OK, atualizei meu plano de fiação ... veja as imagens. Agora tenho mais detalhes, tais números de peça, especificações e classificações, etc. Consolidei muitas informações de alguns fóruns, bem como do Stack, e tentei obter uma síntese de tudo o que parece certo, de pessoas que têm bons conhecimentos. classificações e parecem saber do que estão falando.

Assim, fora do medidor, entramos em um centro de carga do disjuntor principal 200A, número da peça Square D HOM816M200PFTRB. O neutro é ligado à barra de aterramento SOMENTE NUNCA neste painel. A partir da barra de aterramento dos painéis, aterramos no fio terra do PoCo que passa pelo mastro, que é um fio de cobre nu #6 ou #4 AWG usando um número de peça KS22BAG1R do parafuso dividido da Burndy.

Embora o painel tenha passado por terminais, eu decidi ir em frente e obter um disjuntor 100A para uso doméstico, porque os cabos reais são classificados apenas para 100A @60deg C (suponha que seja o pior caso) e não parecia correto enganchar para um ônibus 200A. No entanto, o feed através dos terminais está lá se eu precisar deles. Também temos um disjuntor GFCI com o 12 / 2 + G UF executando cerca de 25 pés em um receptáculo padrão em um gabinete à prova de intempéries. Isso parecia mais uma solução "hierárquica" correta que as pessoas pareciam sugerir que era melhor.

Para o percurso lateral até a casa, o PoCo me forneceu o cabo de alumínio enterro direto 1 / 0-1 / 0-2. Eu também queria um aterramento para a casa, então pedi um trecho do condutor de alumínio único Mercer 4 AWG 600V URD para servir como fio terra de volta ao painel principal. Fui informado pelo meu empreiteiro de valas que os esquilos são um grande problema e que eu tinha muito melhor uso de conduítes. O PoCo confirma isso. Portanto, todos esses cabos 4 estão entrando no PVC Sch2 da 80 ”e usando varreduras nas duas extremidades para elevar o cabo suavemente. Tudo isso entra em uma vala de 10 cm de profundidade. Não pretendo colar o PVC.

Na casa (realmente muito pequeno, pés 16x24), temos um painel de disjuntor principal 100A, número da peça D quadrado HOM2040M100PC1AVP, neutro NÃO ligado ao chão. A partir daqui, conectamos as hastes de terra 2 enterradas horizontalmente 24 polegadas de profundidade nas trincheiras 6 pés afastadas. As rochas são terríveis e é quase impossível descer abaixo do 24 ” if este. O eletricista local disse que é isso que todos os eletricistas fazem por aí. Vou tentar levá-los ao 30 ”, mas só posso fazer o melhor que posso.

Finalmente, sairemos do painel da casa, de um disjuntor GFCI 20A, 10 / 2 + G UF até o galpão que terá uma luz e um receptáculo 20A.

NO FUTURO (meses): desejarei conectar um comutador de transferência do gerador Reliance 3006HDK a um grupo gerador com um neutro ligado ao painel da casa

Como antes (e sempre) sua orientação, críticas e perfeita honestidade são muito apreciadas.

plano de fiação centro de carga ao ar livre disjuntor para casa Cabo PoCo Mais cabos PoCo ainda mais cabo poco [! [] [6]]7

Alterações finais

  • Troque o disjuntor principal 200A do painel de poste por um disjuntor principal 100A, número da peça Square D QOM2100VH. E mova os cabos da casa para os terminais de alimentação.
  • O cabo de aterramento está entrando no conduíte, eu esqueci isso, desculpe
  • Instale uma haste de aterramento no poste. Deixe o PoCo em paz (mesmo que o representante tenha dito que estava tudo bem)
  • Encontre uma maneira de fazer com que essas hastes do tipo 36 ”sejam profundas ou contrate uma plataforma de perfuração para obter um orifício para o pé 8. e também talvez colocar um trecho de fio desencapado naquela trincheira. Não estou brincando, pessoal ... é tão ruim assim. Eu não acho que posso fazer a coisa mais concreta, concreto lá fora vai ser difícil, e eu realmente não tenho uma aplicação para o concreto, pelo menos ainda não.
  • PERCA O INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA HOKEY POKEY. Graças a Deus, eu vejo a luz. Eu vou usar a opção de bloqueio. O número da peça do quadrado D HOMCRBGK1C, que eu confirmei está correto para o meu centro de carregamento que é HOM2040M100PCVP. Isso deve fornecer uma barreira física compatível com o código para simplificar.
  • Eu tenho uma confissão. Pulei a arma algumas semanas atrás e já instalei o painel em casa, é por isso que não está saindo. Me jogo à mercê do fórum: -O E juro que nunca haverá carga suficiente naquele local para percorrer os espaços 20. A sério. De jeito nenhum. É apenas uma escapadela de fim de semana.
  • Eu vou em frente e colo o PVC mas Vou enfiar o cano nos cabos antes de colar.

Obrigado por mais comentários e sua paciência comigo até agora. Vocês foram realmente maravilhosos.

por Kerry Thomas 28.02.2018 / 01:53

2 respostas

Esse intertravamento do gerador

Nem pense em obter um desses intertravamentos geradores hokey com os comutadores 6-10. Nenhum fornecedor de comutação elétrica respeitável os fará (já viu uma versão da Eaton, Square D, GE ou Siemens? Não!) Na melhor das hipóteses, eles foram projetados para quando você não pode projete o intertravamento no sistema porque você fez isso como uma reflexão tardia.

Como este é um design de folha em branco, existem muito, muito melhor, mais simples maneiras de fazer intertravamentos de gerador no preço 1 / 3, e que permitem qualquer circuito no gerador.

O tamanho do painel é enganoso, não é o espaço 20, mas o 40. A reivindicação "40" requer disjuntores trapaceiros que são ilegais na maioria dos circuitos, pois requerem AFCI ou GFCI em tamanho normal.

Resolveremos todos esses problemas em uma única lambida.

O ponto crucial é este bloqueio OEM ($ 23). Permite colocar dois disjuntores Siemens consecutivos ($ 40 e $ 10). Um é o disjuntor 100A utilitário e o outro é o disjuntor 60A (?) Do gerador. Eles vão para os principais espaços 4 em um talão principal or sem esforço painel. Como isso rouba os espaços 4, passamos a este painel de espaço 30 ($ 66), temos os espaços 26 restantes.

insira a descrição da imagem aqui

Outros fornecedores fazem uma configuração semelhante; portanto, se você quiser comprar, tenha em.

Mas este é o Siemens PL, classe comercial - ele ainda possui barras de terra neutras 2 e 2, você não precisa comprá-las. Ele não possui os disjuntores de bônus, então você terá que substituí-los. Ao todo, são cerca de US $ 100 mais do que sua escolha de painel mas inclui um intertravamento genérico que permite colocar qualquer circuito no gerador em vez de apenas 5. Muito mais fácil de conectar e não há questão de qualidade.

Depois que esses disjuntores 2 são instalados, nada mais precisa ser feito com nenhum circuito para fazê-lo funcionar em gen - basta conectar todos os circuitos normalmente. Até os AFCIs e GFCIs funcionarão corretamente. Quando você desliga o utilitário e liga a geração, qualquer circuito que você ligar será alimentado pela geração. Não poderia ser mais fácil.

Além disso, este painel está pronto para o 125A, caso você queira maximizar seus fios do alimentador.

Outras coisas

Você não mencionou o aumento do disjuntor para 200A. Os terminais do alimentador são inúteis, a menos que você também amplie o cabo para a capacidade 200A ou Alumínio 4 / 0. "Não parecia certo" - um disjuntor 200A não pode sequer começar a proteger um cabo 1 / 0 e muito menos um #2. Essas coisas não podem ser deixadas para Providence, é por isso que temos um código.

O cabo 1 / 0 - 1 / 0 - 2 funcionará bem. #2 é suficiente para o 100A na tabela 310.15 (B) (7) e o 1 / 0 é uma proteção adicional contra queda de tensão. Eu estive procurando por uma citação de código que permita reduzir o tamanho neutro, mas não o encontrei, mas se ele aparecer, você pode usar o 125A. Não é um serviço lateral, é um alimentador, e encontrei uma cláusula em parágrafo 310.15 (B) (7) que diz que você pode usar as classificações laterais de serviço para o alimentador que serve a finalidade de uma lateral.

Conduto

O canal é uma boa ideia - você se agradecerá mais tarde. Agora você precisa 18 "de terra acima do topo do conduíte de PVC. Portanto, se você precisar lutar por cada centímetro de profundidade, pare no 21 ", o cano não é mais alto que o 3".

Como você está executando um conduíte, usando cabo é desperdiçado e o condutor único THWN-2 é a escolha preferida. O cabo é legal, só será difícil de puxar.

Também não colaria o PVC, presumo que todos os conduítes externos estejam sempre com aUMUMX% de água sempre, e deixo a classificação externa / úmida do fio fazer seu trabalho. No entanto, cuidado com isso: puxar cabo envolverá muita energia e você poderá separar o conduíte no processo. Eu deixaria as extremidades da trincheira desenterradas, para que você possa consertar rapidamente qualquer dispositivo de tração. Você não deseja um desmontável inacessível, que rasgue o cabo. Ai.

Então aqui está o que temos.

Observe como os utilitários e os disjuntores gen se encaixam, fácil. Depois disso, gostei do seu GFCI MWBC original no galpão, então eu o coloquei de volta, você não precisa fazer isso obviamente. Também mostro a fiação neutra nos disjuntores. Eu não mostro motivos no galpão, você sabe o que fazer.

insira a descrição da imagem aqui

Atualizado com o principal lug feed da TPeel. Se você deseja que a versão antiga pressione "editado" logo abaixo e veja as edições anteriores.

28.02.2018 / 06:52

Coloque seu próprio terreno no poste

Bater no condutor de terra do PoCo dessa maneira é provavelmente uma boa maneira de entrar em um mau relacionamento com a empresa de energia, que até agora parece muito bonita. Em vez disso, eu usaria um fio de cobre 6AWG próprio para minha própria haste de aterramento, com o 8 'no solo no poste (ou algum outro tipo de eletrodo de aterramento, dependendo das condições do solo ao redor do poste).

Ampacidade do barramento não importa, mas sua configuração não corrige o que havia de errado com o painel externo original

A ideia por trás do painel externo que eu recomendei era que você o encaixe com um 100A disjuntor principal (QOM2100) e use os terminais de alimentação secundária para o condutor do alimentador. Desde que o disjuntor principal correto esteja instalado, a ampacidade do barramento simplesmente precisa ser suficiente para transportar a corrente - colocar um painel com barramentos mais gordos não é diferente de ter o 10AWG executando o 75 'para transportar o 20A para um galpão devido à queda de tensão.

Além disso, sua insistência em um painel 100A para a casa é um centavo e totalmente libra tolo - você não pode obter painéis 100A com mais de slots 20-24, como provavelmente observou, enquanto um bom painel 200A terá três vezes mais slots (sim, os painéis 60A do slot 200 existem). Ter que substituir um painel porque você não provisionou slots suficientes para expansão originalmente é uma história muito comum neste Stack, por isso recomendamos que você se torne grande nessa frente.

Use um terreno Ufer

Se você puder derramar um monte de concreto com pés sem barreira de vapor por baixo (por exemplo, para a fundação da sua casa ou para uma varanda ou alpendre com piso), use um terreno Ufer (envolto em concreto) em seu ambiente rochoso, amarrando uma aterrar o vergalhão nos apoios e retirá-lo antes que o concreto seja derramado.

Não se preocupe com a amplitude do disjuntor principal interno

O disjuntor principal do painel interno pode ser de qualquer tamanho 100A ou superior, na verdade, pois serve apenas como meio de desconexão (chave de desligamento).

Obtenha uma melhor configuração de transferência

Como o alimentador já está chegando, o que você pode fazer é obter um interruptor de transferência manual 100A de circuito único e neutro isolado e usá-lo para alternar todo o painel interno entre o alimentador e o gerador. Essa é uma abordagem mais flexível e fácil de conectar do que o pedaço de lixo "selecionar circuito" que você está propondo.

Se um comutador de transferência 100A for muito caro ou não estiver disponível o suficiente, a outra opção seria usar um kit de intertravamento de gerador no painel interno - isso faz com que você não possa ligar o disjuntor principal ao mesmo tempo que outro disjuntor. , geralmente aquele no slot superior esquerdo ou no painel, ao qual você conecta a entrada do gerador. Isso é muito menos dispendioso do que um comutador de transferência completo, mas ainda é compatível com o código do kit adequado.

28.02.2018 / 04:31