Disjuntor de amplificador 50 existente para amplificador 40

0

Eu tenho um cooktop existente com um disjuntor de amplificador 50 e fio #6 Substituindo o cooktop por uma nova placa de indução que requer um circuito de amplificador 40 Posso sair da caixa do disjuntor de amplificador 50 ou devo trocar com o disjuntor de amplificador 40? Obrigado

por Vinny 30.06.2019 / 04:44

2 respostas

Os disjuntores geralmente são encarregados de duas missões; proteger os condutores é sempre #1, e às vezes eles estão lá para proteger o próprio equipamento. Passar de um disjuntor 50A para um disjuntor 40A não é problema do ponto de vista da proteção dos condutores; você sempre pode diminuir o tamanho do disjuntor, mas nunca aumentar.

Isso deixa a proteção para o próprio fogão. Nas instruções de instalação (supondo que você as possua) ou possivelmente em uma placa de identificação na unidade, deve haver algo informando a Ampacidade Mínima do Circuito (abreviada como MCA) que está abordando o tamanho MÍNIMO do fio, conforme discutido acima, e pode haver outra listagem da proteção máxima contra sobrecorrente (MOCP abreviada) que está lidando com o dispositivo de proteção (fusível ou disjuntor) que pode ser necessário na listagem. Portanto, não podemos responder isso para você a não ser dizer "RTFM" (Leia The Fativo Manual).

02.07.2019 / 01:38

Você sempre pode usar fios maiores do que o necessário. Pelo livro, um circuito 40A exige um cabo 8 AWG. Você já tem o 6 AWG na parede, e isso é maior, portanto o fio existente é totalmente aceitável para o 40A.

Apenas mude o disjuntor e recep-- Oh espere. Não existe um receptáculo 40A. Portanto, há uma exceção no Código que diz "Nos circuitos 40A, use o receptáculo 50A". Essa foi fácil!

No disjuntor ... Consulte as instruções de instalação. Pode dizer "Use o disjuntor 40A ou 50A" e pronto. Se aparecer "Requer disjuntor 40A", é necessário trocar o disjuntor, pois um disjuntor 50A não protegerá o dispositivo. No entanto, é um disjuntor $ 10.

O que é isso tudo? Quando projetam o forno, eles enviam a primeira corrida aos Laboratórios Underwriter para uma Listagem UL. A UL examina o projeto, fornece conselhos, o testa nas condições pagas pelo fabricante e o certifica como seguro nessas condições. Essas são as condições descritas na rotulagem e nas instruções.

Por fim, na conexão da fiação. Alguns intervalos usam um hot-hot-chão conexão e esses estão bem. A maioria usa um hot-hot-neutro (sem chão) ou uma conexão terra quente-quente-neutro. Para essas conexões não aterradas, é altamente recomendável converter para uma conexão aterrada. Se o fio terra (ou o caminho do terra do conduíte de metal) não estiver presente, adapte-o novamente.

03.07.2019 / 17:46