Embora o painel de vidro não classificado possa ou não estar bem aqui, eu mesmo me esquivarei dele
Embora o 2016 CalRC R302.5.1 (semelhante ao 2015 IRC R302.5.1) não exija um corta-fogo porta para portas de casa em garagem, faz exigir uma porta de madeira maciça ou aço com núcleo alveolado em tal aplicação se uma porta corta-fogo não for usada e a casa não for por aspersão:
R302.5.1 Opening protection
Openings from a private garage directly into a room used for sleeping purposes shall not be permitted. Other openings between the garage and residence shall be equipped with solid wood doors not less than 1 3/8 inches (35 mm) in thickness, solid or honeycomb-core steel doors not less than 1 3/8 inches (35 mm) thick, or 20-minute fire-rated doors, equipped with a self-closing and self-latching device.
Exception: Where the residence and the private garage are protected by an automatic residential fire sprinkler system in accordance with Sections R309.6 and R313, other door openings between the private garage and the residence need only be self-closing and self-latching. This exception shall not apply to rooms used for sleeping purposes.
Dada a situação (uma porta que não seja aceitável, com vidros de fábrica), eu consultaria o seu AHJ local sobre isso, já que é uma bonita ... fronteira. No entanto, se eu fosse o AHJ, não permitiria vidros sem classificação em uma separação de casa para garagem devido à rápida falha de materiais de vidro comuns quando expostos ao fogo. A boa notícia, porém, é que, se você souber o que procurar, portas com classificação de incêndio estarão disponíveis com painéis de visão correspondentes nos dias de hoje. E você também não precisa se contentar com vidro com fio: um vidraceiro decente deve ser capaz de conectá-lo com uma luz de visão temperada especial com classificação de fogo ou com laminação de segurança / segurança especial à sua porta.