos 4500W, o disjuntor 2 de polos 20A não suporta a carga. Com base no 4500W em 240V, o aquecedor se aproximaria dos amplificadores 19 e provavelmente tropeçaria. Você pode trocar os elementos pelo 3800W, que se aproximam dos amplificadores 16. Sua água vai demorar um pouco mais para aquecer até a temperatura.

03.09.2019 / 17:05

Não sou fã desses painéis de transferência. Eles são muito caros, muito fracos, não particularmente bem construídos ou seguros, e a fiação é um pesadelo de espaguete. É muito mais simples, mais seguro e mais versátil usar um subpainel real de $ 75 com um intertravamento do gerador $ 30. Além disso, a chave de transferência quebra os requisitos obrigatórios de AFCI / GFCI em alguns circuitos. O subpainel lida com isso corretamente.

Você está se deparando com a limitação "muito fraca". Leia o manual do aquecedor de água para ver qual disjuntor ele requer. Se o manual chamar um disjuntor 30A, você não poderá conectá-lo através de um disjuntor 20A no painel. Definitivamente, espero que exija 30A; um aquecedor de água 4500W requer um disjuntor 30A.


Se você está comprometido com este aquecedor de água e tem espaços no painel principal, eu começaria comprando um kit de intertravamento do gerador para o painel principal existente.

Se isso não for possível, vá para o subpainel. Se você tiver disjuntores AFCI ou GFCI nos circuitos que deseja servir com o gerador, obtenha um subpainel compatível com os disjuntores que você já possui, e para o qual você pode obter um kit de intertravamento. Eles variam de $ 20 a $ 120, dependendo do painel e da organização. Caso contrário, vá para main-lug ou no-lug da Siemens / Murray, pois eles têm o melhor kit de intertravamento ($ 23 e amarra os disjuntores e funciona com a tampa do painel).

Quanto ao tamanho do painel, o intertravamento precisa de espaços 4. Para oferecer suporte a circuitos de pólo único 6 + 2 2, você precisa de mais espaços 10, mas ei, os espaços são baratos. Iríamos com um espaço 30 ou mesmo um espaço 40.

Para os dois disjuntores intertravados, eu usaria um 60A (para gerador) e 70A (para utilitário) apenas para manter os custos baixos. Eu executaria o alimentador de cobre #3 (que pode suportar o 100A) do sub para o painel principal (disjuntor 70A) e o cobre #6 para onde você colocasse a entrada do gerador.

Agora você apenas redireciona todos os circuitos que deseja no gerador, para que sejam servidos fora do subpainel em vez de o painel principal. Sem espaguete, apenas fiação normal. AFCI / GFCI são suportados.

Isso fornece uma instalação limpa, firme e adequada que passará na inspeção com cores vivas e não será um incômodo para a solução de problemas no futuro. Pela metade do preço, all-in.

Certamente não terá nenhum problema em apoiar o aquecedor de água, ou até dois deles.

03.09.2019 / 19:43

Você pode usar um disjuntor de duplo pólo 30 para aquecedor de água, com certeza. Eu faria se o disjuntor não estiver em uso. Se o disjuntor estiver em uso, você terá problemas de trip quando as outras cargas forem usadas enquanto o aquecedor estiver funcionando. As tomadas do banheiro devem estar em um circuito amplificador 20. O código por muitos anos permitirá que os banheiros da 2 tenham o mesmo circuito, mas não a 3. Não sigo a última pergunta sobre a troca, leia as diretrizes do site, deve haver apenas uma pergunta 1. Como não está claro, edite-o e faça uma nova pergunta.

03.09.2019 / 16:03

Parece-me que seu interruptor de transferência está limitado a 20 A. Nesse caso, você não poderá alimentar um aquecedor elétrico de água do tanque através do interruptor de transferência, porque o elemento de aquecimento no tanque atrairá 30 A para 240 V.

Essa chave de transferência é para mudar da grade para um gerador? Qual é o tamanho do gerador? O gerador que você possui pode ser capaz de fornecer apenas uma pequena parte das cargas e um aquecedor elétrico de água pode ser uma carga que você não seria capaz de fornecer pelo gerador.

03.09.2019 / 16:52