OK, atualizei meu plano de fiação ... veja as imagens. Agora tenho mais detalhes, tais números de peça, especificações e classificações, etc. Consolidei muitas informações de alguns fóruns, bem como do Stack, e tentei obter uma síntese de tudo o que parece certo, de pessoas que têm bons conhecimentos. classificações e parecem saber do que estão falando.
Assim, fora do medidor, entramos em um centro de carga do disjuntor principal 200A, número da peça Square D HOM816M200PFTRB. O neutro é ligado à barra de aterramento SOMENTE NUNCA neste painel. A partir da barra de aterramento dos painéis, aterramos no fio terra do PoCo que passa pelo mastro, que é um fio de cobre nu #6 ou #4 AWG usando um número de peça KS22BAG1R do parafuso dividido da Burndy.
Embora o painel tenha passado por terminais, eu decidi ir em frente e obter um disjuntor 100A para uso doméstico, porque os cabos reais são classificados apenas para 100A @60deg C (suponha que seja o pior caso) e não parecia correto enganchar para um ônibus 200A. No entanto, o feed através dos terminais está lá se eu precisar deles. Também temos um disjuntor GFCI com o 12 / 2 + G UF executando cerca de 25 pés em um receptáculo padrão em um gabinete à prova de intempéries. Isso parecia mais uma solução "hierárquica" correta que as pessoas pareciam sugerir que era melhor.
Para o percurso lateral até a casa, o PoCo me forneceu o cabo de alumínio enterro direto 1 / 0-1 / 0-2. Eu também queria um aterramento para a casa, então pedi um trecho do condutor de alumínio único Mercer 4 AWG 600V URD para servir como fio terra de volta ao painel principal. Fui informado pelo meu empreiteiro de valas que os esquilos são um grande problema e que eu tinha muito melhor uso de conduítes. O PoCo confirma isso. Portanto, todos esses cabos 4 estão entrando no PVC Sch2 da 80 ”e usando varreduras nas duas extremidades para elevar o cabo suavemente. Tudo isso entra em uma vala de 10 cm de profundidade. Não pretendo colar o PVC.
Na casa (realmente muito pequeno, pés 16x24), temos um painel de disjuntor principal 100A, número da peça D quadrado HOM2040M100PC1AVP, neutro NÃO ligado ao chão. A partir daqui, conectamos as hastes de terra 2 enterradas horizontalmente 24 polegadas de profundidade nas trincheiras 6 pés afastadas. As rochas são terríveis e é quase impossível descer abaixo do 24 ” if este. O eletricista local disse que é isso que todos os eletricistas fazem por aí. Vou tentar levá-los ao 30 ”, mas só posso fazer o melhor que posso.
Finalmente, sairemos do painel da casa, de um disjuntor GFCI 20A, 10 / 2 + G UF até o galpão que terá uma luz e um receptáculo 20A.
NO FUTURO (meses): desejarei conectar um comutador de transferência do gerador Reliance 3006HDK a um grupo gerador com um neutro ligado ao painel da casa
Como antes (e sempre) sua orientação, críticas e perfeita honestidade são muito apreciadas.
]7
Alterações finais
- Troque o disjuntor principal 200A do painel de poste por um disjuntor principal 100A, número da peça Square D QOM2100VH. E mova os cabos da casa para os terminais de alimentação.
- O cabo de aterramento está entrando no conduíte, eu esqueci isso, desculpe
- Instale uma haste de aterramento no poste. Deixe o PoCo em paz (mesmo que o representante tenha dito que estava tudo bem)
- Encontre uma maneira de fazer com que essas hastes do tipo 36 ”sejam profundas ou contrate uma plataforma de perfuração para obter um orifício para o pé 8. e também talvez colocar um trecho de fio desencapado naquela trincheira. Não estou brincando, pessoal ... é tão ruim assim. Eu não acho que posso fazer a coisa mais concreta, concreto lá fora vai ser difícil, e eu realmente não tenho uma aplicação para o concreto, pelo menos ainda não.
- PERCA O INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA HOKEY POKEY. Graças a Deus, eu vejo a luz. Eu vou usar a opção de bloqueio. O número da peça do quadrado D HOMCRBGK1C, que eu confirmei está correto para o meu centro de carregamento que é HOM2040M100PCVP. Isso deve fornecer uma barreira física compatível com o código para simplificar.
- Eu tenho uma confissão. Pulei a arma algumas semanas atrás e já instalei o painel em casa, é por isso que não está saindo. Me jogo à mercê do fórum: -O E juro que nunca haverá carga suficiente naquele local para percorrer os espaços 20. A sério. De jeito nenhum. É apenas uma escapadela de fim de semana.
- Eu vou em frente e colo o PVC mas Vou enfiar o cano nos cabos antes de colar.
Obrigado por mais comentários e sua paciência comigo até agora. Vocês foram realmente maravilhosos.